Författare Ämne: Hur fÃ¥r jag min Sanyo att inte stoppa vid kallare än -20 ?  (läst 9357 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bekymrad

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Kan någon förklara hur man lurar termostaten i utedelen så att kompressorn ej stannar vid - 20 ? Vad händer om man kopplar förbi givaren

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Hur får jag min Sanyo att inte stoppa vid kallare än -20 ?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 01:30:20 »
Koppla in ett motstånd som lurar maskinen att tro att temp. är högre än -20.
Styr detta med en strömbrytare.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Bekymrad

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Koppla in ett motstånd som lurar maskinen att tro att temp. är högre än -20.
Styr detta med en strömbrytare.
Häls
Tomas

Ok jag rycker bort den befintliga givaren alltsÃ¥,   men räcker det inte med att bara bygla mellan stiften ?

Utloggad evertwes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Är det farligt för pumpen att göra detta. Funderar nämligen på det o bor i Luleå där det kunde vara bra. Sen om den slår av funkar ju inte luftreningen.

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Är det farligt för pumpen att göra detta. Funderar nämligen på det o bor i Luleå där det kunde vara bra. Sen om den slår av funkar ju inte luftreningen.

Ja det skulle vara kul å få veta. Jag tror nämligen tvärtom, att det kan vara mer skadligt för pumpen att stå, för att sen starta, helt nerkyld (jmf en bilmotor), när utetempen stiger. Att sen COP inte är nåt att hurra över, är en annan sak, men det kanske minskar skaderisken på alla rörliga delar....

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Av vilken anledning skulle Sanyo (Ahlsell) välja att införa en sådan spärr om de inte visste att det var gynnsamt för maskinen att stå vid extrem kyla.
Faktum är att det som regel blir -30 grader eller kallare under vissa perioder varje vinter i Luleåtrakten.
Om det inte är skadligt att en värmepump fortsätter att gÃ¥ vid -20 grader, finns det dÃ¥ ingen gräns alls dÃ¥ det blir skadligt  Sc:,h
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
Rickard om det nu vore skadligt för pumparna att gÃ¥ över -20 grader varför har inte alla tillverkare satt en spärr när det blir över -20  kan det vara nÃ¥got speciellt med sanyo eftersom de har den???? MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag vet inte mer än någon annan när det gäller denna fråga, på min direkta fråga till Ahlsells säljare så har de svarat att de hellre satsar på att skapa ett gott rykte gällande funktion och livslängd än att hävda att värmepumparna klarar sträng kyla.
Det finns en logik i det resonemanget, OM det är så att värmepumparnas livslängd försämras av att gå i sträng kyla så lär ahlsells värmepumpar kunna ståta med bättre statistik än de som inte har "köldspärren".

Då det finns kompressorexperter som uttalat sig om motsatsen, att det skulle vara bättre om de hela tiden går, och på så sätt håller sig själv varma för att undvika kallstarter, så kan jag inte säga att det ena eller det andra är mer rätt.
Jag antar att fratiden kommer att utvisa vilket läger som satsat på rätt upplägg.
Att det skulle vara någon teknisk skillnad som gör Sanyos värmepumpar mindre lämpliga att drivas i sträng kyla än övriga tillverkares ser jag som högst osannolikt.

Som bevis för detta kan jag hänvisa till de lägsta rekomenderade driftstemperaturerna som tillverkarna/importörerna anger, både i manualer och i oberoende tester, typ Råd/Rön.
Om jag inte minns fel så anger de flesta temperaturer på mellan -15 och -25 grader som lägsta rekomenderade driftstemperatur, och om det ÄR så, varför inte lägga in en automatisk spärr?

Tittar man i manualerna enbart så finns det väl knappt nån tillverkare som rekomenderar drift under -15 grader, om det beror på okunskap ibland tillverkarna eller angivelser baserade på fakta, tester och erfarenheter lämnar jag till er själva att bedöma, jag kan inte säga varken eller då min kunskap inte är tillräckligt stor när det gäller dessa maskiner.

Bättre än så här kan jag inte sammanfatta min uppfattning i denna fråga.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Av vilken anledning skulle Sanyo (Ahlsell) välja att införa en sådan spärr om de inte visste att det var gynnsamt för maskinen att stå vid extrem kyla.
Faktum är att det som regel blir -30 grader eller kallare under vissa perioder varje vinter i Luleåtrakten.
Om det inte är skadligt att en värmepump fortsätter att gÃ¥ vid -20 grader, finns det dÃ¥ ingen gräns alls dÃ¥ det blir skadligt  Sc:,h

Det kan vara så enkelt att den inte längre är lönsam eller tillräckligt effektiv då, gentemot t.ex elpatron å olja. Man förutsätter helt enkelt, att kunden använder annan värmekälla under dom temperaturerna...

mvh humlan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Av vilken anledning skulle Sanyo (Ahlsell) välja att införa en sådan spärr om de inte visste att det var gynnsamt för maskinen att stå vid extrem kyla.
Faktum är att det som regel blir -30 grader eller kallare under vissa perioder varje vinter i Luleåtrakten.
Om det inte är skadligt att en värmepump fortsätter att gÃ¥ vid -20 grader, finns det dÃ¥ ingen gräns alls dÃ¥ det blir skadligt  Sc:,h

Det kan vara så enkelt att den inte längre är lönsam eller tillräckligt effektiv då, gentemot t.ex elpatron å olja. Man förutsätter helt enkelt, att kunden använder annan värmekälla under dom temperaturerna...

mvh humlan.

