Författare Ämne: Utegivare  (läst 5201 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
Utegivare
« skrivet: 16 november 2010, 19:55:08 »
NÃ¥n som har erfarenhet av utegivare som visar fel?
Min visar +9 ºC när det bevisligen bara är + 1 ºC man kan ju kalibrera i service menyn men "bara" +- 5 ºC
Är det bara att byta givare?
Och isåfall nån som vet vad en ny givare kostar?

Ps. den har visat rätt tidigare detta har börjat för nån vecka sen Ds.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Utegivare
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 20:41:54 »
Här är omvandlingstabellen för utegivaren, ta och mät upp den så ser du om det är givaren eller nått annat?
°C  ohm
-30  1884
-25  1443
-20  1115
-15  868
-10  681
- 5  538
0  428
5  343
10  276
15  224
20  183
25  150
30  124
35  103
40  86
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Utegivare
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 22:03:11 »
Kan man bara koppla ur den vid pumpen och mäta där, eller är det bättre att mäta direkt ute vid givaren?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Kotullen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 22:53:54 »
Hej, prova att göra rent utegivaren. Jag la just min i t-sprit och borstade/blåste sen rent alla delarna inkl skruvplinten. Det var en del oxid på själva termomotståndet också. Den gick från att visa utetemp +16 till -3, vilket stämmer bättre med verkligheten... Nu hoppas jag att det blir lite varmare här inne till natten... Den har gradvis börjat visa mer fel, gissar att smuts och beläggningar binder fukt som ger överledning?
Lycka till!
/Martin

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Utegivare
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 11:41:48 »
Ok får hem och testa båda förslagen.
Tack så länge!
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Utegivare
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 11:51:23 »
Eller så kan man rent av byta... Fast ett nytt motstånd kostar ju iof 1kr, men då är det klart på ca 7 min inkl hämta stege samt byte och sätta på kaffe *roflmao*
Just de ja, stegen ska till baks me, så inte frugan klagar Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Utegivare
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 13:46:36 »
Eller så kan man rent av byta... Fast ett nytt motstånd kostar ju iof 1kr, men då är det klart på ca 7 min inkl hämta stege samt byte och sätta på kaffe *roflmao*
Just de ja, stegen ska till baks me, så inte frugan klagar Thumbsup
LÃ¥ter ju tänkvärt  Thumbsup
Vad är det för motstÃ¥nd som sitter där dÃ¥  Sc:,h
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Utegivare
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 15:42:17 »
Närmaste Thremia åf har en bunt på lager. Vet inte vad de heter.
Åk dit å köp en :)
Se till att bara få motståndet. Annars kan du få en helt ny kopplingsbox också, men det är onödigt.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Utegivare
« Svar #8 skrivet: 19 november 2010, 09:47:18 »
Eller så kan man rent av byta... Fast ett nytt motstånd kostar ju iof 1kr, men då är det klart på ca 7 min inkl hämta stege samt byte och sätta på kaffe *roflmao*
Just de ja, stegen ska till baks me, så inte frugan klagar Thumbsup
Billigare än så blev det ringde VVS Teamet i Hlm.
Han skickar ett motstÃ¥nd GRATIS  Thumbsup
Så nu gäller det att det är det som är felet.
Ska testa din tidsplan på måndag och inte glömma att sätta till baka stegen!
För alla regeringar är tydligen lika irriterade på sådant ;D
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Utegivare
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 18:58:45 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
HA HA HA HA! Gött å höra!

Det är säkert det som är fel Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad jch

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 21:15:42 »
Har köpt ett huset med TWS 12 (annan tråd). Den utegivaren visar också +9 grader hela tiden. Intressant sammanträffande, eller vanligt fel?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!