Ämnessammanfattning

Skrivet av: DanielRo
« skrivet: 29 januari 2014, 12:27:22 »

Hej,
jag skriver här och i den egna tråden jag startade i höstas för att berätta hur vi löste alla problem med värmesystemet.

1. Vi började igår med att ta bort alla strypningar av returen på radiatorerna som en vän/rörmokare gjort i ett försök att få värmen väl fördelad. Nu vet vi bättre.
2. Växelventilen var fast i stängt läge. Den hade även delat på sig. =>Summa: Dåligt flöde ut till radiatorerna.
3. Expansionskärlet var trasigt. Byttes ut.
4. Läckage av Brine som krävt flera påfyllningar härleddes till mutter spräckt på köldsidan pga kondens som frusit och spräckt muttern. Båda muttrarna byttes till ny förstärkt modell.
5. Planpackningen vid elpatronen var mosad av att man dragit åt för hårt.
Vi kunde snabbt efter uppstart konstatera att vi fick ett perfekt deltaT på 8 grader då vi ställt ner cirkulationspumpen på värmeslingan till 2 från 3. Man kunde även konstatera så pass bra flöde att vi fick värme direkt i radiatorer som tidigare inte blivit varma. Ska bli superskönt att komma hem efter jobbet och se hur varmt vi har det.

Kan varmt rekommendera BJ Värmemontage i Västerås/Eskilstuna. Mycket kunniga och trevliga.
Skrivet av: DanielRo
« skrivet: 27 januari 2014, 09:40:02 »

Tack för all hjälp men jag har bokat in en NIBE-specialist som kommer denna vecka. Jag återkommer och berättar vad som var fel och vilka åtgärder de utförde.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 januari 2014, 16:07:59 »

I reservläget är displayen slock.
Man kan köra på elpatron genom att ställa om driftläge till EP i meny 14 annars.
Läs av VB-fram, VB-r , KB-in och KB-ut när kompressorn går (ej elpatron) samt att den värmer huset (ej V-laddning).
Både elpatron och varmvatten har var sin diod som lyser när de är aktiva.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 25 januari 2014, 10:28:58 »

1215 har ingen inbyggd loggning, Logger 2020 är en bra investering!  8)
Displayen ska inte slockna när du kör elpatron, det låter väldigt märkligt!  Sc:,h
Och det hörs tydligt när kompressorn går på en 1215!
Bilder på displayen underlättar felsökning.
Skrivet av: DanielRo
« skrivet: 24 januari 2014, 14:44:22 »

Kör jag bara på elpatron så slocknar displayen? Eller gör jag fel då. Förstår inte hur eller var jag ska kunna läsa av vbf/vbr då elpatronen är inkopplad.

"När kompressorn gått 10 minuter". Hur vet jag att den startat? Antar att man hör det? Pumpen börjar ju låta mer med jämna mellanrum (nedräkning syns på en av menyerna: pumpen startas om x minuter).

"Borde värmepumpen inte alltid stanna på driftspressostat istället för på HP, oavsett om den värmer tappvarmvatten eller radiatorkrets?
Om/när den stannar på driftspressostaten så kommer ju inget larm, eller?"

Stycket ovan förstår jag inte. Så vitt jag förstår det stannar pumpen aldrig, den bara larmar att nånting inte är ok? Eller har jag förstått det fel...

Oerhört tacksam för all hjälp. Vill gärna lösa det här och är beredd att ta hem en Nibe-tekniker.

Går det att logga min pump? Vet att ni kanske kan hjälpa mig bättre med en logg.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2014, 14:10:26 »

När kompressorn gått i minst 10 minuter skall du läsa av värden för KB-in, KB-ut, VB-f och VB-r.

Om du misstänker att kompressorn ger för dålig uteffekt kan du även köra värmepumpen på enbart elpatron 6 kW och läsa av deltaT på vbf/vbr, stäng sedan av elpatron, och starta kompressorn, läs efter ca 10 minuter åter av vbf/vbr, deltaT över vbf/vbr skall vara högre när kompressorn går än när du värmer med 6 kW elpatron.

Borde värmepumpen inte alltid stanna på driftspressostat istället för på HP, oavsett om den värmer tappvarmvatten eller radiatorkrets?
Om/när den stannar på driftspressostaten så kommer ju inget larm, eller?
Skrivet av: DanielRo
« skrivet: 24 januari 2014, 14:01:48 »

Jag är osäker på hur jag ska läsa av deltat. Vet att man inte skall göra det medan man gör varmvatten i alla fall. Kan du hjälpa mig med vilka värden jag ska läsa av?

Det larmar kanske var tredje dag? Resetar genom att stänga av och på pumpen.
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 24 januari 2014, 10:15:12 »

Du bör nog lämna lite fler uppgifter för att man ska kunna ge tips om vad du ska kontrollera. Vilket  :dt: har du på varma resp. kalla sidan. Hur ofta har larm utlöst senaste tiden m.m.
Skrivet av: DanielRo
« skrivet: 24 januari 2014, 09:55:12 »

Hej,
jag lånar den här tråden istället för att skapa en egen.
Jag har problem med HP/MS-larm på min NIBE Fighter 1215.
Smutsfiltren är rengjorda. Systemet är avluftat. Termostaterna är strypta i själva ventilen (inte med ratten) med olika värden beroende på rum. Kurvan är inställd på 9 med en förskjutning på mellan +2 och +4 beroende på hur mycket vi fryser. Har mellan 18-19 grader inne. Tappade värmen helt i källaren då jag öppnade termostaterna fullt på övervåningen. Har en dygnsförbrukning på 130-140 kWh just nu med -5 till -8 grader ute när elpatronen går till. Nånting känns fel...
Skrivet av: babbo
« skrivet: 02 juli 2011, 16:44:50 »