Sanyo tillhör de värmepumpar som ger högsta uteffekten och högsta COP vid låga temperaturer så jag tror inte på att de skulle ha en COP på mindre än 1 vid -20 grader.
Men jag kan ju ha fel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad intr 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 226
  • Karma +0/-0
SV: Hur får jag min Sanyo att inte stoppa vid kallare än -20 ?
« Svar #10 skrivet: 29 september 2006, 21:50:42 »
Utmärkande för hur länge en vp håller är att de som jag installerade runt 1990 så de som har överlevt i 14 till 15 år är de som ägarna har stängt av maskinerna vid -10 grader, de andra som inte "brytt" sig har havererat vid 8- 10 år. På den tiden var de fyllda med R-22. En tanke..........

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
Utmärkande för hur länge en vp håller är att de som jag installerade runt 1990 så de som har överlevt i 14 till 15 år är de som ägarna har stängt av maskinerna vid -10 grader, de andra som inte "brytt" sig har havererat vid 8- 10 år. På den tiden var de fyllda med R-22. En tanke..........

Vad är det som gäller egentligen, en del menar att pumpen ( kompressorn ) mÃ¥r bäst av att gÃ¥ när det är kallt och andra menar att om man är rädd om pumpen sÃ¥ slÃ¥r man av den när det blir kallt.  Jag är spekulant pÃ¥ en Sanyo ( eller 2 ) eftersom jag eventuellt kan fÃ¥ köpa dem till bra pris. Men jag vill inte gÃ¥ och oroligt kika pÃ¥ termometern när tempen börjar närma sig -20C och känna panik för att den snart slÃ¥r av.. Är det nÃ¥gon som har tagit bort spärren, och i sÃ¥ fall vad händer ? NÃ¥gon skrev att man kan sätta in ett motstÃ¥nd istf termistorn, men använder inte pumpen utetemperaturen till nÃ¥got annat än som en signal när det är dags att slÃ¥ av ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

gano

  • Gäst
gano
SV: Hur får jag min Sanyo att inte stoppa vid kallare än -20 ?
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2006, 09:54:53 »
Av vilken anledning skulle Sanyo (Ahlsell) välja att införa en sådan spärr om de inte visste att det var gynnsamt för maskinen att stå vid extrem kyla.
Faktum är att det som regel blir -30 grader eller kallare under vissa perioder varje vinter i Luleåtrakten.
Om det inte är skadligt att en värmepump fortsätter att gÃ¥ vid -20 grader, finns det dÃ¥ ingen gräns alls dÃ¥ det blir skadligt  Sc:,h

Man har säkert vägt det ena mot det andra och sedan tagit ett svenskt beslut. I Finland har man väl tänkt åt andra hållet för där kör man väl á la Scanoffice (tsfs) med värmekabel ? Klimatet är väl hyfsat lika på båda sidor om Bottenviken ?

COP på en Sanyo ligger ju på 2-2,1 vid -18 grader, så att det skulle falla ihop totalt på 2 grader kallare är väl inte sannolikt.

Jag undrar om inte det mest skadliga för en värmepump är frost/issprängning på utebatteriet, så att det i så fall skulle vara hur avfrostningen/värmekabeln/hetgasslingan fungerar som avgör hela maskinens livslängd. Kompressorn verkar ju kunna hålla värmen själv genom att man kontinuerligt matar den med 1000 W eller mer ?

MVH/Gano



Utloggad gästen

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
såg att Scanoffice som säljer Sanyo paralellt.. har på den nya Sanyon att den stänger av vid -20 och startar vid - 16, så de har nog tänkt om.............
LJ

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Det är inte Scanoffice som har tänkt om utan det är Sanyo som nu endast producerar en variant dock med olika utseende på innedelarna. Det går fortfarande att köpa Sanyo 123EH utan att den slår av vid -20 men då under namnet Argo AWI35AHL.
Scanoffice trodde från början att maskinerna inte slog av vid -20 grader så man hann sälja ett gäng i den tron, så det vart till att få tag på kunderna som har köpt den i tron att den inte slår av vid -20 grader och erbjuda byte till annan maskin om så kunden önskar.
mvh
TS Fastighetservice
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!