Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 06 januari 2011, 18:04:37 »

Enligt siffrorna i kalkylen från installatören borde det uppskattningsvis gått åt ca 58 kwh/dygn i december (hh+vv+vb).
7300+6400=13700*0,13/31=ca 58
0,13 i min beräkning kommer från den schablon elbolagen tidigare förskottsdebiterade sina kunder enligt. Dvs december antogs förbruka ca 13% av helårsförbrukningen.

140 kwh/dygn faktisk förbrukning kontra 58 kalkylerade ?!?!

Tack för det.
Har också tyckt att det lät tokigt.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 06 januari 2011, 13:55:19 »

Helt riktigt som Roland säger att har man en dåligt dimensione ad pump (men som var rätt dimensionerad år 2000) så slår det hårt när det blir kallt och i mitt fall när det blir under 5 - 7 minusgrader.

Tillsatsel 2008    52 timmar

Tillsatsel 2010    649 timmar
Skrivet av: Bit
« skrivet: 06 januari 2011, 12:52:53 »

Trodde inte det gjorde så mycket, Roland. Miss av mig.
Har bara haft totalt 110 timmar tillskott sedan pumpen installerades 2005, varav 4 nu i december.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 januari 2011, 12:39:48 »


Tycker ändå det slår relativt lite på helåret.

Det kan bero på att pumpen är kraftig i förhållande till värmebehovet så att det inte blir så mycket tillsatsel. För oss med klena pumpar gör den mycket. 2008 noll timmar tillsatsel för min del. 2010 806 timmar. Hade pumpen klarat de 806 timmarna tillsatsel också (rätt orealistiskt, det medges) hade det betytt 1600 kWh lägre elförbrukning. Även 1000 kWh mindre betyder ca 10 % på totalen.
Skrivet av: Bit
« skrivet: 06 januari 2011, 12:15:54 »

Nej, december 2010 var ju extremt kall så det går inte riktigt att jämföra. Och de nya värden Smålandstös skrev om ser ju mer normala ut - 37% över förväntad förbrukning.

Tittade tillbaka på min egen statistik;
Snittförbrukning kwh per dygn i december
2006 61
2007 67
2008 74
2009 72
2010 84 37% mer än 2006 (+4,6 grader dec 2006, -6,7 dec 2010)

Helår kwh
2006 19449
2007 18119
2008 18946
2009 19160
2010 20249 12% mer än 2007 (+8,2 grader 2007, +5,5 2010)

Tycker ändå det slår relativt lite på helåret. Är dessutom ganska säker på att ändrad förbrukning av hushållsel påverkat minst lika mycket som snittemperaturerna de senaste 5 åren (i mitt fall åtminstone). Hälften av min förbrukning är hushållsel - massor med elektronik >:D som ändrats i sammansättning sedan 2006. Å ena sidan bytt till lågenergilampor och snålare datorer å andra sidan flera av allting+nya prylar. Vet inte vad nettot är då jag skaffade separat elmätare till VPn först 2009.

Har sett hos flera bekanta att de har ett par platta jätte-TV införskaffade sedan 2006/2007 som nog drar 200-300w och där minst en står och skvalar halva eftermiddagen och hela kvällen. Bara det blir ju 700-1000 kwh per år räknat på 10 timmar.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 05 januari 2011, 21:29:03 »

Jämför man 2010 med förbrukningen för mitt "bästa" år de senaste 10 åren, 2008, så är min förbrukning ca 39 % högre.

2008  10 154 kWh
2010  14 186 kWh

D
Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 januari 2011, 20:44:12 »

Är nog bara att vänja sig! Andra vintern som är riktig..
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 januari 2011, 20:23:19 »


0,13 i min beräkning kommer från den schablon elbolagen tidigare förskottsdebiterade sina kunder enligt. Dvs december antogs förbruka ca 13% av helårsförbrukningen.


