vilken temperatur är den lägsta tänkbra i en vvb som är kopplad som en eftervärmare till en 1245A. Och vad borde då start och stopp för varmvatten vara i värmepumpen? vad blir mest ekonomiskt utan legionella död i huset!
Do iT!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 200L vvb som eftervärmare
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 22:51:55 »
vilken temperatur är den lägsta tänkbra i en vvb som är kopplad som en eftervärmare till en 1245A. Och vad borde då start och stopp för varmvatten vara i värmepumpen? vad blir mest ekonomiskt utan legionella död i huset!

Skulle ställa beredaren på 60 grader och ställa vp på lyx läge då matar du beredaren med så varmt vatten som möjligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad knepig

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 200L vvb som eftervärmare
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 21:45:33 »
okej! nån vits att höja temperatur för start och stopp på "lyx" läget? typ till start på 54 och stopp på 60?
Do iT!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 200L vvb som eftervärmare
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 21:56:47 »
okej! nån vits att höja temperatur för start och stopp på "lyx" läget? typ till start på 54 och stopp på 60?

Nej vp klarar bara höja tempen till ca 53 grader över det blir det elpatron bättre värma med elberedaren.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!