Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Åsa nisse skrivet 05 september 2007, 20:26:04

Titel: Blir 500l acc tank för mycket som reservtank ?
Skrivet av: Åsa nisse skrivet 05 september 2007, 20:26:04
Hej
Ska installera en Nibe 1225 12kw om 2veckor och ska värma 300 kvm.
Nibe rekommenderar extra tank på ca 200-300 liter eftersom 12kw är i högsta laget.
Har idag en 500l acc tank som är 2år.
Kan man ha den om man bortser från värmeförlusten.
Eller passar min varmvatten beredare 100liter bättre.?
Ska den kopplas på returen eller matningen?
Titel: SV: Blir 500l acc tank för mycket som reservtank ?
Skrivet av: Carl N skrivet 05 september 2007, 20:40:43
Jag antar att tanken har flera anslutningar, om du ansluter matning från VP till toppen och stigaren till mitten så kommer ca 250 liter att delta i systemet (dessutom kommer den funka som knäpptank).
Titel: SV: Blir 500l acc tank för mycket som reservtank ?
Skrivet av: Hansson skrivet 05 september 2007, 20:55:00
En kamrat kör en 10a mot en nibe 500 och han är nöjd
Titel: SV: Blir 500l acc tank för mycket som reservtank ?
Skrivet av: Lexus skrivet 05 september 2007, 20:57:37
Hej
Ska installera en Nibe 1225 12kw om 2veckor och ska värma 300 kvm.
Nibe rekommenderar extra tank på ca 200-300 liter eftersom 12kw är i högsta laget.
Har idag en 500l acc tank som är 2år.
Kan man ha den om man bortser från värmeförlusten.
Eller passar min varmvatten beredare 100liter bättre.?
Ska den kopplas på returen eller matningen?

Normalt så ansluter man en volymtank på framledningen. Från värmepumpen till toppen på tanken samt i botten ansluts ledningen till radiatorer/golvvärmen.

100 liter är i mitt tycke för lite om pumpen är överdimensionerad. 500 liter är istället lite för stor.

Tycker du i alla fall ska använda 500 liter, och då ansluta en bypass med trimventil d.v.s. du kan anpassa hur stor del som går direkt till radiatorerna eller via volymtanken, om det visar sig bli problem.

Vid installation av värmepump installeras oftast en radiator i värmepumpens närhet. Den kan ersättas med en volymtank, som till viss del saknar isolering.