December 2010 var min totalförbrukning (pump plus hushållsel) 22 % av ett normalt års förbrukning. Det går inte att jämföra december 2010 med normala år, i synnerhet inte om man har värmepump då tillsatselen slår väldigt hårt. 
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 05 januari 2011, 17:05:22 »

Vill bara säga att det har gått ner i förbrukning här hemma.
Senaste veckan vp + hh 70-80 kw.
Visserligen har temperaturen varit bättre men det har ju varit kallt här och där ändå.
Första veckan vi hade pumpen gick ju eltillskottet 28 h om dygnet vilket inte är möjligt så efter cpu byte har det blivit bättre. Nu drar eltillskottet allt från 0-50 kw de senaste 2 veckorna.
Hoppas nu vi slipper den värsta kylan med tanke på elpriset.
Någon mer än jag som såg dokumentären på tv igår. Blir man irriterad eller vad??
Skrivet av: Bit
« skrivet: 05 januari 2011, 15:01:03 »

Enligt siffrorna i kalkylen från installatören borde det uppskattningsvis gått åt ca 58 kwh/dygn i december (hh+vv+vb).
7300+6400=13700*0,13/31=ca 58
0,13 i min beräkning kommer från den schablon elbolagen tidigare förskottsdebiterade sina kunder enligt. Dvs december antogs förbruka ca 13% av helårsförbrukningen.

140 kwh/dygn faktisk förbrukning kontra 58 kalkylerade ?!?!
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 04 januari 2011, 19:05:39 »

Just den veckan så var vi iväg på semester så det var ingen hemma

Ser nu att jag tagit fel kolumn. Ska vara gångtid/dag så ta det gånger 1,5 så får du förbrukningen.

Jag gör ett nytt försök :-)

Datum/gångtid vecka/gångtid per dag/kWh per dag
2010-06-06   18   2,57   4
2010-06-13   21   3,00   5
2010-06-20   19   2,71   4
2010-06-27   14   2,00   3
2010-07-04   13   1,86   3
2010-07-11   8   1,14   2
2010-07-18   4   0,57   1
2010-07-25   11   1,57   2
2010-08-01   11   1,57   2
2010-08-08   11   1,57   2
2010-08-15   12   1,71   3
2010-08-22   12   1,71   3
2010-08-29   18   2,57   4
2010-09-05   32   4,57   7
2010-09-12   22   3,14   5
2010-09-19   30   4,29   6
2010-09-26   32   4,57   7
2010-10-03   50   7,14   11
2010-10-10   28   4,00   6
2010-10-17   40   5,71   9
2010-10-24   40   5,71   9
2010-10-31   58   8,29   16

Så varmvattnet är värms med 1kwh/dygn? Med värmepump visserligen..
Skrivet av: Apan
« skrivet: 04 januari 2011, 16:59:07 »

Så varmvattnet är värms med 1kwh/dygn? Med värmepump visserligen..
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 04 januari 2011, 16:49:27 »

förbrukning kWh/dag (under 1 vecka)

Jag mäter antal gångtimmar 1 gång i veckan och delar med 7 och får då genomsnittsförbrukning per 24 timmar den veckan. (Uppskattat att kompressor drar 1,5 kW)

Bara värmepumpen.



Ja bra gjort att förbruka 1kwh/ dygn! Kan ju ej stämma varken på pump eller HH-el..
Skrivet av: Apan
« skrivet: 04 januari 2011, 16:42:26 »

Ja bra gjort att förbruka 1kwh/ dygn! Kan ju ej stämma varken på pump eller HH-el..
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 04 januari 2011, 14:03:21 »

Förbrukningen kan skilja väldigt mycket beroende på yttertemperatur och dimensionering dvs när eltillskott behövs..
Se nedan för mitt lilla hus och en C5. Julveckan är rekord sedan installation för 10år sedan. För årsförbrukning se min hemsida.

