0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det har diskuterats mycket vilket som är bäst för styrning av värmepump. Innegivare, utegivare eller båda.Den bästa regulatorn generellt är en PID regulator.P ProportionellI IntegrerandeD DeriverandeNormalt arbetar en regulator bara med ärvärde(innetemperatur) och börvärde(den temperatur man vill ha). För fallet värmepumpar behövs ingen D-funktion eftersom värmesystemets tröghet är mindre än utetemperaturens tröghet.Värmepumpens bör styras av skillnaden mellan Börvärde och utetemperatur till denna term adderas derivatan av skillnaden börvärde och innetemperatur.
För fallet värmepumpar behövs ingen D-funktion eftersom värmesystemets tröghet är mindre än utetemperaturens tröghet.
Rippe, Har du koll på hur olika tillverkare reglerar sina värmepumpar? Skulle vara intressant att veta vad de olika tillverkarna använder sig av för strategi. Hur bra fungerar egentligen on/off-regleringen, dvs hur stora avvikelser får man i innetemperaturen? Ni som sitter och loggar får gärna meddela hur det förhåller sig
Nu såg jag i en annons att Thermia tydligen varvtalsstyr sin berg/mark-VP. Det skulle vara intressant att höra någon berätta om den pjäsens styrning.
CiteraNu såg jag i en annons att Thermia tydligen varvtalsstyr sin berg/mark-VP. Det skulle vara intressant att höra någon berätta om den pjäsens styrning.Rena lurendrejeriet, det är bara cirkpumparna som varvtalssyrs.De borde byta marknadsförare.