Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Bergvärmen räcker inte till !  (läst 19198 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #45 skrivet: 16 april 2007, 15:01:26 »
Jag mejlade till SGU och fick följande svar:
---
Hej!

Vi har en större mängd brunnar på väg in i databasen, dessutom finns en viss förskjutning från det att brunnen hamnat i databasen tills det att den får koordinater. Vi har under flera år halkat efter p.g.a. det myckna borrandet efter bergvärme. Din brunn finns med i databasen, men har ännu inte blivit koordinatsatt, därför syns den inte på hemsidan ännu. Koordinatsättning beräknas ske under våren. I övrigt kan jag bara hålla med om dina synpunkter om att det är viktigt att ha en databas som är så uppdaterad och färsk som möjligt och alla utifrån kommande synpunkter om detta är välkomna !
---
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #46 skrivet: 16 april 2007, 15:55:36 »
Tipo874!
När borrades ditt hål? *vinkar* Lite nyfiken för jag undrar om min brunn som borrades i december -05 kan vara på gång.

Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1978
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #47 skrivet: 01 maj 2007, 01:19:35 »
Lite om värmeledning i berget.

Siffran på 0,06 mW/m2 låter låg. Jag citerar mig själv från tidigare inlägg då vi diskuterade huruvida värmen kom uppifrån eller nerifrån eller både och.

"...jag mailade en bekant vid SGU (han är geolog) som gav följande svar:
"Den geotermala värmen är mycket mindre än solvärmen. Geotermala
värmeflödet är ca 40 mW / m2 i vÃ¥ra trakter.  Det
räcker kanske att låta en glödlampa lysa via ett
bergvärmerör.  Mesta av energin är via
varmvatten, som mestadels lagrat solenergi,
solenergin vid markytan är ca 400 w /m2 dvs 10000
mer än jordvärmen.  Visserligen lagrar inte
grundvattnet all solenergi, och jordvärmen
hjälper till att bevara värmen, så det vi kallar bergvärme är en kombination av solenergi och geotermisk energi."

Vårt urberg är för tjockt. Borrar man några kilometer kan man börja komma åt den geotermala värmen, som man gjort i Lund.

Vad som glöms i diskussionen är att berg är en dålig värmeledare. Det är grundvattenflödet som avgör hur mycket värme man kan ta ut ur berget.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #48 skrivet: 01 maj 2007, 03:14:28 »
Hej

Hur mycket energi kan man då ta ur ett borrhål, det är ju mycket mindre än en kvadratmeter ?
Hur kommer det sig att det är varmare ju längre ner i berget man kommer?
Ett borrhål utan vatten hur får det sin värme om inte vattnet kan komma åt ?
Ett fruset borrhål kan det tina och i så fall hur?
Vatten är tyngst vid 4 grader celsius och varmare vatten ligger högre kan då ett borrhål få högre temp än 4 grader i botten ?
Hur kallt blir ett borrhål på vintern då det måste kylas av vattnet?

Hoppas nån kan svara på någon av frågorna åtminstone
MVH
Messer

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #49 skrivet: 01 maj 2007, 07:39:56 »
Tipo874!
När borrades ditt hål? *vinkar* Lite nyfiken för jag undrar om min brunn som borrades i december -05 kan vara på gång.

Farbror Sven

Missade att svara på detta, sensommaren 2004.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #50 skrivet: 01 maj 2007, 23:18:46 »
Lite om värmeledning i berget.

Siffran på 0,06 mW/m2 låter låg.

Visst det är toklite! Ser när jag tittar längre upp att jag i ett inlägg rÃ¥kat lägga till ett m framför W  :-[. 0,06 W/m2  ( 60 mW/m2nämndes tidigare i trÃ¥den och det är ju 50% högre än din uppgifter, men ändÃ¥ "i samma härad".

När det gäller din uppgift om 400 W/m2 så låter det väldigt högt som ett årsmedelvärde eller rör det sig om ett max-värde em solig dag? 8)
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!