Skrivet av: luckyman
« skrivet: 10 januari 2010, 19:00:00 »

Men du behöver byta det mekaniska ändå skulle jag rekomendera så det blir till att ringa IVT-återförsäljare så fixar de detta till dig.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 10 januari 2010, 18:57:55 »

Om man tar bort fronten på vp så sitter denna upptill där rören går samman antingen blå eller svart liten klump.
Själva elmoton gåtr att ta bort, ärden blå finns en spärr undertill på eldelen sdan är det till att vrida den 1/4 varv så lossnar den. Under sitter en pigg som man kan motionera genom att trycka in och ut ngra ggr.
Är den svart finns en spärr också nedtill som trycks in och motorn dras av
Skrivet av: zooo
« skrivet: 10 januari 2010, 18:48:42 »

Växelventil...vad är det och VAR kan man hitta den...och vad ska jag kontrollera...?

/Zooo
Skrivet av: zooo
« skrivet: 10 januari 2010, 18:47:09 »

Nej, ingen brist på vv
/Zooo
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 10 januari 2010, 18:39:39 »

Jag tror att det ät växelventilen som spökar, den ligger öppen mer mot vvb än mot huset hela tiden.
För vv har du ingen brist på va ??
Skrivet av: zooo
« skrivet: 10 januari 2010, 18:22:40 »

Fresten: Ang. filter så har jag rengjort det enda filter jag känner till...

//Zooo
Skrivet av: zooo
« skrivet: 10 januari 2010, 18:20:35 »

Hej !

Har nu försökt följa upp problemen under helgen. Kompressorm stannar efter mellan 20 minuter och 1,5 timmar. Den står sedan still i en kvart. Jag konstaterar att framledningstemp och returtemp varierar hela tiden och vid en utetemp på -13 grader så har returtempen efter ett stopp varierat enl. följande: vid start snabbt upp från 25 grader till ca. 57 grader för att strax därefter sjunka till 37,8 grader, för att en stund senare stiga till 47,8 grader, för att en stund senare stiga till 49,8 grader. Efter ett bra tag därefter börjar en stigning till 56,7 grader som några minuter senare sjunker till 53.6 grader där den ligger ett bra tag. Plötsligt stiger tempen till 55,5 grader och ligger där en god stund för att slutligen, 1,5 timmar efter förra stoppet, stiga till 57,9 grader då anläggningen stannar igen.

 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h :'(

Är detta som det ska vara?!?!?!?!?!?

//Zooo
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 07 januari 2010, 11:11:50 »

Har det fungerat i fem år, då tror jag på smuts i filtren, som någon tidigare påpekat.
Skrivet av: nottja
« skrivet: 07 januari 2010, 10:34:05 »

kan vara så enkelt som att c-pumpen går för fort
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 januari 2010, 22:17:56 »

Som Roland säger så är det viktigt att alla radiatorer får bra med vatten, MEN inte jättemycket vatten.
Små radiatorer och stora "nära" vp, kan kortsluta systemet, dom kan man va tvungen att strypa för att andra ska få optimalt flöde!

6-8 graders tempskillnad är bra mellan topp och botten på radiatorerna.
Obs om det är ojämn temp i överkant då är det luft i radiatorn och det stoppar flödet effektivt!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 januari 2010, 18:47:04 »

Jag upplever att returtemperaturen på flera radiatorer är väldigt lik ingångstempen.

Så skall det inte vara när man har en värmepump. Vid el- eller oljeuppvärmning spelar det ingen roll men med värmepump kostar det. Den får arbeta vid onödigt hög temperatur.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 06 januari 2010, 18:44:44 »


Kan det vara så att radiatorventilerna inte fungerar TROTS att pinnen fjädrar in och ut ???

//Zooo

Många radiatorventiler (kanske de flesta?) innehåller en krankägla med en gummipackning. Om man stänger ventilen en längre tid, t ex över en sommar kan käglan "torka" fast. När man sedan tror att man öppnat ventilen sitter käglan kvar i stängt eller nästan stängt läge. Genom att knacka MED LAGOM VÅLD på ventilhuset kan vibrationerna få käglan att släppa. Värt ett försök, men slå inte sönder något!
Skrivet av: tracker
« skrivet: 06 januari 2010, 18:07:20 »

kan vara så att en del element är felkopplade på tillopp och retur
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 06 januari 2010, 17:58:00 »

Angående strypning. Som det är nu forsar mycket av det varmvatten pumpen tillverkar rakt igenom några enstaka av dina element. Många andra element får då lite eller inget varmvatten alls och har då ingen värme att avge.