Datum förbrukning kWh/dag (under 1 vecka)
2010-07-18   1
2010-07-25   2
2010-08-01   2
2010-08-08   2
2010-08-15   3
2010-08-22   3
2010-08-29   4
2010-09-05   7
2010-09-12   5
2010-09-19   6
2010-09-26   7
2010-10-03   11
2010-10-10   6
2010-10-17   9
2010-10-24   9
2010-10-31   16
2010-11-07   21
2010-11-14   25
2010-11-21   26
2010-11-28   46
2010-12-05   69
2010-12-12   42
2010-12-19   51
2010-12-26   77

Lubbis....är denna förbrukningen för vp endast eller är det totalt  med hushållsel??
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2010, 13:40:24 »

marr
Vilken timer är det du funderar på, HE har en annan rego (1000) jämfört med Cx och HT Plus.


Det jag skrev gäller för REGO 600.
Skrivet av: marr1977
« skrivet: 30 december 2010, 13:21:26 »

marr
Vilken timer är det du funderar på, HE har en annan rego (1000) jämfört med Cx och HT Plus.
(edit)
slarvläste.. sorry. :)

Kör ditt tillskott så att kompressorn stängs av?

Roland nämnde i sitt inlägg, se nedan, en timer som är inblandad i frånkopplandet av eltillskottet. Jag kollade i installatörshandledningen för HE och hittade ingen sådan timer, däremot något som heter "Tillskott börvärdesförskjutning" och som kanske fyller liknande funktion.

......
Det finns en timer som börjar räkna ner när börvärdet är uppnått. Beroende på vilken tid den är inställd på blir det en fördröjning av urkopplingen av tillsatselen.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 30 december 2010, 12:54:14 »

marr
Vilken timer är det du funderar på, HE har en annan rego (1000) jämfört med Cx och HT Plus.
(edit)
slarvläste.. sorry. :)

Kör ditt tillskott så att kompressorn stängs av?
Skrivet av: marr1977
« skrivet: 30 december 2010, 12:12:31 »

Jag vill väldigt gärna veta mer om den timern som du pratar om. Vad heter den? Är det ett värde man kan se/ändra i någon meny?

I min pump är det meny 8.3.4. för tid för inkoppling och 8.3.5 för urkoppling. 8.3 heter "inställningar för shuntat tillskott" så det är inte självklart vad det handlar om. 

Okej, tittade i manualen för min Greenline HE och jag verkar inte ha någon sådan timer. Däremot har jag något som heter

"Tillskott börvärdesförskjutning E11.T1"

"Tillskottets börvärde för T1 blir T1:s normala börvärde - det inställda värdet. Sänkningen medför att kompressorn inte stängs av i onödan när tillskottet är i drift."

Kan inte säga att jag förstår denna parameter. Om börvärdet på framledning är 45 grader och denna parameter har värdet 2, slår då tillskottet av när framledningstemp är 45 - 2 = 43 grader?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2010, 19:15:52 »

Helt rätt...skrev fel skall vara  T8  51,4 c
Vågar inte säga om den gjorde varmvatten...har inte lärt mig riktigt än.
Ivt center ringde idag och skall komma vid tillfälle och kolla av den eftersom det åtminstone var fel från början tills de bytte cpu. Det känns ju rätt bra.

Det betyder att T8 och T9 är lika vilket är omöjligt när pumpen går med tanke på att det är en differens mellan T10 och T11.

Be den som kommer och kollar att kontrollera temperaturgivarna samtidigt. Det måste vara fel någonstans, förmodligen på T9.

Vad är det för typ av radiatorer i huset? Platta eller dragspelliknande? Är det en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utlopp på alla radiatorer när pumpen har värmt huset en kvart eller mer. Kontrollera främst små radiatorer, sådana som brukar sitta i hallar eller toaletter. Det skall vara en temperaturskillnad på minst 5 grader mellan in- och utlopp dvs märkbar skillnad när man känner med handen. Är det för liten temperatuskillnad får pumpen arbeta vid för hög temperatur och det kostar el.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 29 december 2010, 19:15:09 »

Du loggar in i Accessnivåmenyn för att se tider, starter och eltillskott.

