0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ser helt OK ut.Peakarna är varmvattenladdningar som sker direkt efter att den är klar med att värma huset.Sen går den fortfarande som en on/off värmepump på lägsta frekvensen, när det blir kallare ute så kommer den gå hela tiden och reglera framledningstemp med kompressorfrekvens.Sen ställer man in värmekurvan som grundreglering, rumsgivaren används för att justera börvärdet i regleringen då innetemp börjar avvika av nån anledning.Du kan ju sänka kurvan ett snäpp?Man bör justera in kurvan med alla termostater fullt öppna.
Jag ser nu att det stämmer perfekt med vad du skriver ang varmvattenladdningarna, dom sker "samtidigt" som framledningstemp-peakarna, bifogar en bild =) Jag trodde dock inte att varmvattenladdningarna skulle påverka framledningstempen till radiatorerna...
Jag tror menyerna för parallellförskjutningen ändras när man har innegivaren inkopplad.
Som du förklarar det ser det inte ut på min VP, om jag nu inte missförstått någonting.. I meny 1.9.1 (kurva) ställer jag in BÅDE lutning och "kurvförskjutning", det du kallar parallellförskjutning(??). se bifogade bilden nedan. I meny 1.1 ställer jag in endast "temperatur värme", se inlägg ovan, svar #5. När jag ändrar temperaturen (meny 1.1) förändras inget på kurvan 1.9.1. Jag kan inte parallellförskjuta den i meny 1.1. , endast via meny 1.9.1.Det känns ju som om att det vore väldigt logiskt om man lyckades få det till att Temperatur (meny 1.1) vore samma värde som innegivaren (faktiskt inne-temp)... sedan om man vill ha det en grad varmare, då höjer man temp (meny 1.1) till den grad man vill ha. Eller tänker jag lite för logiskt/enkelt nu??
Det gör den väl också, du behöver bara tala om vad du vill den ska göra. Det gör du med att bestämma kurvlutning och parallellförskjutning. Sedan får rumsgivaren se till att datorn sköter sig och gör datorn inte det justerar rumsgivare enligt vad du sagt till den att göra.
Det känns ju som att (precis som purjo__) skrev att vp:n själv borde kunna räkna ut hur den ska jobba när den får all data. det är ju faktiskt 2016 nu hehe.
Men det är ju injusteringen som är det roliga, du har missuppfattat anledningen till att skaffa en värmepump.