Om du inte får värme till huset så kanske det är värmebärarpumpen/radpumpen som gått sönder? Därför HP-larm?
Men då skulle det inte bli något varmvatten i alla fall (eftersom växelventilen borde stå mot radiatorsystemet och VB-pumpen även behövs för VV-laddning).
Det är inte alls säkert att det är fel på kompressorn.Du borde ta dit en duktig elektriker som kan utesluta fel på kontaktorer och motorskydd, som är de vanligaste felen, och mycket billiga att åtgärda.Ett väldigt enkelt sätt att utesluta elfel kan vara att koppla ut kablarna till kompressorn, om säkringarna fortfarande går så är det (troligen ) fel på kontaktor/motorskydd - inte på kompressorn.
Fast blåser en kontaktor med dålig kontak en säkring direkt?
Ett möjligt scenario är ju att kontaktorn var kass och bara slöt 2 faser och inte tredje. Motorskyddet löste ut som det skulle. "Reparatören" skruvade upp motorskyddet så att det inte skulle gå så lätt och startade vpn igen. Nu går vpn ända tills kompressorn bränner en lindning och blåser en säkring och nu är kompressorn kass (delvis pga reparatören)....
Precis vad jag tänkte, fast inte lika tekniskt... Ska bli spännande att se vad installatörens offert för att laga / byta ut den landar på...
Vad blir den faktiska skillnaden då mellan att reparera eller skaffa nytt, om hemförsäkringen tar det?
Det är det jag menar. Nu är det ju åldersavdrag och självrisker och allt vad det heter. Men om egenkostnaden för detta (vilket jag skulle tro) understiger det billigaste alternativet ni presenterat, och reparatören/försäkringsbolaget anser att pumpen skall bytas ut så är väl valet enkelt. Håller du inte med?
Varför tror du försäkringsbolaget skulle vilka betala 70,000 istället för 25,000?