Köldbärarpump G3 är varvtalsstyrd och dess utsignal följer kompressornsfrekvens. Det är viktigt att kontrollera skillnaden mellan T10 köldbärare inoch T11 köldbärare ut så att den blir mellan 4°C och 5°C, annars påverkasvärmepumpens effektivitet. Är skillnaden för stor ska G3 gå fortare och ärden för liten ska G3 gå saktare.I inställningsfönstret kan du sätta Min och Max.Min: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressornsMin-frekvens. Fabriksinställning är 20Hz: 40%.Max: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressornsMax-frekvens. Fabriksinställning är 60Hz: 100%.Frekvenserna kan ställas in mellan 20Hz och 99/90Hz. Lägsta utsignal är30% och högsta 100%.Vid stoppad pump gäller 8% på utgången för att G3 inte ska anta att det ärbrott på signalkabeln och därmed gå på högsta hastighet.
P.S. Kolla vilken hastighet cirkulationspumpen på varma sidan står inställd på. Den har 3 fasta hastigheter. Testa att sänka ett snäpp.
Nu har ju jag inte en X11 men jag gillar konceptet. Fick ni reda på varför deras maskin skulle köras på 4-5 i KB delta?
Om den står på Minimum så kan du låta den vara.G3 är KB-pumpen. Jag har justerat in min så diffen mellan T10 & T11 ligger mellan 4°C och 5°C oavsett vilken frekvens kompressorn går med.