Hej jag gjorde rent filtret och det fungerar klockrent utan HP/ms LARM efteråt,sedan kan det vara andra faktorer som det kan vara mvh john
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 02 juli 2011, 16:32:11 »

Löser den på HP lär det inte vara filtret i köldbäraren, däremot värmebäraren kan det mycket väl vara. Högtryckspressostaten löser ut när det blir för högt tryck, dvs för varmt på varma sidan, vilket orsakas av att varma sidan inte kan göra av med sin värme ordentligt. Lågtryckspressostaten är precis tvärt om, den löser ut när det blir för lågt tryck, dvs för kallt på kalla sidan, vilket orsakas av att den inte kan ta upp värme från köldbäraren ordentligt. Utöver det kan det också vara fråga om köldmediebrist och liknande.
Skrivet av: babbo
« skrivet: 02 juli 2011, 16:26:08 »

Hej jag fick HP/MS larm idag stäng av bergvärmen på strömbrytaren stäng alla kranar. På inkommande slang som går till expansionskärlet där i mellan finns det ett filter som måste rengöras annars indikeras HP/MS LARM.Finns ett på vattnet också,alltså 2 st skall det finnas.Har bara gjort rent det ena med andra ord spriten som går ner i berghålet första gången på 8 år som jag fick göra rent filtret gjorde det en gång när anläggningen var nystartad.Det är ett billigt alternativ jag kommer ej svara er eftersom jag är aldrig på forum OBS. GÖR RENT FILTRERNA FÖRST SJÄLV INNAN NI GÖR NÅGOT ANNAT.EFTERSOM DET ÄR ETT BILLIGT ALTERNATIV.Kan ni inte, rådfråga någon innan ni skall börja pilla på pumpar och kretskort m.m .M.V.H. john
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 april 2011, 11:52:58 »

Det kan även vara kärvande växelventil, prova att lossa motordelen och motionera den på spaken.
Om den går trögt är det läge att få växelventilen utbytt.

Ok får kolla det på måndag när servicekillen kommer ut, för övrigt kan jag säga att nu när den bara värmer vv är det inget larm som löser ut.. dock har ett tjutande ljud i rören uppkommit när den värmer vattnet efter bad...låter som att man "tjuvöppnar" en kran och det då låter i ledningarna. kan detta vara växelventilen??

Mycket möjligt.
Skrivet av: Tesso
« skrivet: 10 april 2011, 09:15:32 »

Det kan även vara kärvande växelventil, prova att lossa motordelen och motionera den på spaken.
Om den går trögt är det läge att få växelventilen utbytt.

Ok får kolla det på måndag när servicekillen kommer ut, för övrigt kan jag säga att nu när den bara värmer vv är det inget larm som löser ut.. dock har ett tjutande ljud i rören uppkommit när den värmer vattnet efter bad...låter som att man "tjuvöppnar" en kran och det då låter i ledningarna. kan detta vara växelventilen??
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 april 2011, 08:30:02 »

Det kan även vara kärvande växelventil, prova att lossa motordelen och motionera den på spaken.
Om den går trögt är det läge att få växelventilen utbytt.
Skrivet av: Tesso
« skrivet: 09 april 2011, 16:46:49 »

Vad står det i menyn 3b på VV-stopp? Jag hade problem under inkörningen med HP/MS larm. Fann ut att VV-stopp ska stå på (A) . efter den inställningen har jag aldrig fått fler larm.

Den står på (A), tack då var det kollat. One down 1000 to go huvuddunk
Skrivet av: Tesso
« skrivet: 09 april 2011, 16:32:04 »

Är det HP eller MS den löser på?
Motorskyddet måste återställas innan den kan startas igen, medan högtryckspressostaten återgår av sig själv vid omstart.

Är det HP så kolla att inget stryper flödet över VP, termostater mm bör vara fullt öppna.

Alla termostater är fullt öppna, vi har stäng av, luftat och startat den igen kompressorn går och allt verkar normalt tills.....larm löser ut igen vet ej om det är hp eller ms den löser på?? Eftersom den startar snällt misstänker jag att det inte är motorskyddet??
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 april 2011, 15:56:24 »

Är det HP eller MS den löser på?
Motorskyddet måste återställas innan den kan startas igen, medan högtryckspressostaten återgår av sig själv vid omstart.

Är det HP så kolla att inget stryper flödet över VP, termostater mm bör vara fullt öppna.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 april 2011, 14:00:20 »

Vad står det i menyn 3b på VV-stopp? Jag hade problem under inkörningen med HP/MS larm. Fann ut att VV-stopp ska stå på (A) . efter den inställningen har jag aldrig fått fler larm.
Skrivet av: Tesso
« skrivet: 09 april 2011, 10:24:15 »

Nibe 1225-8(bergvärme) har mer och mer frekvent börjat larma hp/ms larm. Började i januari med någon enstaka gång. först gick en huvudsäkring här så det är klart att den larmar vid strömfall, fanns lite luft i radiatorsystemet. Senaste veckan har den larmat varannan dag och nu finns det bannemig inte luft i systemet. Hade en servicekille ute i torsdags som inte hittade något fel "skräll" men i fredags em var det dags igen... Nu har jag dragit igång luftvärmepumpen(luft/luft och niben värmer nu bara vv inte radiatorerna. Detta för att "ha mer på fötter" när jag kontaktar firman på måndag igen.

Någon som har en ide om vad som felas. Pumpen är från 2009(mars) och den visar vad jag tror är "normala" värden på kb+-ca 3 grader) och vvfr+vvretur (ca 7 grader) när kompressorn är igång.

Tack på förhand
Therese

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!