Har haft en CTC Echoheat 13 installerad i 4 månader. Jag har 2 jordvärmeslingorx350 meter (totalt 700 meter). Första veckorna så löste högtryckspressostaten ut. Pumpen gick aldrig upp till 55 grader utan löste ut redan vid 52 grader. Installatören var här och justerade pumpen och sa att det var för mycket köldmedel i kyldelen, som han åtgärdade. Sen dess går pumpen utan att lösa ut på högtyckspressostaten, men går bara upp till 52 grader. Installatören sa att jag har för dåliga grader in på köldbärarkretsen (0 till -1 in och -2 till -3 ut). Jag skulle vilja att pumpen går upp till 55 grader och undrar om installatören har justerat expansionsventilen fel.Vad tror ni?
CTC kör höjning var fjärde gång kompressorn startar. NIBE kör kont under lite längre tid exvis 10 timmar. Jag tror det senare är säkrare för att ta död på ev bakterier.
Hej Mattias!Pumpen går bara upp till 55 grader om du har +2 grader in eller mer. För varje grad som kb-in sjunker med så sjunker också pumpens maxtemp. Vid 0 grader in så maxar min pump till 53 grader.
Jag får upp til 60° innan kompressorn stänger.
En sak till som jag inte hajar är att kompressorn drar alltid 2,2kwh men i manualen står att den kan dra 2,7kwh.
Du har säkert rätt det är bara jag som inte fattar!Så här står det: Effektförbr. kompr. vid 35/50grC kW 1,9/2,7 ...sen står det mer gåtfullt (för mig alltså).Gåtan kommer nu: Avgiven effekt kompr vid 35/50grC kW 8,0/7,8
Vad betyder det egentligen?Sen Supermammutgigantmonstergåtan: Max op. current/låst rotor A 6,2/40 ...som betyder??? vad?