Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #15 skrivet: 02 september 2010, 15:48:58 »
Jag anser att ett genomskinligt kärl är bättre, och det baserar jag på bl.a dessa påståenden:

1. du har direkt kontroll över nivån i kretsen, och kan därigenom omedelbart konstatera läkage eller inte.
2. billigare installation, oavsett om kretsen behöver trycksättas eller inte, genomskinliga kärl kan också trycksättas.

Faktum är att jag ser ingen som helst fördel med ett tryckexpansionskärl, men det kanske du, eller någon annan kan förklara för mig?

 Sc:,h

I mitt fall har jag frikyla en våning upp, så jag behöver tryck.

Jag tycker det verkar som tyska installationer verkar använda tryckexpansionskärl. Jag vet inte om det är av slentrian eller nån annan anledning. Det följer heller inget anläggningskit med till Stiebel Eltron pumpar, utan installatören plockar nog normalt ihop nåt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #16 skrivet: 03 september 2010, 16:07:36 »
Men visst kan du hålla med mig om att med ett genomskinligt kärl i detta fallet så hade direkt en diagnos kunna ställas utan att fundera över tryck enligt manometer. Om nivån inte syns i kärlet, då är det spritläkage på en anläggning som har varit i drift så pass länge som denna.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #17 skrivet: 03 september 2010, 16:47:49 »
Det är inte ovanligt att det spricker muttrar i direkt anslutning till kalla sidans värmeväxlare om man vid monteringen inte fyllt gängorna med tätningsmedel eller lin, kondensvatten lägger sig i gängorna mellan koppling och mutter, och när temperaturen på utgående brine blir så låg att kondensvattnet fryser kan muttern spricka eller tänjas ut, med läckage som följd.
Leta alltså i första hand läckorna på brinekretsen direkt efter värmeväxlaren.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #18 skrivet: 03 september 2010, 17:08:52 »
Men visst kan du hålla med mig om att med ett genomskinligt kärl i detta fallet så hade direkt en diagnos kunna ställas utan att fundera över tryck enligt manometer. Om nivån inte syns i kärlet, då är det spritläkage på en anläggning som har varit i drift så pass länge som denna.

Japp, håller med. Och jag undrar om det inte skulle gått snabbare att bli av med luften i mitt system om jag hade haft ett sånt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #19 skrivet: 03 september 2010, 17:11:46 »
Det är troligt att det hade det..
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #20 skrivet: 04 september 2010, 23:26:09 »
Tipo874.  Det är aja baja  med automat luftare pÃ¥ kyla av alla de slag :)  Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
 *vinkar*

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #21 skrivet: 05 september 2010, 09:10:41 »
Tipo874.  Det är aja baja  med automat luftare pÃ¥ kyla av alla de slag :)  Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
 *vinkar*
Hur kan det bli så när dom funkar på värmesystem Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #22 skrivet: 05 september 2010, 09:45:11 »
Om du fyller systemet till 1 bar och sedan kyler det sÃ¥ blir det mindre tryck.  Detta kanske inte är sÃ¥ farligt pÃ¥ frikyla eftersom det trots allt är ganska varmt.  Men man vill inte ha automater pÃ¥ kyla, eller brine ledningar

Om det verkligen är en spirovent och inte spirotop som Tipo har (den är ganska dyr) så blir det nog inga problem *vinkar*

Personligen monterar jag bara manuella luftare.  DÃ¥ blir det inga problem
 
« Senast ändrad: 05 september 2010, 09:52:24 av VP ORAKLET »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #23 skrivet: 05 september 2010, 10:46:50 »
Tipo874.  Det är aja baja  med automat luftare pÃ¥ kyla av alla de slag :)  Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
 *vinkar*

Den jag har har en hatt som kan stängas, och jag har testat att stänga den, och efter ett tag samlas då mycket luft där. Med hatten stängd kan ingen luft komma åt något håll i den.

Någonstans kommer det in luft, och jag misstänker att det är vid avtappningen inne i pumpen. Det läcker (väldigt) lite där, vilket känns på spritdoften när jag drar av kondensskyddet. Brinepumpen sitter på returen från VP, och när den startar kan jag känka mig att det blir vakuum där och att den då suger in lite luft.

Jag har alltså en automatavluftare på armaturen till expansionskärlet, det sitter dessutom en manometer och en säkerhetsentil där.

Spiroventen sitter på frikylekretsen, och det är en Spirovent Junior, inte en Spirotop.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #24 skrivet: 05 september 2010, 10:58:51 »
Bort med automaten på exp kärlet. Kan va där du suger in.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #25 skrivet: 05 september 2010, 19:29:14 »
Bort med automaten på exp kärlet. Kan va där du suger in.

Jag säger ju att den går att stänga, och då samlas massor av luft där efter ett tag. Att plocka bort den lär inte göra någon skillnad mot att ha den stängd.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #26 skrivet: 05 september 2010, 19:53:15 »
om du inte har automater.  Och spolar ordentligt  sÃ¥ är det luft fritt. Thumbsup 

Utloggad skräppa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #27 skrivet: 12 september 2010, 19:24:07 »
Har oxå haft en liten läcka som har varit i några år.Min fru stötte emot en isolerad knäled
och vart fuktig på armen,då det inte luktade nämnvärt och inte vart någon fuktfläck så var det ju inte lätt och
hitta.Det är packningarna som inte tål vätskan.
Hoppas det är lika enkelt för dig o hitta 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!