Om du skruvar åt returventilen på de element som är varmast (de element som varmvattnet forsar rakt igenom) kommer du leda mer varmvatten till de kallare elementen.

Man får prova sig fram med hur hårt man behöver strypa de element som tar mest värme. Några använder lasertermometer för att kolla ingående och utgående temp på alla element tills det är exakt samma överallt, men nu när det är kallt ute och VP gör ganska varmt vatten brukar handpåläggningsmetoden funka bra.
Skrivet av: zooo
« skrivet: 06 januari 2010, 17:38:34 »

Huset är byggt 1983. Alla rör har samma dimension. Installerat vid samma tillfälle. Det finns en cirkpump för hela systemet som byttes till en större vid installation av värmepump.
Jag upplever att returtemperaturen på flera radiatorer är väldigt lik ingångstempen. Jag upplever också att vissa radiatorer inte blir varma medan andra blir det...också på samma våningsplan.
Kan det vara så att radiatorventilerna inte fungerar TROTS att pinnen fjädrar in och ut ???
Vad kan orsaka att radiatorer inte blir ordentligt varma om rören till dem är det? Kan det vara nåt annat än ventilerna om radiatorerna är luftade? Termostaterna är borttagna på samtliga f.n.
Jag måste läsa på om strypning. Kan ingenting om det...
//Zooo
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 06 januari 2010, 17:30:12 »

Du har väl alla termostater helt öppna?

Som det redan skrivits låter det som snedfördelning av flödet. Några element tar all värme medans andra knappt får någon värme alls. Detta i sin tur leder till att mycket av värmen pumpen producerar kommer tillbaks till pumpen, du får hög returtemp och pumpen stänger av.

Lösningen är att strypa in alla element med den fasta strypningen. Har du nyare danfoss koppel görs det bakom termostaten, har du äldre grejer görs det i returventilen. Börja med att strypa de element som är varmast, och fortsätt tills alla har samma temp.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 januari 2010, 16:57:21 »

Hög returtemperatur kan vara ett resultat av att vattnet passerar några radiatorer utan att bli avkylt,de fungerar som kortslutningar. Känn på eller mät returtemperaturerna på de radiatorer som är varma. Det skall vara en märkbar temperaturskillnad, 5-10 grader, mellan till- och utlopp.

Är hela systemet installerat samtidigt med samma rördimensioner eller är det blandat gammalt och nytt? Det verkar vara ordentlig snedfördelning av flödet.
Skrivet av: zooo
« skrivet: 06 januari 2010, 16:31:27 »

Roligt med folk som engagerar sig snabbt ! :)
Jag har rengjort filtret. Ventilnipplarna har jag kollat på samtliga element. Fungerar. Systemet är tvårörs till varje plan. Har inte kollat om värmen till övriga huset ökar om jag stänger elementet i källaren. Pumpen slår också av ofta och larmar på för hör returtemp . ytterligare en sak jag inte begriper...

/Zoooo
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 januari 2010, 16:18:15 »

Om du stänger den radiator som är 49 grader blir de andra varmare då??
Hr du kollat så att samtliga termostatnipplar är ute riktigt??
Skrivet av: greven1
« skrivet: 06 januari 2010, 16:11:19 »

har du enrörs system ??
är elementer instrypta rätt ?
är det smuts i smuts filtret ?

krister
Skrivet av: zooo
« skrivet: 06 januari 2010, 15:53:18 »

Hej !
Har ett problem som jag inte klarar av: Jag har ett vattenburet system med bergvärme och IVT HT Plus 11 kw som är 5 år gammalt.
Mitt hus är i tre plan och från värmecentralen går det tre värmeledningar, en för varje plan. Samtliga håller samma temperatur ut.
Mitt problem är att jag på entreplanet inte får värme. Jag har kontrollerat och reparerat ventiler i radiatorerna men får ingen fart på dem i alla fall.
På övre plan så ångar några radiatorer på som bara den, medan andra är sådär. På entreplanet är alla "sådär" vilket medför att jag just nu bara får 17,4 grader på entreplanet. dörrar är stängda mellan planen. Jag konstaterar att jag på en radiator i källaren har 49 grader och på en annan radiator i ett badrum på entreplanet har jag samtidigt bara 29 grader. Jag har luftat radiatorerna. Någon som har ett gott råd?

Mvh

Zooo

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!