Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 februari 2012, 13:02:07 »Då ska du labba m huskurvan, hastigheten på pumparna (laddpump och radiatorpump), min utetemp (när VP ska stoppas), effekt på övre patronen när det är så varmt att VP jobbar... och installera en rumsgivare så systemet självt känner av när det blir för kallt eller varmt inne. Med en aktiv rumsgivare ger huskurvan ett riktvärde, som sen finjusteras av verklig innetemp i förhållande till förvald.