Jag tänkte byta ut min frånluftsvärmepump (Nibe Fighter 310P) då huset blivit större sedan den sattes in. Den går mycket på elpatron.
Förutsättningar:
- 220kvm uppvärmd yta. 155kvm i ett plan och 65kvm i ett suterräng (som alltså ligger under nästan halva huset)
- Byggt -90
- i Åkersberga (30km nordost om sthlm)
- Årsförbrukning 28MWh, plus att vi eldar någon kbm eller två per år. Av dessa 28MWh är ca 3MWh uppvärming av pool sommartid och underhållsvärme av husvagn vintertid.
- Vattenburen värme, med radiatorer på övervåning och golvvärme i källaren (källaren har en egen shuntgrupp med cirkpump)
Jag har rätt bra koll på elförbrukningen som ses över tid här
http://www.bredbild.se/mrtg2/energyconsumption.html (sedan mitten av Jan -16 då jag satte upp lösningen)
Jag trodde alla som offererat skulle ha i princip samma upplägg, men det skiljer faktiskt en hel del.
Från CTC on-off pump på 6kw med 135m borrhål till daikin 13kw med 240m borrhål. Däremellan 2 st med Nibe 1255 12kw och ca 180m borrhål och sedan en Nibe 1255 6kw ("upplåst" till 8kw) med 180m borrhål. Fick även en med Nibe 1255 12kw och dubbla 220m hål.
Förslagen från leverantörer:
1) CTC on-off 6kw med 135m borrhål och FLM
2) Nibe 1255 12kw med 180m borrhål och FLM
3) Nibe 1255 6kw ("upplåst" till 8kw) med 180m borrhål och FLM
4) Nibe 1255 12kw med 2x220m borrhål
5) Daikin 13kw med 240m borrhål
Jag tänkte nog be dem ta bort FLM och borra djupare (låter ju som det är en bra ide om man läser runt, i värsta fall kan man ju lägga till FLM efteråt, borra djupare efteråt är ju *lite* jobbigare).
Kanske inte spelar så stor roll, men hade även tänkt sätta solceller på taket (~7kw) under våren.
Åsikter på detta? Allt är välkommet!