Inladdad effekt i tank från start: 0,5x1,16x (delta temp. som är 65-10) = 31,9kwTid för pump att ladda detta blir 31,9/12=2,65hOm under gränsen för att vp skall börja producera vv är satt till 42grader så betyder det att jag skall värma från 42 till 65 grader dvs delta 23 grader. Jag skall alltså köra i 0,5x1,16x23=13,34kw dvs pumpen kommer att ladda vv i drygt en timma (om hela beredaren är tömd på vv.
Om man kör så här behöver man väl aldrig spetsa för legionella körning heller?
Var på tanken bör givare till pump sitta. Inbillar mig att ca 1/3 från botten kan vara lagom dvs du har 1/3 (150L 65 gradigt vatten i toppen på beredaren när vp startar tack vare skiktningen i tanken)