Accessnivå -> Logga in (med dagens datum  [mån/dag] 1229 för idag) -> Installatör -> Drifttider och förbrukningar.
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 29 december 2010, 16:57:13 »

IVT har tydligen ändrat en del vad avser det man kan se. Nu visas tydligen kWh direkt. På min pump ser man timmar och får räkna lite själv. Vad jag förstår av siffrorna går pumpen hela tiden.

Jag reagerar på en del av siffrorna. T8 är orimligt hög, borde vara samma som T1. Är det verkligen avläst värde eller en sammanblandning med T6?

Det är hög framledningstemperatur med tanke på utomhustemperaturen, värmde pumpen huset eller gjorde den varmvatten vid avläsningen? Det är värden vid radiatordrift som behövs. 

Differensen T1-T9 är alldeles för låg, undrar om temperaturgivaren för T9 visar rätt. T9 är väl hög.

Helt rätt...skrev fel skall vara  T8  51,4 c
Vågar inte säga om den gjorde varmvatten...har inte lärt mig riktigt än.
Ivt center ringde idag och skall komma vid tillfälle och kolla av den eftersom det åtminstone var fel från början tills de bytte cpu. Det känns ju rätt bra.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2010, 16:38:07 »

IVT har tydligen ändrat en del vad avser det man kan se. Nu visas tydligen kWh direkt. På min pump ser man timmar och får räkna lite själv. Vad jag förstår av siffrorna går pumpen hela tiden.

Jag reagerar på en del av siffrorna. T8 är orimligt hög, borde vara samma som T1. Är det verkligen avläst värde eller en sammanblandning med T6?

Det är hög framledningstemperatur med tanke på utomhustemperaturen, värmde pumpen huset eller gjorde den varmvatten vid avläsningen? Det är värden vid radiatordrift som behövs. 

Differensen T1-T9 är alldeles för låg, undrar om temperaturgivaren för T9 visar rätt. T9 är väl hög.
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 29 december 2010, 15:44:03 »

De installerade pumpen den 20/12. Från det datumet till den 27/12 producerade den 1150 kw och förbrukade eltillskott 511kw. Sen den 27/12 så byttes cpu kort och på två dygn sen dess har den producerat 325 kw och förbrukat eltillskott 120 kw. (jag vet ej hur man får fram timmar vp eller eltillskott har gått)

Lite från idag:
VP på
Tillskott på
T2 ute -10,9 c
Varmvatten ekonomi
T3 varmvatten 50,3 c

Krets 1
värmekurva 22,0/74,1
T1 framledning 51,7
T1 framledning börvärde 53,9
Rum 20,0 c

Värmepump 1
T6 hetgas 90,5 c
T8 värmebärare ut 90,5
T9 värmebärare in 51,4 c
T10 köldbärare in 0,5 c
T11 köldbärare ut -1,8 c

Sen det där med kalkylen kan jag inte ge så mycket svar på mer än det jag skrev innan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2010, 11:50:45 »

Jag vill väldigt gärna veta mer om den timern som du pratar om. Vad heter den? Är det ett värde man kan se/ändra i någon meny?

I min pump är det meny 8.3.4. för tid för inkoppling och 8.3.5 för urkoppling. 8.3 heter "inställningar för shuntat tillskott" så det är inte självklart vad det handlar om. 
Skrivet av: marr1977
« skrivet: 29 december 2010, 11:46:17 »

Var L/L-värmepumpen i drift under den tid ni använde 23000 kWh/år naturgas för uppvärmningen? Var uppvärmningen med naturgas enbart ska en pump på 7 kW räcka bra.

Eltillskottet kör även när börvärdets grader är över framledning börvärdes grader.
 

Det finns en timer som börjar räkna ner när börvärdet är uppnått. Beroende på vilken tid den är inställd på blir det en fördröjning av urkopplingen av tillsatselen.

