Detta är toppen,jag har mått väldigt dåligt sedan jag var tvungen att tömma min värmepump vid kompressorbyte o sedan återfylla kölmedlet(R22) igen men nu när jag förstått att detta var helt lagligt kommer jag äntligen att kunna sova gott igen
Nej,nej..Den passiva tanken kan vara hur stor eller hur liten som helst bara den uppfyller kraven tryck och täthet.Om man t.ex ska göra ett ingrepp i ett system med 100kg R22, dels går det säkert att tömma en del i dess egna recipient, men om man behöver tömma till "passiv tank" tex servicecylinder så kan man ha flera eller en stor.
Jag har då inte varit med om att en maskin vars fylning över 10 kg saknar en aktiv tank.sen kan den aktiva tanken vara en tubpanna men nog sitter den där.En tubpanna är ju också en godkänd tank.Däremot relatift stora maskiner med plattvvx:are saknar ofta men då överstiger inte fylningen10 kg.En tank på maskinen behöver ej heller kunna ta hela fylnadsmängden om de finns avstängningarså man kan dela upp systemet i olika sektioner, då räcker de om tanken är dimensionerad efterden sektion som innehåller högst fyllning.