Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 december 2011, 21:00:17 »

Bra att det verkar ha löst sig Thumbsup
Skrivet av: Xilsson
« skrivet: 07 december 2011, 19:49:40 »

T11 givaren är nu utbytt och allt ser normalt ut :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2011, 22:25:54 »

Jag tror inte den har tillräckligt mycket CPU för mitt loggningsprogram. Iofs kan man lägga statistik och presentation på en annan snabbare burk, men då kan man lika gärna ha allt där...
Skrivet av: Xilsson
« skrivet: 06 december 2011, 21:33:26 »

Skriv ner temperaturerna när kompressorn har gått en stund. Särskillt T11 och T12.

Purjo - Jag gick in på din wiki och blev lite sugen på att börja logga min värmepump :)

Tänkte testa och se om jag kan använda en soekris net4826 (som jag har liggande) http://soekris.com/products/net4826.html som logger, ha OSet som readonly på det inbyggda flash kortet och skriva till ett större USB minne... access via wifi
och sedan se om man kan få tag på en CAN232 (Bor i samma by som tillverkaren Lawicel :) )

/Xilsson
Skrivet av: Xilsson
« skrivet: 05 december 2011, 20:40:21 »

Ja, T11 borde vara lägre. Eftersom det tydligen blir frost på förångaren så är det nog givaren som visar fel. Det gör i sin tur att inte avfrostningen funkar och pumpen fryser igen och ger dålig effekt.


Tack för hjälpen Purjo!
blir att ringa service imorgon  ???

En sista Uppdatering av T värdena: (Radiator prod utan tillskott)
T1=37,8
T2=0,4
T3=47,6
T5=21,3
T6=68,3
T8=38,6
T9=34,0
T10=34,2
T11=12,8
T12=1,0
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 december 2011, 20:05:05 »

Ja, T11 borde vara lägre. Eftersom det tydligen blir frost på förångaren så är det nog givaren som visar fel. Det gör i sin tur att inte avfrostningen funkar och pumpen fryser igen och ger dålig effekt.
Skrivet av: Xilsson
« skrivet: 05 december 2011, 17:22:47 »

Skriv ner temperaturerna när kompressorn har gått en stund. Särskillt T11 och T12.

vid radiator prod utan tillskott:   (är ganska kass på att avläsa om något e galet så kom gärna med kommentarer) T11 bör vara lägre än T12 eller... så vad kan de bero på?

T1  35,6
T2  -0,2
T3  48,7
T5  21,1
T6  71,4
T8  36,1
T9  33,1
T10  33,3
T11  9,7
T12  0,4

**uppdatering**
19:20  Vid vv prod med tillskott:

T1  35,8
T2  -0,2
T3  45,4
T5  21,3
T6  82,0
T8  34,3
T9  32,5
T10  32,,8
T11  4,8
T12  0,4
Skrivet av: Xilsson
« skrivet: 05 december 2011, 08:32:56 »

Kollade 290an imorse och kunde då se att den både gick på tillskott (EL) och kompressorn.... utetempen var +2,5 C.
känns inte som om utedelen producerar som den ska ?!

Blir nog att ringa service killen idag...

/Xilsson
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 december 2011, 06:00:47 »

Skriv ner temperaturerna när kompressorn har gått en stund. Särskillt T11 och T12.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 05 december 2011, 00:36:37 »

det är inte helt ovanligt att termo-sensorerna lossnar från rören eller vad det skall mäta på och dessa får falsk information och då fungerar inte avfrostningen som den skall - kan också vara trasiga sensorer. Det kan vara värt att gå igenom dessa och se att de sitter fysiskt kvar på tänkta ställen och kontrollmäta resistansen  innan man börja tro att man har en gasläcka eller ännu värre fel...
Skrivet av: Xilsson
« skrivet: 04 december 2011, 21:55:02 »

hur ser frostningen på evaporatorn ut - är den ojämn så är det en tänkbar indikation på gasbrist, likaså om hetgasröret ut ifrån kompressorn är lite väl varm (typ uppåt 100 grader C och tom. däröver)

Ok Har varit ute och kollat och evaporatorn (förångaren) var ganska mycket frost/(is) på både in och utsidan.....  Så jag har nu hällt varmvatten och fått bort isen, sendan körde jag en manuell avfrostning för att ta det sista.

Avvaktar 1-2 dagar för att se om larmet/isen kommer tillbaka, och det gör det förmodligen.....

/Xilsson
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 04 december 2011, 20:37:03 »

hur ser frostningen på evaporatorn ut - är den ojämn så är det en tänkbar indikation på gasbrist, likaså om hetgasröret ut ifrån kompressorn är lite väl varm (typ uppåt 100 grader C och tom. däröver)

Skrivet av: Xilsson
« skrivet: 04 december 2011, 20:08:25 »

Tjena!

Det var ett tag sedan jag var här inne, men nu är det dax igen  ??? 

Har fått några Låg pressostat larm de senaste veckorna med ca 4-5 dagars mellanrum (ute temp 2-6 C)....  tänkte bara snabbt fråga var jag ska börja "felsöka"..   

/Xilsson

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!