Titel: Hjälp med energitäckningsgrad och brytpunkt för tillsatsenergi
Skrivet av: z96mats skrivet 06 december 2007, 17:47:30
Hej!
Jag har nu fått den sista offerten på ett bergvärmesystem med följande data:

- Thermia Duo Optimum 8 kW
- Aktivt borrdjup 159 m (tot 170 m)
- Lambda berg 3.2 W/m K
- Delta brine 3 gr. C
- DUT -16 gr. C
- Leverantören har räknat med 35 gr/ 0 gr och vid DUT 55 gr./-1 gr.
- Årsmedeltemp. 7.4 gr. C
- Inomhustemp. 21 gr. C
- Nettobehov värme 11 kW
- Tillsatsenergi från -3.9 gr. C
- Energitäckningsgrad 96.3 %
- Från VP 32350 kWh/år
- Till VP 8010 kW/h

Huset är från 1918, 114 kvm fördelat på 2 bostadsplan. Källare på ca 45 kvm. En planerad utbyggnad med max 40 kvm ingår i dimensioneringen, vilket då ger en tot yta av 154 + 45 = 199 kvm. Tilläggsisolering pågår. Vindsbjälklag isolerat med 470 mm.

Min fråga är om ovanstående värden ger en korrekt dimensionering eller om det finns anledning att tänka om. Bland annat tänker jag på energitäckningsgraden och tillsatsenergin redan från -3.9 gr. C. Är det "normalt"?

Mvh
Mats




Titel: SV: Hjälp med energitäckningsgrad och brytpunkt för tillsatsenergi
Skrivet av: Rickard skrivet 06 december 2007, 22:52:10
Tycker det ser bra ut, kanske lite för högt antaget effektbehov, men det ger dig ju bara mer marginaler både vad gäller värmepumpens uteffekt och borrhålets temperatur.

Med tanke på att vindsbjälklaget är så pass välisolerat, och att du nu tilläggsisolerar, så tror jag inte att effektbehovet blir mer än runt 9 kW och det ger dig också en lägre temp innan eltillskottet kommer att gå in.

Sätter du in mycket stora fönster i utbyggnaden kan dock effektbehovet bli rätt stort.
Titel: SV: Hjälp med energitäckningsgrad och brytpunkt för tillsatsenergi
Skrivet av: z96mats skrivet 07 december 2007, 13:22:26

OK, det låter bra.

Då blir det beställning nästa, sen är man med i "VP-klubben" på allvar. Återstår nu att jaga installatören --/ innan tjälen kommer....

Tack för hjälpen!

Mvh
Mats