Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Bärvärde ctc 308  (läst 16137 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
Bärvärde ctc 308
« skrivet: 01 december 2012, 12:00:06 »
Tjenare

Jag är rätt ny i värmepumps världen, men jag begriper icket en sak. På min ny CTC 308 står det samma börvärde i nedre tank som övre tank. Samt att Status hela tiden står i Vp + Spets. Ska det vara så?

En annan fråga nu när börvärdet ligger på ungefär 52 i övre och nedre tanken hela tiden vid -1 till -12. När man duschar typ 2 på rad så blir det lite kallt på slutet. Ska inte shunten stänga till radiatorsystem om den upptäcker att det blir lite att köra med i den övre tanken?

Jag har varit och pillat lite på den och när jag manuellt drar ner shunten så att shuntfördröjningen går in så stiger börvärdet direkt till 60 på övre tanken, men går tillbaka i samma läge när den upphör.

Jag har installerat in den senaste programvaran från ctc daterat 20121115.

Tacksam för hjälp.

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 14:05:28 »
Hej!

Vad har du satt vattenkonforten till? Om du höjer den så kommer du höja min värdet på nedre tanken. Övre tank ska ligga på 60 och gå ner till 55 innan den laddas igen.

Sen styrs nedre tank av vilken temp 'kurva' du satt.

vad för framledningstemp står det att du ska ha?

Utloggad Tomas Forsman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 20:24:05 »

Jag har installerat in den senaste programvaran från ctc daterat 20121115.


Undras vad som är nytt i den.. Kan du t.ex fota driftinfo-sidorna och lägga upp?
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 09:34:25 »
Hej!

Vad har du satt vattenkonforten till? Om du höjer den så kommer du höja min värdet på nedre tanken. Övre tank ska ligga på 60 och gå ner till 55 innan den laddas igen.

Sen styrs nedre tank av vilken temp 'kurva' du satt.

vad för framledningstemp står det att du ska ha?
Jag har haft den på Normal, med har även testat Komfort. Ingen skillnad på börvärdet då, den höjs endast när man tycker på Extra varmvatten.

Jag har kurvat satt på 47 och idag är det en lite tung dag på framledning den vill ha 51 C nu när det är 23 minus ute.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 09:38:02 »
Undras vad som är nytt i den.. Kan du t.ex fota driftinfo-sidorna och lägga upp?

De nya jag kunde se att de hade tagit bort mellan tanken i driftinfo och sedan så står det hur många kwh du ha förbrukat på historisk driftinfo och hur många timmar, dock inte hur många start och stopp tyvärr.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 19:21:03 »
Pratade med min installatör som säger att när shunten är öppen mer än 50% så går pumpen automatiskt in i VP + spets läge tills den är under 50%. Är det någon som vet hur man reglerar så den fan inte står öppet hela tiden? Vilka parametar är det som styr shunten? Jag har testat bara för skojs skull att ändra kurvarn till de minsta men den stänger inte då.

Tack på förhand.

Utloggad 2lkopp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #6 skrivet: 07 december 2012, 23:15:41 »
Har du återställt shunten till det automatiska läget efter att du vridit på den manuellt? Vrid och tryck in ratten på shunten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #7 skrivet: 08 december 2012, 09:35:46 »
Man kan ställa en fördröjning innan shunten öppnar mot övre pannan 240 minuter är max då har vp lite tid på sig att hämta igen om den kommit efter väljer du att ställa ett värde lägre än 30 minuter kommer den inte att öppna mot övre delen utan huset värms enbart med kompressorn så långt den orkar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #8 skrivet: 09 december 2012, 09:46:23 »
Man kan ställa en fördröjning innan shunten öppnar mot övre pannan 240 minuter är max då har vp lite tid på sig att hämta igen om den kommit efter väljer du att ställa ett värde lägre än 30 minuter kommer den inte att öppna mot övre delen utan huset värms enbart med kompressorn så långt den orkar.

Är det shuntfördröjning som är fabriksinställd pÃ¥ 180min? Eller mÃ¥ste man ha nÃ¥gon kod för att hitta de dära? För de verka inte spela nÃ¥gon roll hur mycket jag ändra den dära. När väl shuntfördröjningstiden löper ut sÃ¥ gÃ¥r den automatiskt tillbaka till VP + spets och bara värmer nedre tanken som de verka. Nu när det är typ  -6 ute sÃ¥ gÃ¥r ju kompressorn typ 20-30min stannar 10min och fortsätter sÃ¥, jag har typ 50 start per 24h.

