Skrivet av: UMH
« skrivet: 10 januari 2006, 18:56:32 »

Tycker det är bra att man ser tiondels grader eftersom man då ser små förändringar.
Givarna i IVT's pumpar och förmodligen många andra är troligtvis inte av "industri kvalitet" och det förekommer säkert många fel. Mina visar dock korrekt än så länge (2 år)...

/Peter
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 10 januari 2006, 13:06:12 »

Tackar för svaret Roland!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 januari 2006, 13:03:00 »

En liten fundering till, när pumpen har gått en 15-20 minuter ligger delta T på 6-7 graders diff, efter en timme ligger det på 8-9,5 grader, verkar det riktigt eller är det något tok?

Det behöver inte vara något på tok. Jag har märkt att det tar olika lång tid för de olika temperaturgivarna att ställa in sig på rätt värde. Har man då temperaturer som ändrar sig för att så småningom bli konstanta kan det bli som du har beskrivit det. Jag vet inte om det är så just i ditt fall men det kan vara en del av förklaringen.

Det är också så att om det finns en massa (värmeväxlare och köldmedium) som skall värmas mellan givarna kommer massan så att säga stjäla värme under uppvärmningsförloppet. Det bidrar till lägre delta T så länge som temperaturen stiger.

De olika givarnas felvisning kan också variera med temperaturen, isoleringen kan vara olika. Det gör att avläst deltaT kan se ut att variera även om den riktig deltaT mätt i mediet är densamma. I vilken mån det är olika temperaturkarakteristik på olika givare vet jag inte.

Det är ett dilemma med IVT:s pumpar. Det är bra att man ser tiondels grader på displayen. Det dåliga är att många tror att det är korrekt temperatur som visas.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 10 januari 2006, 10:55:18 »

En liten fundering till, när pumpen har gått en 15-20 minuter ligger delta T på 6-7 graders diff, efter en timme ligger det på 8-9,5 grader, verkar det riktigt eller är det något tok?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 09 januari 2006, 18:34:50 »

Givaren sitter på höger sida längst ned på röret som gårin i tanken.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 09 januari 2006, 10:47:17 »

Nuvärdet xx grader på vv, vart sitter den givaren, nedtill eller upptill.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 09 januari 2006, 10:45:21 »

Om jag ska tolka ditt svar så är det något fel med GT9 givaren i samtliga mina funderingar så när jag får den åtgärdad så löser det alla mina problem.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2006, 09:38:53 »

På en fungerande anläggning kan det inte vara så att ingående värmebärare är kallare än radiatorreturen. Antingen har GT9-givaren lossnat eller så är den felaktig. Det senare verkar inte vara ovanligt för IVT:s givare.

Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 09 januari 2006, 09:26:14 »

Skulle behöva lite hjälp med min anläggning.

1. skall det vara någon diff mellan givare rad retur och värmebärare in. På min kan det vara så mycket som 4 grader ibland och då larmar den för högt värmebärardelta
Den visar alltså mellan 2-5 grader lägre på GT9 än RAD retur

2. När pumpen slår om för att göra vv så hinner inte givarna med, framförallt GT9 ligger långt under GT8 och då blir samma fenomen som i fråga 1. högt värmebärardelta.

3. Är givarna inaktiv ett tag efter vv körning för då kan det skilja 15-16 grader på GT8 och GT9 utan att larmet kommer.

4. lite konfunderad med vv körning. börvärdet är inställd på 51 grader, men nuvärdet kan sjunka under det tex 49,5 grader innan den slår om till vv drift och då jobbar den upp vv til olika värden, tex ibland 59,1 och ibland till 62,5, skall det vara så eller är givarna fel eller styren.

Tacksam för svar på dessa frågor och funderingar.

PS! har en HT + 9c med volymtank 300 liter mot elementen. Rego 637

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!