Författare Ämne: Nibe 1145 med tvÃ¥ klimatsystem och kakelugn  (läst 1876 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kingboborules

  • Kingboborules
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Bjärnum
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe 1145 med två klimatsystem och kakelugn
« skrivet: 29 januari 2011, 17:09:49 »
Hejsan

Lite bakgrund: Jag har en Nibe 1145 installerad till två hus. Det stora huset (ca 200kvm) ligger som primär (klimatsystem 1) och det lilla (100kvm) ligger som sekundär (klimatsystem 2). Det lilla huset är mer välisolerat än det stora därför fick det stora ligga som primär. Båda husen styrs med innetemgivare.

Problemet: jag har en kakelugn i det stora huset och om jag eldar i den så sjunker ju värmebehovet i det stora huset varför det lilla huset inte får tillräcklig hög framledningstemp (eftersom vad jag förstår så kan inte sekundära system få högre framledningstemp än det primära). En lösning skulle ju vara att lägga det lilla huset som primärt men då måste jag elda i kakelugnen och det hinner jag inte alltid. Finns det någon lösning på detta dilemma?

 
300kvm + 60kvm källare, 2 byggnader, 30-tal, Nibe fighter 1145, 2 borror á 140m.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 med två klimatsystem och kakelugn
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 17:24:24 »
Hejsan

Lite bakgrund: Jag har en Nibe 1145 installerad till två hus. Det stora huset (ca 200kvm) ligger som primär (klimatsystem 1) och det lilla (100kvm) ligger som sekundär (klimatsystem 2). Det lilla huset är mer välisolerat än det stora därför fick det stora ligga som primär. Båda husen styrs med innetemgivare.

Problemet: jag har en kakelugn i det stora huset och om jag eldar i den så sjunker ju värmebehovet i det stora huset varför det lilla huset inte får tillräcklig hög framledningstemp (eftersom vad jag förstår så kan inte sekundära system få högre framledningstemp än det primära). En lösning skulle ju vara att lägga det lilla huset som primärt men då måste jag elda i kakelugnen och det hinner jag inte alltid. Finns det någon lösning på detta dilemma?

 

Borde gå att ha termostater i det rummet som kakelugnen sitter i samt köra utan innegivare så märker inte vp att du eldar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kingboborules

  • Kingboborules
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Bjärnum
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 med två klimatsystem och kakelugn
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 18:37:59 »
Tack för svaret. Jag har termostater på alla radiatorer och kakelugnen värmer i stort sett hela huset, speciellt övervåning och rummet som kakelugnen står i. Det borde klart gå att ta bort innetempgivaren men blir inte resultatet detsamma dvs att vp "stänger av" då termostaterna på radiatorerna stänger ner?
300kvm + 60kvm källare, 2 byggnader, 30-tal, Nibe fighter 1145, 2 borror á 140m.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 med två klimatsystem och kakelugn
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 18:45:06 »
Tack för svaret. Jag har termostater på alla radiatorer och kakelugnen värmer i stort sett hela huset, speciellt övervåning och rummet som kakelugnen står i. Det borde klart gå att ta bort innetempgivaren men blir inte resultatet detsamma dvs att vp "stänger av" då termostaterna på radiatorerna stänger ner?

Vp kommer inte att stänga när termostaterna stänger den vet inte att du har varmt inne om du inte använder rumsgivaren. Har du separat cirkpump till vp och arbetstank annars är det inte så bra med termostater på alla elementen vp vill ha ett visst flöde för att funka bra och om termostaterna stänger minskar flödet och vp går inte bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kingboborules

  • Kingboborules
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Bjärnum
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 med två klimatsystem och kakelugn
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011, 19:09:55 »
Jag är novis på detta område och jag börjar därför tro att jag uttryckte mig fel när det gäller termostater. Mina är numrerade 1-5 eller 1-8. Det står alltså ingen temperatur angiven på dem vilket väl innebär att de inte stänger ner? Anläggningen jag har är en Nibe Fighter 1145-12 kW med VPA 300/200 och eltillsats 9kW. Det finns även en grunka som förstorar vattenmängden i rad. kretsen... Har även extra shuntgrupp med inomhusgivare. Vet ej om jag har separat cirkpump till arbetstank. Hur ser man detta?
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 20:27:40 av Kingboborules »
300kvm + 60kvm källare, 2 byggnader, 30-tal, Nibe fighter 1145, 2 borror á 140m.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 med två klimatsystem och kakelugn
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2011, 21:43:13 »
Jag är novis på detta område och jag börjar därför tro att jag uttryckte mig fel när det gäller termostater. Mina är numrerade 1-5 eller 1-8. Det står alltså ingen temperatur angiven på dem vilket väl innebär att de inte stänger ner? Anläggningen jag har är en Nibe Fighter 1145-12 kW med VPA 300/200 och eltillsats 9kW. Det finns även en grunka som förstorar vattenmängden i rad. kretsen... Har även extra shuntgrupp med inomhusgivare. Vet ej om jag har separat cirkpump till arbetstank. Hur ser man detta?
Har du en cirkpump installerad efter arbetstanken men före rören till radiatorerna i varje hus.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!