Titel: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: joaekm skrivet 21 augusti 2014, 16:32:55
Hej!

Ny på forumet och testar om man kan få lite hjälp av kunniga personer här  :)

Det har ju börjat bli kallt på nätterna och pumpen har börjat värma huset. På morgonen när jag kommer ner så är lågtryckslarmet utlöst.

Larmet går inte med än gång utan kommer uppenbarligen efter ett par timmar och som sagt på natten. Om det beror på att värmebehovet är större då eller om larmet går efter ett par timmars kontinuerlig drift vet jag inte.

Allt verkar normalt och jag har inte pillat på pumpens inställningar el dylikt.

Däremot har jag felsökt lite själv med utgångspunkt i servicemanualen.

Saker jag testat hittills:

- KB-nivå. Ok.
- KB-läckage. Nej.
- Luft i KB-slingan. Förmodligen Ok.
- Brinepump. Ok. Snurrar, ja tills allt stannar.
- Smutsfilter. Ok. Både KB och VB. Rensade lite smuts framför allt i VB men det var inte mycket.

Något annat ni tycker man skulle kunna testa/kolla utan att det blir allt för komplicerat?

//Joakim
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: hplp skrivet 21 augusti 2014, 17:06:11
brinetemp in och ut kan vara bra att veta
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: joaekm skrivet 21 augusti 2014, 20:21:11
Brine ut: 2°
Brine in: 5°
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: Roland skrivet 21 augusti 2014, 21:09:58
Det kan vara expansionsventilen som inte fungerar som den ska. Tyvärr är det inte så enkelt att kontrollera den.
 
Prova att sätta köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Det kan vara någon beläggning på rotorn som gör att den inte går igång som den ska ibland, hade liknande problem för ett år sedan. Skulle värmepumpen ändå stanna ibland tror jag det är expansionsventilen.

Fungerade allt som det skulle tidigare i somras när pumpen gjorde enbart varmvatten?
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: joaekm skrivet 21 augusti 2014, 21:30:58
Hej Roland. Tack för svar.

Jag ser om jag hittar detta läge för KB-pumpen och testar i natt.

Nej det har inte direkt varit aktuellt att värma huset i sommar :) bara varmvatten. Pumpen har gått fint. Inga larm.
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: joaekm skrivet 21 augusti 2014, 22:02:12
Nåja. Hittade inget sådant "läge" i pumpens servicemeny. Det får räcka för ikväll. Godnatt.
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 22 augusti 2014, 06:51:21
Nåja. Hittade inget sådant "läge" i pumpens servicemeny. Det får räcka för ikväll. Godnatt.
Det är manuellt test -> sedan ska du ändra till en 1 på manuellt test i första raden. Sedan ned till brinepump och höja hastigheten.
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: joaekm skrivet 22 augusti 2014, 13:21:31
Ok. Det har jag testat. Pumpen hoppar ju ur "manuellt test" läge efter en stund och under den tid som den kördes gick inga larm. Allt verkade normalt.
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: Roland skrivet 22 augusti 2014, 18:14:48
Det brukar vara möjligt att kunna ställa om köldbärarpumpen för kontinuerlig drift då man brukar köra den så när pumpen tas i drift för att få bort luft i köldbärarsystemet men tydligen är det inte så för Thermiapumpar.
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: hplp skrivet 23 augusti 2014, 00:16:38
Den borde inte lösa på LP vid  :dt:3 °C. Gissar att antingen expventilen eller brist på gas är problemet. Är den utrustad med synglas så du kan se om det är fullt med vätska i det när pumpen går?
Titel: SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
Skrivet av: Tumpi skrivet 23 augusti 2014, 14:03:41
Hej! Har G2 optimum funktion? Pröva att inktivera den och höj köldbärar cp till 100% Min teori går ut på att det skulle vara ngt fel på en tempgivare eller fel i styrprogramet som gör att cp börjar gå för sakta.