Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 oktober 2014, 20:37:20 »Jag undrar om det inte är en missuppfattning på gång. För säkerhets skull: "Till" på displayen är inte temperaturen på vattnet ut till huset utan den temperatur där pumpen startar. När returtemperaturen har sjunkit 0,2 grader ytterligare startar pumpen.
Värmepumpen klarar av att leverera värme till golvvärme och radiatorer samtidigt om systemet är rätt inställt. Det är det inte nu. Troligtvis är inget under dimensionerat.
Vilken hastighet är den interna cirkulationspumpen (den i värmepumpen) inställd på? Det kan vara möjligt att öka hastigheten där. Ytterligare en variant kan vara att öka den inställda värmekurvan i pumpen så att shuntventilen till golvvärmen stänger något och ökar återcirkulationen av vatten. Då kommer golvvärmen att hämta mindre vatten från värmepumpen. Finns det någon uppgift om vilken framledningstemperatur radiatorerna är dimensionerade för?
Värmepumpen klarar av att leverera värme till golvvärme och radiatorer samtidigt om systemet är rätt inställt. Det är det inte nu. Troligtvis är inget under dimensionerat.
Vilken hastighet är den interna cirkulationspumpen (den i värmepumpen) inställd på? Det kan vara möjligt att öka hastigheten där. Ytterligare en variant kan vara att öka den inställda värmekurvan i pumpen så att shuntventilen till golvvärmen stänger något och ökar återcirkulationen av vatten. Då kommer golvvärmen att hämta mindre vatten från värmepumpen. Finns det någon uppgift om vilken framledningstemperatur radiatorerna är dimensionerade för?