Jag har shunten i automatisktläge.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #9 skrivet: 09 december 2012, 09:54:48 »
Har dålig koll på hur Ctc styr men 50 starter per dygn är inte bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #10 skrivet: 09 december 2012, 17:10:03 »
Vad har du för retur temp? om pumpen måste shunta för mycket så kommer du ligga så att den börjar räkna fördröjningsminuter.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #11 skrivet: 10 december 2012, 23:03:33 »
Vad har du för retur temp? om pumpen måste shunta för mycket så kommer du ligga så att den börjar räkna fördröjningsminuter.
Min returtemp ligger ungefär 5-6 grader under vad den skickar ut. För mig börjar den aldrig att slå till shuntfördröjningen.

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #12 skrivet: 11 december 2012, 12:36:01 »
Känns som något är fel, över ska ligga och pendla mellan 60 och 55. Undre ska följa ute temp och den temp (kurva) du satt vid -15. Det jag har sett är att om man har för stort delta så kommer shunten öppna så mycket när nedre tank temp närmar sig börvärdet ut att den klickar till och börjar räkna shutfördröjning. När pumpen laddar över tank så stängs shunten helt och inget går ut på framledningen. Kan shunten hamna i fel läge om man pillar på den?

Utloggad Fabbes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #13 skrivet: 12 december 2012, 04:23:39 »
Sätt Elpanna till 60°C under Inställningar/ Elpatron så går inte elpatron in och hjälper vp före. Sid 29 i manualen.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #14 skrivet: 12 december 2012, 23:26:56 »
Känns som något är fel, över ska ligga och pendla mellan 60 och 55. Undre ska följa ute temp och den temp (kurva) du satt vid -15. Det jag har sett är att om man har för stort delta så kommer shunten öppna så mycket när nedre tank temp närmar sig börvärdet ut att den klickar till och börjar räkna shutfördröjning. När pumpen laddar över tank så stängs shunten helt och inget går ut på framledningen. Kan shunten hamna i fel läge om man pillar på den?

Hur ändrar man delta? Jag tror de är shunten som är något galet med, men verka inget fel på den

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 23:28:10 »
Sätt Elpanna till 60°C under Inställningar/ Elpatron så går inte elpatron in och hjälper vp före. Sid 29 i manualen.
Jag ska prova det.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #16 skrivet: 19 december 2012, 20:01:51 »
Provade att ändra till 60 C. Är shunten öppen mer än 50% så verka elpatronen gå in ändå, tyvärr.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #17 skrivet: 24 september 2013, 05:58:44 »
Såg ditt svar i en annan tråd och tycker det är dags att ta tag i dina problem, det kan ju inte vara vettigt att det går eltillskott redan från +-grader ute.
Kan du ge oss alla info du har tillgänglig om pumpen och dess inställningar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #18 skrivet: 24 september 2013, 16:51:39 »
Lite värden kommer här.

Status: VP +Spets
Tank övre 51(50)
Tank nedre 37 (45)
Framledning 30 (29)
Retur 26
Radiatorpump Till

Radiatorsystem 1
Max framledning 50
Min framledning Från
Värme från ute 15
Värde från tid 120
Kurvlutning 40
Kurvjustering 0
Framl sänk -3
Exakt framledning Nej

Elpatron
Elpanna 49
Elpanna spets 60
Elpanna XVV 60
Elpanna max kW 5
Fördröjningsshunt 180 (ha provat allt ifrån 30 till 240 och även spärrat)
Huvudsäk 16
Matning 3x400V
Tariff El Från

Övre tank

Stopp temp 57
Start/stopp 5
Maxtid övre 20
Maxtid nedre 40
Tid nedre efter VV 10

Är det något jag glömt eller missat så höjta till så får ni dom värdena. Personligen tror jag shunten är trasig för som sagt, den shuntar endast ut värme när den går över 50%. Kanske hör till saken att när pumpen komme så var skruven lös till shunten så rörmokarn fick komma och kolla på de dära (fick inge värme i huset) och då tog han bara skruvmejseln och satte fast den så att började shunta ut värme, alltså den stog typ i nå friläge innan.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #19 skrivet: 24 september 2013, 18:14:59 »
hej. är inte riktigt insatt i nyare eco heat.

Exakt framledning      Nej
Exakt framledning innebär att värmepumpen aldrig
växlar över och värmer övre tank (varmvattenladdning).
Detta sköts då enbart av elpatronen.
Däremot vid sommarläge dvs om utetemperaturen är
över gränsen (Värme från, ute) kommer värmepumpen tillåtas köra mot övre tank.

förstår inte riktigt hur dom menar, ska det stå ja eller nej då?

jag tycker att du ska testa att ställa in grundinställningarna på VP och se vad som händer. (tycker du har onödigt höga temperaturer) om den även då går med VP+spets hela tiden. sedan ändra en sak i taget om tex inte VV räcker.

om du sänker "elpanna spets" till 30. vad händer då?

