Skrivet av: HenkkaH skrivet 05 april 2015, 08:40:35
Vi har en 10 år gammal Nibe 1215 som läcker köldbärarvätska från ett rör i pumpen, det droppar. Och expansionskärlet är tomt. Jag upptäckte igår att det luktade. I morse såg jag läckan och stängde av pumpen. Givetvis sker detta mitt i en långhelg också.  :'(

Jag noterade att det läcker då kompressorn går. Kan vi köra pumpen med enbart eldrift och vänta tills efter helgen med att ta hit en reparatör? Och hur gör man det?

Mycket tacksam för hjälp help help
Titel: SV: Nibe 1215 läckage
Skrivet av: Huddinge skrivet 05 april 2015, 10:23:44
Ja den kan användas som ren elpanna. Se montering o skötselanvisning under rubriken Styrning, meny 14.
http://www.nibe.se/nibedocuments/11199/511065-1.pdf
På sidan 5 står vad knapparna heter.
Ditt fel (sprucken koppling) är tydligen inte så ovanligt. Jag har klarat mig hittills.

Titel: SV: Nibe 1215 läckage
Skrivet av: HenkkaH skrivet 05 april 2015, 12:17:24
Tack för tipset. Jag ställer den i reservläge med termostaten på 25°C. Vet inte om det blir rätt med temperaturen men får höja/sänka vid behov.

Det droppar lite fortfarande men inte lika mycket som när kompressorn går. Jag ser att det droppar från en koppling där köldbärarvätskan kommer in. Sedan rinner det innanför isoleringen längs röret och kommer ut i botten av röret. Jag ska ta loss isoleringen och se om röret måste bytas eller om jag kan täta kopplingen endast.

Om jag lossar kopplingen så lär det rinna ut lite köldbärarvätska och det har redan försvunnit minst den mängd som finn i expansions burken. Då den är helt tom. Åker jag på att fylla på vätska med tryck (ringa in reparatör) eller kan jag bara fylla på i expansions burken?
Titel: SV: Nibe 1215 läckage
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 april 2015, 08:46:22
Det är inte helt ovanligt med spräckta muttrar på klämrings kopplingar till brine men tror det finns förstärkta att köpa från Nibe om kärlet är högsta punken bör det gå att enbart fylla på där och då behöver inte kärlet vara trycksatt.
Titel: SV: Nibe 1215 läckage
Skrivet av: Remo skrivet 12 april 2015, 23:41:13
Jag hade några månader sedan samma fel precis ovanför pumpen hade
nedersta muttern spruckit, byte skälv kopplingen och fyllde sedan försiktigt
genom påfyllnads anslutningen som ligger nedanför nivåkärlet så eventuell
luft kunde gå till nivåkärlet..
Det gick bra, OBS man ska köra köldbärarpumpen ett tag utan kompressorn
att vattnet hinner blandas med vätskan för att hindra frysning. 
Titel: SV: Nibe 1215 läckage
Skrivet av: Rickard skrivet 13 april 2015, 08:39:19
Det är inte säkert att kopplingen spruckit, ibland är det helt enkelt bara dåligt dragna kopplingar som orskar läckagen, min bror har t.ex. fått efterdra två kopplingar (De mot värmeväxlarna) för att de läckte.

Man KAN göra en "fulreparation" genom att lossa spräckta muttrar en aning, dra på ett slangklammer, och sedan dra igen kopplingen.
Annars skall det även vara möjligt att lossa muttern, knacka bort klämringen från röret och sedan byta muttern.
Efter mutterbyte är det viktigt att fylla gängorna med gängtejp eller locherpasta så att eventuell kondens inte lägger sig i gäng-gångarna och spräcker muttern igen när KB-vätskan blir minusgrader.
Titel: SV: Nibe 1215 läckage
Skrivet av: HenkkaH skrivet 24 april 2015, 06:24:11
Tack för tipsen. Det är samma mutter som gått sönder som för Remo.
Jag ska idag försöka knacka bort klämringen och byta mutter.
Hur kör jag köldbäraren utan kompressorn?
Titel: SV: Nibe 1215 läckage
Skrivet av: Rickard skrivet 24 april 2015, 07:10:09
Det finns i undermenyn en funktion där du kan köra cirkpumpen manuellt, kolla i manualen, jag har det inte exakt i huvudet.