« skrivet: 12 februari 2009, 21:36:23 »Tack för alla svar Carl N Thumbsup
Nu har jag mera koll på hur detta funkar
Mvh Minime
Nu har jag mera koll på hur detta funkar
Mvh Minime
Skrivet av: Minime« skrivet: 12 februari 2009, 21:36:23 »Tack för alla svar Carl N Thumbsup
Nu har jag mera koll på hur detta funkar Mvh Minime Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2009, 20:40:03 »Det där är väl ganska hypotetiskt då framledningstemp knappast kan komma under innomhustemp. Men vill du ha lägst 25 ºC på golvvärmen i sommar så ställer du in det på VB-Fram min.
Skrivet av: Minime« skrivet: 12 februari 2009, 19:23:44 »Tack för det svaret
Vad händer om jag ändrar mitt värde på VB-Fram min som skall vara förinställt på 15 °C ifrån mitt värde som nu är ställt på 10 ºC. Blir det att pumpen skickar ut minst 15 ºC vatten på golvvärmen även på sommaren om man inte stänger av pumpen Mvh Minime Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2009, 18:36:27 »Enligt både en anliggnings termometer och en ir mätare som jag har så går det ut ca 32 ºC på golvvärmen då pumpen skickar ut 52 ºC på värmesystemet. Då är det ingen fara med att öka på VB-Fram max. Skrivet av: Minime« skrivet: 12 februari 2009, 13:04:45 »Hej!
Det är betongplatta med klinkers på alla ställen där vi har golvvärme. Enligt både en anliggnings termometer och en ir mätare som jag har så går det ut ca 32 ºC på golvvärmen då pumpen skickar ut 52 ºC på värmesystemet. Har även kollat i meny 8 och det står "0 02" där. Mvh Minime Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2009, 12:01:26 »Aj då, golvvärme kan ta skada av för hög framledningstemp, vad är det för golvmaterial?
Skrivet av: Minime« skrivet: 12 februari 2009, 10:12:04 »Tack Carl N
Du hade alldelens rätt den stod på 52 ºC nu och då man läser i instruktionsboken om detta så står det VB-Fram min = Förinställt värde: 15 °C , mitt värde är ställt på 10 ºC VB-Fram max = Förinställt värde är 55 °C. Detta värde måste sänkas vid användning av golv värmesystem. mitt värde är ställt på 52 ºC och är nu ändrat till 55 ºC Då blir ju följdfrågan vad händer om jag ställer om dessa båda värden till dom förinställda eller till och med ökat på VB-Fram max? Jag har ca halva ytan på nedre våningen med golvvärme och andra halvan med radiatorer och bara radiatorer på den övre våningen. Dessa värden måste montören ha ställt in eftersom jag inte har ändrat dessa själv Mvh Minime Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2009, 09:03:34 »I meny 5b så ska du öka VB-Fram max till önskat värde (troligen inställt på 52 ºC nu).
Kolla även i meny 8 att det står "0 02" där. Skrivet av: Minime« skrivet: 12 februari 2009, 08:21:12 »Hej alla studs
Jag undrar vad det kan bero på att nu då vi har -25 ºC ute så tycker inte min pump att huset behöver mera än 52 ºC i framlednings temp men jag skulle vilja att den skickar ut lite mera värme eftersom vi tycker att det blir lite kallt inne nu. Jag har provat att ändra både på kurvlutningen och parallellratten men den vill ändå inte skicka ut mer än 52 ºC på värmesystemet , har inte iofs väntat så länge på att se om den ska ändra sig om det är fördröjning på pumpen. Pumpen har bara förbrukat 7 timmar elpatron sedan den blev monterad juni 2007 och det tolkar jag som att den gjort då den kört legionella körningen men jag tror att är inkopplad för att köra även på värme då det behövs eftersom lampan för elpatron blinkar på pumpen Är det någon som har någon ide om vad det beror på och vad jag ska göra för att den skall skicka ut mera värme. Mvh Minime |
|