Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 15 februari 2017, 21:49:04 »förmodligen har du en "fristående" manöverpanel till vp. du kan lyfta av locket på den och kolla att potentiometern för hysteresen är fullt åt vänster. och även kolla att jumpern extern sitter på "på".
kolla sedan att shuntventilen är aktiv och inte ställd i manuellt läge. ratten skall inte gå att vrida.
290 pannan är ju att likna vid en acctank med separat hantering av värme och varmvatten där vp inte kan påverka.
290 ger tillåtelse till vp att köra då det behövs. vp kör om tempvredet är uppvridet till körtemperatur. vid för högt ställd temp kommer vp att stanna på högtryckvakten och måste återställasmanuellt. det gäller att hitta högsta möjliga läget. när vp har stannat på temperatur kan den inte starta igen inom 15 minuter även om 290 ger starttillstånd. det är 290 som startar och stoppar vp. 290 elpatron styrs av p8.2.2 (?). har för mig att man skall hålla menyratten intryckt några sekunder för att komma in, för att sedan välja meny genom att vrida och trycka.(??)
LADDPUMPEN får inte gå för fort. håll tempdiffen på 6-7 grader. vid högt pumpflöde blandas vattnet om i 290 och det blir problem med tempavkänningen.
kolla sedan att shuntventilen är aktiv och inte ställd i manuellt läge. ratten skall inte gå att vrida.
290 pannan är ju att likna vid en acctank med separat hantering av värme och varmvatten där vp inte kan påverka.
290 ger tillåtelse till vp att köra då det behövs. vp kör om tempvredet är uppvridet till körtemperatur. vid för högt ställd temp kommer vp att stanna på högtryckvakten och måste återställasmanuellt. det gäller att hitta högsta möjliga läget. när vp har stannat på temperatur kan den inte starta igen inom 15 minuter även om 290 ger starttillstånd. det är 290 som startar och stoppar vp. 290 elpatron styrs av p8.2.2 (?). har för mig att man skall hålla menyratten intryckt några sekunder för att komma in, för att sedan välja meny genom att vrida och trycka.(??)
LADDPUMPEN får inte gå för fort. håll tempdiffen på 6-7 grader. vid högt pumpflöde blandas vattnet om i 290 och det blir problem med tempavkänningen.