Jag vill väldigt gärna veta mer om den timern som du pratar om. Vad heter den? Är det ett värde man kan se/ändra i någon meny?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2010, 11:30:34 »


Alltså 23000 kw var ju med naturgasen. nu skall det enligt kalkylen dra 7400 kw per år.
Skall kolla lite på kurvor och siffror sen men jag är så novis på detta ännu så jag vet inte hur riktigt.

Men 23000 kWh verkar vara en för låg siffra. Min pump hus bör i snitt 2003-2009 ha levererat ca 23000 kWh/år. Värdet är lite osäkert eftersom jag har uppskattat det från antalet kompressortimmar och timmar tillsatsel. Elförbrukningen (värmepump + tillsatsel) har varit i snitt varit ca 7350 kWh/år. Hade pumpen varit på 7 kW skulle det ha blivit lite lägre pga mindre behov av tillsatsel. Kalkylen hade stämt om huset hade behövt 23000 kWh/år.

Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 29 december 2010, 08:26:56 »

23 000 kWh/år är ungefär vad mitt hus, som är något lite större, behöver. Hittills i december har det gått åt i snitt 30 kwh tillsatsel/dygn och då har jag en pump som ger ca 5,2 kW. Uppvärmningen av mitt hus, pump plus tillsatsel, har i december dragit i snitt ca 70 kWh/dygn. Hade jag haft en C7 hade det nog räckt med 50 kWh/dygn.  

Kalkylens 23000 kWh/år måste vara helt fel om pumpen fungerar som den ska göra. Jag har en känsla av att luftvärmepumpen som värmde källaren bidrog till att hålla boendedelen varm, att värmebehovet när källaren inte är uppvärmd är högre än 23000 kWh/år. Men bara det tycker jag inte räcker räcker som förklaring.  Har man antagit för låg verkningsgrad på naturgaspannan är verkliga värmebehovet större än beräknat. Står det något i offerten om antagen verkningsgrad?

Frågan är om det kan vara något fel på inställningarna som bidrar till att den drar så mycket. Skulle vi kunna få uppgifter om datum när pumpen togs i drift och gångtider för pump och tillsatsel med datum för avläsning, inställd värmekurva samt de temperaturer som går att avläsa på displayen när pumpen har gått åtminstone en kvart så kan det vara möjligt att se att allt är som det ska vara.
Alltså 23000 kw var ju med naturgasen. nu skall det enligt kalkylen dra 7400 kw per år.
Skall kolla lite på kurvor och siffror sen men jag är så novis på detta ännu så jag vet inte hur riktigt.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 28 december 2010, 22:58:15 »

Avläst 1 gång i veckan så det är kWh/dygn (står i rubriken)

Snittet hittills i december ligger på 60 kWh/dygn.

77kwh i vrckan?? Eller 77kwh bara denna vecka? Eller 77kwh/dygn? Förklara..
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 december 2010, 22:50:07 »

23 000 kWh/år är ungefär vad mitt hus, som är något lite större, behöver. Hittills i december har det gått åt i snitt 30 kwh tillsatsel/dygn och då har jag en pump som ger ca 5,2 kW. Uppvärmningen av mitt hus, pump plus tillsatsel, har i december dragit i snitt ca 70 kWh/dygn. Hade jag haft en C7 hade det nog räckt med 50 kWh/dygn.  

Kalkylens 23000 kWh/år måste vara helt fel om pumpen fungerar som den ska göra. Jag har en känsla av att luftvärmepumpen som värmde källaren bidrog till att hålla boendedelen varm, att värmebehovet när källaren inte är uppvärmd är högre än 23000 kWh/år. Men bara det tycker jag inte räcker räcker som förklaring.  Har man antagit för låg verkningsgrad på naturgaspannan är verkliga värmebehovet större än beräknat. Står det något i offerten om antagen verkningsgrad?

