Jag har installerat in den senaste programvaran från ctc daterat 20121115.
Hej!Vad har du satt vattenkonforten till? Om du höjer den så kommer du höja min värdet på nedre tanken. Övre tank ska ligga på 60 och gå ner till 55 innan den laddas igen.Sen styrs nedre tank av vilken temp 'kurva' du satt.vad för framledningstemp står det att du ska ha?
Undras vad som är nytt i den.. Kan du t.ex fota driftinfo-sidorna och lägga upp?
Man kan ställa en fördröjning innan shunten öppnar mot övre pannan 240 minuter är max då har vp lite tid på sig att hämta igen om den kommit efter väljer du att ställa ett värde lägre än 30 minuter kommer den inte att öppna mot övre delen utan huset värms enbart med kompressorn så långt den orkar.
Vad har du för retur temp? om pumpen måste shunta för mycket så kommer du ligga så att den börjar räkna fördröjningsminuter.
Känns som något är fel, över ska ligga och pendla mellan 60 och 55. Undre ska följa ute temp och den temp (kurva) du satt vid -15. Det jag har sett är att om man har för stort delta så kommer shunten öppna så mycket när nedre tank temp närmar sig börvärdet ut att den klickar till och börjar räkna shutfördröjning. När pumpen laddar över tank så stängs shunten helt och inget går ut på framledningen. Kan shunten hamna i fel läge om man pillar på den?
Sätt Elpanna till 60°C under Inställningar/ Elpatron så går inte elpatron in och hjälper vp före. Sid 29 i manualen.
Jag har testat att köra på grundinställning några gången. Men som sagt, direkt den vill ha värme på system så hoppar elpatron in och värmer övre tanken för mig. Har inte provat att sänka den till 30. Kan göra ett försök.Kanske skulle ha sagt att det är 2+ här där jag bor just nu och det har snö och haglat här idag, fast snö har inte lagt sig. Vet inte varför den var nere på 37 med den gick då förfullt då och värmde. Att den går över till 30 när börvärdet är 29 är väl ingen katastof. Det känns ju rätt nära.
Har testat att stänga av och då blir det kallt i duschen, höll på att bli mördad av sambon när jag utförde de testet. Vet inte vart den får börvärdet ifrån, kanske nån inställning jag ha gjort.
Körde testet under en längre period och det funkar jätte bra om ingen duscha och när det är kallt ute typ -15 och kallare, då värmer den nedre tanken så pass mycke att den övre blir varm också. Men idags läge när det är ungefär 5+ till 5- så funkar den uruselt. Har varit ungefär mellan 5 till 2 grader idag och jag har på elpatronen och ingen har fru ha duschat en gång och den har spetsat till ungefär 4kW
har du testat något med shunten. ställt den i manuellt stänga den helt sedan försöka ställa in den på rätt framldeningstemp från tank nedre, se vad som händer. sedan tillbaka i automatik igen.
Jag har testat shunten lite granna. Kört en funktionskontroll i en meny. Sedan har jag dragit ut ratten och vridet den både upp och ner och drar man igen shunten mer än 50% så då går shuntfördröjningen igång. Men jag kan inte ställa in den manuellt i något läge, har man ratten ute då skickar ha inte ut något på värmen förrän jag trycker tillbaka den i läget som automatiken vill ha den i.
Oförändrat. Det enda som händer är att den övre tanken börvärde ökar samt att shunten stänger sig. Sak försöka ta en bild med telefon och se om jag lyckas få in den i datorn.
Jag måste dra ut shunt ratten för att kunna ändra den. Men jag vet inte de ha för betydelse det händer inget förutom om jag går under 50% då stänger han igen shunten totalt och shuntfördröjning kickar in och sedan när shuntfördröjningen är över så då går shunten upp igen. Shunten lever som ett eget liv, öppnar mer och mindre beroende på hur kallt det är ute och framledningenstempen, inget jag direkt kan styra.
Det som ändras i värdet är att Status blir Övre Tankoch att Tank övre börvärde ändras till 57, Minsta nedre tanken går ner till tror jag är 45 grader. Framledning sjunk så klart när det inte går ut nå värme, börvärdet på den kvarstår. Radiatorpump blir typ i nå från läge, eller tror den blir bara blank.Jag tror shunten går år rätt håll.