Författare Ämne: Konstant drift? Normalt?  (läst 1947 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

gangrel

  • Gäst
gangrel
Konstant drift? Normalt?
« skrivet: 22 december 2011, 09:38:01 »
Hej,
gjorde en investering av 2st Aermec UL 16 till källaren samt termostater till alla element på boplan för 2 dagar sedan. Anledningen var att vi har haft det flera grader kallare i källaren än i boplan. Huset är suteräng så vi har entré i källarplan samt en del utrymmen som används dagligen så vi ville få upp temperaturen.
Vid installation så tömdes hela systemet, och sedan påfyllnad och igångsättning så har vår Thermia Villa Classic 75 gått konstant. Snart 2 dygn sedan start.
Har fått upp temperaturen till ca 20 i källaren. Ställt in termostater på övervåning till ca 20.
Försökte hjälpa systemet genom att elda i vår kamin i källaren så det blev ordentligt varmt i pannrum och övriga källaren ett tag. Huset hade ju kylt ner sig rejält under driftstoppet.
Men till min fråga, är det normalt att nu då det är runt 0 att pumpen går konstant.
Använder kurva 40 och rumbör 20.
Integralen har legat mellan ca -700 till -300, tillsats har gått in några timmar. Köldmedium in 0, ut -4.
Kommer det ta några dagar för VP att stabilisera sig? Är det farligt om den går dygnet runt?
Tillägas bör att installation och driftsättning gjordes av behörig servicetekniker.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Konstant drift? Normalt?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2011, 11:45:39 »
Det är inte farligt att värmepumpen går dygnet runt. Det gör den när dess effekt inte räcker till för att värma huset. Dina 2 nya fläktkonvektorer har ju ganska hög effekt så när dessa jobbar för fullt så drar det en del energi. Och förut har du inte haft så varmt nere.

När innetemperaturen stabiliserats så får du se vad som händer. Du kanske kan justera ner kurvan lite, och ändå få lagom temperatur uppe och nere utan att behöva använda termostaterna.

Hur mycket brukade pumpen gå förut per dygn när det är runt 0 grader kallt ute?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Konstant drift? Normalt?
« Svar #2 skrivet: 23 december 2011, 07:41:13 »
Hej Har ni luftat systemet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Konstant drift? Normalt?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2011, 20:51:44 »
Rätta mig om jag har fel men vid luft i systemet borde värmeöverföringen bli sämre eller flödet minska = större delta T och VP borde få mindre drifttid med sämre inne komfort som följd?
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Konstant drift? Normalt?
« Svar #4 skrivet: 24 december 2011, 06:47:55 »
Hej Tömmer man systemet så borde man vanligtvis få luft i systemet och då räcker det inte med att lufta en gång utan flera.Bara för du får luft i systemet behöver inte flödet minska det beror på vilken tryckutjämning du får.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!