Tank nedre 37 (45)
Framledning 30 (29)  varför sÃ¥ stor skillnad pÃ¥ börsvärdena?
« Senast ändrad: 24 september 2013, 18:43:52 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #20 skrivet: 24 september 2013, 18:45:45 »
Jag har testat att köra på grundinställning några gången. Men som sagt, direkt den vill ha värme på system så hoppar elpatron in och värmer övre tanken för mig. Har inte provat att sänka den till 30. Kan göra ett försök.

Kanske skulle ha sagt att det är 2+ här där jag bor just nu och det har snö och haglat här idag, fast snö har inte lagt sig.

Vet inte varför den var nere på 37 med den gick då förfullt då och värmde. Att den går över till 30 när börvärdet är 29 är väl ingen katastof. Det känns ju rätt nära.
« Senast ändrad: 24 september 2013, 18:48:16 av Lemmy^ »

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #21 skrivet: 24 september 2013, 18:55:24 »
Jag har testat att köra på grundinställning några gången. Men som sagt, direkt den vill ha värme på system så hoppar elpatron in och värmer övre tanken för mig. Har inte provat att sänka den till 30. Kan göra ett försök.

Kanske skulle ha sagt att det är 2+ här där jag bor just nu och det har snö och haglat här idag, fast snö har inte lagt sig.

Vet inte varför den var nere på 37 med den gick då förfullt då och värmde. Att den går över till 30 när börvärdet är 29 är väl ingen katastof. Det känns ju rätt nära.

ok..
trevligt med lite snö/hagel tummenupp.
det är bör värdena jag funderar på, dom inom parantes. även vad han får börsvärdet till tank övre (50) ifrån!?

du kan väl även testa att stänga av el-patronen helt och hållet för att se hur den beter sig.

har du testat något med shunten. ställt den i manuellt stänga den helt sedan försöka ställa in den på rätt framldeningstemp från tank nedre, se vad som händer. sedan tillbaka i automatik igen.
« Senast ändrad: 24 september 2013, 19:08:00 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #22 skrivet: 24 september 2013, 19:06:15 »
Har testat att stänga av och då blir det kallt i duschen, höll på att bli mördad av sambon när jag utförde de testet. Vet inte vart den får börvärdet ifrån, kanske nån inställning jag ha gjort.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #23 skrivet: 24 september 2013, 19:10:03 »
Har testat att stänga av och då blir det kallt i duschen, höll på att bli mördad av sambon när jag utförde de testet. Vet inte vart den får börvärdet ifrån, kanske nån inställning jag ha gjort.

haha inte lätt. du kan väl testa en kortare tid. och när hon inte ska duscha.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #24 skrivet: 24 september 2013, 19:16:21 »
Körde testet under en längre period och det funkar jätte bra om ingen duscha och när det är kallt ute typ -15 och kallare, då värmer den nedre tanken så pass mycke att den övre blir varm också. Men idags läge när det är ungefär 5+ till 5- så funkar den uruselt. Har varit ungefär mellan 5 till 2 grader idag och jag har på elpatronen och ingen har fru ha duschat en gång och den har spetsat till ungefär 4kW

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #25 skrivet: 24 september 2013, 19:21:36 »
Körde testet under en längre period och det funkar jätte bra om ingen duscha och när det är kallt ute typ -15 och kallare, då värmer den nedre tanken så pass mycke att den övre blir varm också. Men idags läge när det är ungefär 5+ till 5- så funkar den uruselt. Har varit ungefär mellan 5 till 2 grader idag och jag har på elpatronen och ingen har fru ha duschat en gång och den har spetsat till ungefär 4kW

du får köra planerade duschar med schemalagd varmvattenproduktion.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #26 skrivet: 24 september 2013, 19:22:39 »