Frågan är om det kan vara något fel på inställningarna som bidrar till att den drar så mycket. Skulle vi kunna få uppgifter om datum när pumpen togs i drift och gångtider för pump och tillsatsel med datum för avläsning, inställd värmekurva samt de temperaturer som går att avläsa på displayen när pumpen har gått åtminstone en kvart så kan det vara möjligt att se att allt är som det ska vara.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 28 december 2010, 22:39:18 »

77kWh/dygn under julveckan, tolkar jag det som. :)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 28 december 2010, 21:54:41 »

77kwh i vrckan?? Eller 77kwh bara denna vecka? Eller 77kwh/dygn? Förklara..
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 28 december 2010, 21:07:11 »

2 kW mer än min pump och betydligt större hus. Hade du haft en C9 så hade det nog varit bättre siffror. Just när det blir så kallt att eltillskottet måste in så ökar förbrukningen drastiskt. skillnaden mitten på november mot december på min förbrukning.

Se sista veckan i år 77 kWh och då är mitt hus 100 kvm + 40 bi-utrymme. 2 vuxna.
Jag vet att jag är enveten men jag har 180 meter och en c7 så även om mitt hus är snäppet större än ditt så tycker jag att det är mycket el som gått eller jag hade kanske hoppats på bättre resultat.
Faktum är ju att pumpen fått en tuff start nu i december...brrrrr!!
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 28 december 2010, 21:02:43 »

Se sista veckan i år 77 kWh och då är mitt hus 100 kvm + 40 bi-utrymme. 2 vuxna.
Jag vet att jag är enveten men jag har 180 meter och en c7 så även om mitt hus är snäppet större än ditt så tycker jag att det är mycket el som gått eller jag hade kanske hoppats på bättre resultat.
Faktum är ju att pumpen fått en tuff start nu i december...brrrrr!!
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 28 december 2010, 20:56:12 »

Se sista veckan i år 77 kWh och då är mitt hus 100 kvm + 40 bi-utrymme. 2 vuxna.
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 28 december 2010, 18:48:34 »

Jämför inte äpplen och päron. Detta år och framförallt de sista 6 veckorna har varit det kalalste sedan jag installerade värmepump.

Se nedan hur står skillnad det kan vara från år till på förbrukning/dag. Samma hus och samma förbrukningsmönster.


År   kWh/dag
2010    ca 23
2009   17,3
2008   15,3
2007   15,0
2006   17,9
2005   19,3
2004   20,7
2003   22,9
2002   20,5
2001   19,6

Jovars dina siffror ser ju ändå rimliga ut men min pump drar alltså i runda slängar 100 kw / dag.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 28 december 2010, 18:47:40 »

Över hela året. Sista veckorna se inlägg högre upp.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 28 december 2010, 18:45:37 »

Jämför inte äpplen och päron. Detta år och framförallt de sista 6 veckorna har varit det kalalste sedan jag installerade värmepump.

Se nedan hur står skillnad det kan vara från år till på förbrukning/dag. Samma hus och samma förbrukningsmönster.


År   kWh/dag
2010    ca 23
2009   17,3
2008   15,3
2007   15,0
2006   17,9
2005   19,3
2004   20,7
2003   22,9
2002   20,5
2001   19,6

Förbrukning per dag i dec, eller över ett helt år?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 28 december 2010, 18:36:30 »

Jämför inte äpplen och päron. Detta år och framförallt de sista 6 veckorna har varit det kalalste sedan jag installerade värmepump.

Se nedan hur står skillnad det kan vara från år till på förbrukning/dag. Samma hus och samma förbrukningsmönster.


År   kWh/dag
2010    ca 23
2009   17,3
2008   15,3
2007   15,0
2006   17,9
2005   19,3
2004   20,7
2003   22,9
2002   20,5
2001   19,6
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 28 december 2010, 18:19:56 »

Hur är det nu, värms källaren av värmepumpen eller är den ouppvärmd?
Den är ouppvärmd.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 december 2010, 14:49:52 »

Hur är det nu, värms källaren av värmepumpen eller är den ouppvärmd?
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 28 december 2010, 12:10:02 »

Ja luft/luft pumpen gick samtidigt som naturgasen men den är installerad i källaren eftersom det är lite rått nere. På boplanet var det enbart naturgas som värmde.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 december 2010, 11:56:33 »

Var L/L-värmepumpen i drift under den tid ni använde 23000 kWh/år naturgas för uppvärmningen? Var uppvärmningen med naturgas enbart ska en pump på 7 kW räcka bra.

