Skrivet av: larryd
« skrivet: 28 februari 2011, 09:50:52 »Tydligen inte...
men jag kanske kan bidra med några åsikter iallafall. Dockat mot oljepanna.
Jodå det borde funka om du får en riktig installation. Det kan bli mycket kostnadseffektivt, betalade totalt cirka 45.000kr inklusive Ecoair 105 och styrsystem. Gjorde det mesta jobbet själv. I augusti har det funkat 3 år och då borde jag ha pengarna åter i sparad elkostnad.
Antar att du vill ha gasmöjligheten kvar som spetsvärme? Isåfall kan Ecologic starta pannan när det behövs. I annat fall kanske pannan har elpatron som reserv och då kan du köra på den som spetsvärme om du inte behöver säkra upp.
Mest pengar sparar du på att köra flytande kondensering, men kanske pannan är liten och innehåller litet vatten? I så fall måste du ändra startstoppdiffen på Ecologic några gånger/år för att inte få för många starter på VP.
Ecoair värmer bara VV till högst 45 ºC, så du måste komplettera med en varmvattenberedare (tex 50l) för eftervärmning och för Legionella.
men jag kanske kan bidra med några åsikter iallafall. Dockat mot oljepanna.
Jodå det borde funka om du får en riktig installation. Det kan bli mycket kostnadseffektivt, betalade totalt cirka 45.000kr inklusive Ecoair 105 och styrsystem. Gjorde det mesta jobbet själv. I augusti har det funkat 3 år och då borde jag ha pengarna åter i sparad elkostnad.
Antar att du vill ha gasmöjligheten kvar som spetsvärme? Isåfall kan Ecologic starta pannan när det behövs. I annat fall kanske pannan har elpatron som reserv och då kan du köra på den som spetsvärme om du inte behöver säkra upp.
Mest pengar sparar du på att köra flytande kondensering, men kanske pannan är liten och innehåller litet vatten? I så fall måste du ändra startstoppdiffen på Ecologic några gånger/år för att inte få för många starter på VP.
Ecoair värmer bara VV till högst 45 ºC, så du måste komplettera med en varmvattenberedare (tex 50l) för eftervärmning och för Legionella.