Ämne:
Ej frisk Diplomat?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Ej frisk Diplomat? (läst 7510 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #15 skrivet:
14 januari 2011, 20:19:28 »
Citera
Men som VP ORAKLET frågar: 37ºC framledning och värdet på Tryckrör 102ºC, vad tyder på problem med växelventilen?
OBS! Jag är inte otacksam för ditt tips hur som helst.
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #16 skrivet:
14 januari 2011, 20:42:50 »
Citera
Just det Robban. Det borde vara max 80 grader. Helst 70-75
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #17 skrivet:
14 januari 2011, 22:34:48 »
Citera
OK, återkommer med resultat efter service den 24/1 av ovan rekommenderad firma.
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #18 skrivet:
30 januari 2011, 22:45:00 »
Citera
Nu är problemet åtgärdat.
Firman var och kikade på vp:n i måndags och domen kom snabbt: kompressorn behövde bytas ut.
Kompressorbytet gjordes på onsdag förmiddag och totala elförbrukningen har minskat markant, återkommer med siffror senare.
Verkar stabilt än så länge, tack för tipset VP-O.
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #19 skrivet:
30 januari 2011, 23:10:57 »
Citera
Ohh vad skit jag kommer få om den rasar nästa vecka
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #20 skrivet:
31 januari 2011, 23:06:45 »
Citera
Ja då jäv...
Skämt åsido, det är helt ok att omedvetet klanta till det bara man snabbt rättar till felen (gäller även rörisar
).
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #21 skrivet:
07 februari 2011, 19:58:56 »
Citera
Kompressorbytet gick på 20 papp.
Det ser ut om årsförbrukningen kan sjunka till 10000-11000kwh/år. Thumbsup
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #22 skrivet:
07 februari 2011, 20:20:29 »
Citera
Härligt Robban Thumbsup Nu kanske du snart kan rekommendera mig
Du vet
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #23 skrivet:
08 februari 2011, 19:55:20 »
Citera
Du vet att jag alltid i första hand rekommenderar dig när det gäller vp men ingen har råd att anlita dig.
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #24 skrivet:
08 februari 2011, 19:59:29 »
Citera
Nu missuppfattade du vad du skulle rekommendera
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Ej frisk Diplomat?
«
Svar #25 skrivet:
08 februari 2011, 22:39:49 »
Citera
Nibe??
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ej frisk Diplomat?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 655
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
25fOCUS
Josth
tyke
fila
Hedstrom1983
tomasbjork
bohollen
Erik Renberg
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info