Eltillskottet kör även när börvärdets grader är över framledning börvärdes grader.
 

Det finns en timer som börjar räkna ner när börvärdet är uppnått. Beroende på vilken tid den är inställd på blir det en fördröjning av urkopplingen av tillsatselen.
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 28 december 2010, 10:16:43 »

Vi hade naturgas innan och gjorde då av med ca 23 000 kw på ett år (värme och vatten).
Med bergvärmepumpen skall vi enligt kalkylen använda ca 7300 kw per år (värme och vatten).
Vi gör av med ca 6400 kw hushållsel per år och det var med inklusive drift till en luft/luft pump som inte har gått sen installation av bergvärme.
Varför det går så mycket el verkar ha med eltillskottet att göra.
Eltillskottet kör även när börvärdets grader är över framledning börvärdes grader.
Det hade på 6 dygn gått 511 kw tilskott och producerat 1185 kw.
Nu har det på 10 timmar gått 50 kw tillskott och producerat 120 kw.
För övrigt så är ju detta den nyare energisnålare pumpen och den drar betydligt mer än min svåger som har direktverkande el....rimligt??

Kalkylen....
Ber/angiven effekt 8.2 kw
Ber/angiven energi 23320 kw
Medeltemp 5,8 c
DUT -20,3 c

Max tillskottseffekt 1,7 kw
Drivenergi 7240 kwh
Tillskott 80 kwh
Drifttid 3400 h/år
Effekttäckning 79%
Energitäckning 100%



Skrivet av: Apan
« skrivet: 28 december 2010, 09:27:15 »

Eldade ni med ved före värmepumpen? Eftersom förbrukningen var en bråkdel före värmepumpen..

Dum fråga, är detta en luft/vatten pump? Slår den av sig vid -15-20gr? Och huset värms endast med elpatron då?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 december 2010, 09:19:15 »

Jag är lite ute på tunn is här men jag tror att pumpen borde ha varit ett nummer större. Det verkar som om den skulle klara av att hålla huset varmt ner till ett par minusgrader utan tillsatsel. Det skall inte vara något större problem normala vintrar men en sådan här blir elräkningarna inte roliga.

Är ni intresserade av att ta reda på vad pumpen klarar av i form av utetemperatur går det att koppla ur elpatronen i någon meny.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 27 december 2010, 21:35:40 »

Förbrukningen kan skilja väldigt mycket beroende på yttertemperatur och dimensionering dvs när eltillskott behövs..
Se nedan för mitt lilla hus och en C5. Julveckan är rekord sedan installation för 10år sedan. För årsförbrukning se min hemsida.

Datum förbrukning kWh/dag (under 1 vecka)
2010-07-18   1
2010-07-25   2
2010-08-01   2
2010-08-08   2
2010-08-15   3
2010-08-22   3
2010-08-29   4
2010-09-05   7
2010-09-12   5
2010-09-19   6
2010-09-26   7
2010-10-03   11
2010-10-10   6
2010-10-17   9
2010-10-24   9
2010-10-31   16
2010-11-07   21
2010-11-14   25
2010-11-21   26
2010-11-28   46
2010-12-05   69
2010-12-12   42
2010-12-19   51
2010-12-26   77
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 27 december 2010, 19:49:44 »

Är källaren inräknad i  220 m2?
Är källaren inräknad i  220 m2?
Ja det är med källaren.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 december 2010, 19:33:32 »

Är källaren inräknad i  220 m2?
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 27 december 2010, 17:28:00 »

Huset är ett enplans hus med källare och ligger i småland och är byggt 1964.
Tilläggsisolerad vind.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!