0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
250i har en växelventil och styr som växlar mellan att värma nedre delen av tanken till värme och övre delen till vv
Om värmesystemet behöver 40 grader så kommer temperaturen där pendla mellan 40-47, och det räcker väl ett tag för en dusch? Om jag tar en lång dusch så sänks ju temperaturen först i nedre tanken och då värmer VPn den nedre tanken.Är det den delen ni inte fattat? Att VV värms i nedre tanken innan det når den övre?Dessutom, om temperaturen i nedre tanken inte räcker för framledningen så öppnar shunten (så småningom) mot den övre tanken, så om EcoZenith då värmer den övre tanken så kommer den värmen shuntas ut som framledning. BÅDA tankarna KAN leverera BÅDE värme och VV, beroende på situationen.
VV-slingan i både EcoEl och EcoZenith i250 går först genom den nedre tanken och sen genom övre. Den är längre i nedre än i övre.
Om shunten öppnar mot övre delen när vp värmer övre delen kommer huset värmas med vatten gjort till ca 60 grader när det hade räckt med 40 grader till bra mycket bättre cop och mera effekt.
Jag förvärmer vv i en slinga på totalt 25 meter i en arbetstank men jag anser inte att min vp kan tillverka vv och värme samtidigt men jag kan ta ut lite energi till vv samtidigt som den gör värme. Den har liksom 250i en växelventil som växlar om mellan vv och värme del som i mitt fall är helt separerade.