har du testat något med shunten. ställt den i manuellt stänga den helt sedan försöka ställa in den på rätt framldeningstemp från tank nedre, se vad som händer. sedan tillbaka i automatik igen.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #27 skrivet: 24 september 2013, 20:18:09 »
Jag har testat shunten lite granna. Kört en funktionskontroll i en meny. Sedan har jag dragit ut  ratten och vridet den bÃ¥de upp och ner och drar man igen shunten mer än 50% sÃ¥ dÃ¥ gÃ¥r shuntfördröjningen igÃ¥ng. Men jag kan inte ställa in den manuellt i nÃ¥got läge, har man ratten ute dÃ¥ skickar ha inte ut nÃ¥got pÃ¥ värmen förrän jag trycker tillbaka den i läget som automatiken vill ha den i.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #28 skrivet: 24 september 2013, 20:41:57 »
Jag har testat shunten lite granna. Kört en funktionskontroll i en meny. Sedan har jag dragit ut  ratten och vridet den bÃ¥de upp och ner och drar man igen shunten mer än 50% sÃ¥ dÃ¥ gÃ¥r shuntfördröjningen igÃ¥ng. Men jag kan inte ställa in den manuellt i nÃ¥got läge, har man ratten ute dÃ¥ skickar ha inte ut nÃ¥got pÃ¥ värmen förrän jag trycker tillbaka den i läget som automatiken vill ha den i.
om du drar ut shunten och ställer den något under 50% (45%) vad får du för framledningstemperatur då i jämförelse med tank nedre temperatur.

har inte möjlighet att ta en bild på rör och shunt?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #29 skrivet: 24 september 2013, 20:49:56 »
Det som händer är att den övre tanken börvärde ökar samt att shunten stänger sig. När jag går under 50% så då stänger han shunten helt och skickar inte ut något. Ska försöka ta en bild med telefon och se om jag lyckas få in den i datorn.
« Senast ändrad: 24 september 2013, 20:51:53 av Lemmy^ »

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #30 skrivet: 24 september 2013, 20:53:40 »
Oförändrat. Det enda som händer är att den övre tanken börvärde ökar samt att shunten stänger sig. Sak försöka ta en bild med telefon och se om jag lyckas få in den i datorn.

vad... den övre tankens börsvärde ökar!?  varför ökar börsvärdet?
shunten stänger sig!? 

vad har du gjort då? för att det ska bli så?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #31 skrivet: 24 september 2013, 21:07:37 »
Jag har inte gjort något för att den ska bli så, den har alltid varit så. När jag ställer ner shunten under 50% så stänger den värmen totalt och väljer att värma varmvattent istället skulle jag tro.


Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #32 skrivet: 24 september 2013, 21:16:06 »
ok hur gjorde du när du ställde ner shunten? i någon menyn eller på shunten?
på bilden är ju shunten stängd. då kommer ingen värme ut på systemet. men om du manuellt vrider upp shunten nästan till mitten vad får du för värden då?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #33 skrivet: 24 september 2013, 21:32:48 »
Jag måste dra ut shunt ratten för att kunna ändra den. Men jag vet inte de ha för betydelse det händer inget förutom om jag går under 50% då stänger han igen shunten totalt och shuntfördröjning kickar in och sedan när shuntfördröjningen är över så då går shunten upp igen. Shunten lever som ett eget liv, öppnar mer och mindre beroende på hur kallt det är ute och framledningenstempen, inget jag direkt kan styra.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #34 skrivet: 24 september 2013, 21:45:02 »
Jag måste dra ut shunt ratten för att kunna ändra den. Men jag vet inte de ha för betydelse det händer inget förutom om jag går under 50% då stänger han igen shunten totalt och shuntfördröjning kickar in och sedan när shuntfördröjningen är över så då går shunten upp igen. Shunten lever som ett eget liv, öppnar mer och mindre beroende på hur kallt det är ute och framledningenstempen, inget jag direkt kan styra.

om shunt stänger så behövs ju ingen värme. går shunten åt rätt håll?
vad har du för värden nu när shunten är stängd?

Status: VP +Spets
Tank övre 51(50)
Tank nedre 37 (45)
Framledning 30 (29)
Retur 26
Radiatorpump Till
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #35 skrivet: 24 september 2013, 22:06:45 »
Det som ändras i värdet är att Status blir Övre Tank
och att Tank övre börvärde ändras till 57, Minsta nedre tanken går ner till tror jag är 45 grader. Framledning sjunk så klart när det inte går ut nå värme, börvärdet på den kvarstår. Radiatorpump blir typ i nå från läge, eller tror den blir bara blank.

Jag tror shunten går år rätt håll.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #36 skrivet: 24 september 2013, 22:21:22 »
Det som ändras i värdet är att Status blir Övre Tank
och att Tank övre börvärde ändras till 57, Minsta nedre tanken går ner till tror jag är 45 grader. Framledning sjunk så klart när det inte går ut nå värme, börvärdet på den kvarstår. Radiatorpump blir typ i nå från läge, eller tror den blir bara blank.

