Författare Ämne: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)  (läst 2780 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Roger Karlsson

  • Gäst
Roger Karlsson
Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« skrivet: 03 oktober 2016, 19:01:24 »
Hej,

Jag har en Nibe Fighter 1225-8 från 2008 med grundvatten som värmekälla. Jag monterade bort den mellanliggande plattväxlaren i veckan för att kunna göra rent den ordentligt och tömde därmed också brineslingan. Efter det att jag återmonterat växlaren och fyllt på brinevätska har jag luftat systemet genom att tvångsköra KB-pumpen i meny ”14” (se manualen). Nu har jag dock problem med att få värmepumpen att använda kompressorn och ”normal” drift utan den går på elpatronen hela tiden. Förhoppningsvis har jag ”bara” lyckats göra någon justering i inställningarna även om jag har svårt att se var det är galet.

Jag har valt driftläge med rumstemperatur, varmvatten och tillsatsvärme. I meny ”14” har jag testat lite olika varianter med att både ha KB-pump i läge ”0” och ”1”. EP-drift har jag i läge ”0”.

Har ni några uppslag på vad jag bör kontrollera innan jag behöver kontakta ett serviceombud?

Mvh.

Roger Karlsson


VB-fram: 25(30)
Varmvatten: 57
Utetemperatur: 7
VB-r: 25(53)
VB-start: 57(44)
KB-f: 15
KB-r: 10(0)
Kurvlutning: 6
VPstarter: 7245 (börjat om)
VP: av (HÄR ÄR NÅGOT JAG INTE FÖRSTÅR!) dontknow
VP-tid: 13244h
TS-tid: 299h
Grundinställningar: 0 01
------Submeny-----------
Grad-min: -157
VB diff VP: 8
Diff VP-TS: 3
VPintervall: 40m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
Kal.Ute 0rum 0 (fattar inte ett smack av detta)
KB-f 1KB -r 1 (fattar inte ett smack av detta)
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: 0
EHP-int1: 0d
VB-fram: 25 grader
VB-fram min: 24
VB-fram max: 57

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2016, 19:27:49 »
Meny 15 är för att kalibrera givare, men det är inte problemet för dig.
Kolla i meny 9b (undermenyn till gradmin) och se att det inte är nått tok där?
Den ska normalt vänta 5 minuter innan kompressorn startas vid omstart, men sen ska den normalt starta.
Har aldrig lampan för kompressordrift ens lyst efter rengörningen?

Du skulle kunna prova med en fabriksåterställning om inget annat hjälper?
Görs i meny 8, Grundinställning.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 19:29:43 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Roger Karlsson

  • Gäst
Roger Karlsson
SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2016, 19:56:21 »
Meny 9b hade inställningarna "10" och "300". Ändrade till grundinställningen "60" och "300".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2016, 20:02:50 »
Inget larm för HP/MS eller LP?
Gradminuterna var extremt lågt ställda, den borde ha gått on/off extremt ofta om du inte kör värmepumpen mot en tank och har framledningsgivaren efter acktanken.
Hade du strömmen bruten under dina övningar, eller hade du den i läge eldrift?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Roger Karlsson

  • Gäst
Roger Karlsson
SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2016, 20:45:18 »
Inga larm och värmepumpen gick på elpatronen under tiden för rengöring (ca två dygn).

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2016, 07:16:18 »
Jag ser ingen enkel förklaring, provade du att återställa till grundinställningar?  Sc:,h

Men jag funderar över hur menyn som visar värmepumpens status verkligen funkar.  Sc:,h
Visar den "VP av" för att styren inte vill starta kompressorn eller för att styren inte kan starta kompressorn?
I sistnämnda fallet kan det vara nått elfel, typ mjukstart eller relä som krånglar.
Men ta hem en servicetekniker att kolla på grejerna.
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 07:23:50 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2016, 07:17:47 »
Den enda förklaring jag kan se är att du inte haft tålamod nog att vänta tills kompressorn tillåts starta (5-10 minuters fördröjning)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Roger Karlsson

  • Gäst
Roger Karlsson
SV: Inställningar och uppstart Fighter 1225-8 (2008)
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2016, 08:07:59 »
Återställde alla inställningar och "började om". Då fick jag igång kompressorn och värmepumpen. Ser ut att fungera nu. TACK för alla idéer!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!