Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 15 februari 2013, 09:42:51 »Ja precis! Jag fick stå o rätta installatörerna.. Man känner sig onekligen rätt dryg när man, som amatör, tvingas upplysa en yrkesman om sånt de bör känna till.
Skrivet av: njitnjau« skrivet: 15 februari 2013, 09:42:51 »Ja precis! Jag fick stå o rätta installatörerna.. Man känner sig onekligen rätt dryg när man, som amatör, tvingas upplysa en yrkesman om sånt de bör känna till.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 februari 2013, 09:33:30 »Tack Carl för denna utförliga förklaring. Då förstår jag. Kompressorn är on/off, den kan bara varvtalsstyra cirkpumpen. Man måste dimensionera den efter behov, det är en missuppfattning att den anpassar effekten efter behovet. Skrivet av: njitnjau« skrivet: 15 februari 2013, 08:26:50 »Tack Carl för denna utförliga förklaring. Då förstår jag.
Jag hade ju fattat att atec är en on/off pump. Men några installatörer jag pratat med säger att den anpassar effekten efter behovet när jag frågat om dimensionering.... Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 februari 2013, 07:33:18 »Vartalsstyrd fläkt väsnas väl inte mer än nödvändigt?
Vartalsstyrd cirkpump ser till att optimera verkningsgraden oavsett utetemperatur, verkningsgraden blir bättre om man har en viss tempdiff över kondensorn, farten på pumpen styrs av tempdiffen. En elektronisk expansionsventil reglerar trycket i förångaren på ett mer optimalt sätt än konventionella expansionsventiler och gör att verkninsgraden blir lite högre. Skrivet av: njitnjau« skrivet: 14 februari 2013, 21:34:20 »När man läser om thermia Atec står det att den har varvtalstyrd fläkt och cirkpump samt eletronisk expansionsventil... Jaha? Men det står inget om vad dessa finesser gör.. mer än att det är himla bra! Kan någon förklara?
|
|