Jag tror shunten går år rätt håll.
ok VP växlar över för att göra VV, och då stänger den shunten. och sätter börvärdet som har ställt in på stop temp övre tank. och det är ju ok.

men gör den det på grund utav att du drar ut shunt i manuellt läge?

när den värmt övre tank går den då över och värmer nedre tank då och öppnar shunten i gen då eller?
blir det då direkt VP +spets?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #37 skrivet: 25 september 2013, 08:29:58 »
Blir det inte problem när du har övre tank på 50grader (Lite varmvatten) och elpatron på 49grader!?
Det gör ju att den kommer att köra spets direkt under normal användning.
Normalt har man ju övre på 60grader och då är det ju bra om den går in vid 50 vilket den bara gör om man duschar men inte annars genom att diffen på start är 5grader det vill säja 55 grader.

Hmm, ok 57 stod det ju på övre. Tycker nog som någon sa nolla alla inställningar och ändra inget och se hur det går och pilla inte shunten.
« Senast ändrad: 25 september 2013, 08:45:20 av Wilton »

Utloggad 2lkopp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #38 skrivet: 25 september 2013, 09:30:44 »
Kolla om du hör några "klick" från mikrobrytarna i shunten när du rör på den. Skall finnas i ändlägena och vid 50%. Funkar inte dom så vet inte pumpen var shunten står någonstans och då antar jag att regleringen blir heltokig.

Utloggad västgöte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #39 skrivet: 25 september 2013, 12:16:57 »
Som jag ser detta, så finns det 2 olika fel hos ditt v-system.
Börvärdet på nedre tank skall vara max 5 °C över framledningens bör, och inte 16 °C som din uppställning visar. Antingen är grundinställningen felaktig eller en bugg i mjukvaran.

Fel nr2 finns i shunten. Vid framledningens bör på 29 °C, skall shunten inte öppna mer än några mm för att ge tillräcklig med värme. Troligen är shunten feljusterad.

Jag skulle kontakta CTC:s support för att få hjälp därifrån.

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #40 skrivet: 25 september 2013, 17:09:34 »
Jag har ändrat till grundinställningar nån gång och det blir inte bättre snarare sämre.

Jag hör ett klick när jag vrider tillbaka den så microbrytare funkar .

Jag håller med dig "västgöte", tror på nummer 2 att den är trasig helt enkelt. E-postade ctc och de hänvisade till försäljaren. Ringde dit och sa att jag var från YIT och pratade med dom och fick då fram lite mera, men dom va rätt dålig på att förklara, Men jag ska ligga på min usla installatör och höra om han inte kan försöka få nå vettigt ur dem.

Utloggad västgöte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #41 skrivet: 25 september 2013, 19:03:53 »
Ring till supporten i stället. Och förklara för dom att din installatör inte klarar av detta. Och att du omg. behöver hjälp av en riktig expert. Var envis  knUp

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #42 skrivet: 25 september 2013, 21:00:54 »
Nu jävlar. Jag har hittat felet nu, När min installatör satte fast shunten som var lite lös så blev den helt enkelt i fel läge. Tog lös shunten och var och vred där lite och vipps så börja det hända grejor. Jag öppnade lite väl häftigt kan man väl säga för den tömnde alla varmvatten på ungefär 3min. Har nu reglerat det så det blev bättre, nu shuntar den ut värme på systemet när vredet är öppet bara lite. Fast nu har shuntfördröjningen stannat på 180min, men jag tror jag är på rätt väg.

"Börvärdet på nedre tank skall vara max 5 över framledningens bör, och inte 16 som din uppställning visar. Antingen är grundinställningen felaktig eller en bugg i mjukvaran"

Varför det var så mycket är för att jag har varmvatten på komfort då är den uppe i 45 grader, 40 i nomalt och 36 i ekonomi.

Jag ska fara förbi hos min installatör och tro mig, de kommer att bli ganska högljuda toner.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #43 skrivet: 25 september 2013, 21:17:43 »
bra jobbat. lycka till
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lemmy^

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #44 skrivet: 02 oktober 2013, 19:18:27 »
Nu verka pumpen funka. Ha inte ändrat nå inställningar förutom att ställa om kurvan (blev varmt som fan inomhus.) Har pratat med installatören och han var här med mössan i handen, men nu är den inställd och verka gå bra. Jag få väl återkomma om ett år och ge ett nytt omdöme om pumpen.

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • CTC EcoHeat 308
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #45 skrivet: 03 oktober 2013, 09:00:03 »
Nice! :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!