Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: m96olsen skrivet 12 januari 2008, 17:50:12

Titel: Död EcoEl
Skrivet av: m96olsen skrivet 12 januari 2008, 17:50:12
Satt framför pannan för att sänka huskurvan när displayen blinkade till två gånger och sedan slocknade. Samtidigt verkar även pannan lagt av.
Har testa att cykla spänningen men displayen är stendöd. En stund efter spänningpåslag verkar laddpumpen starta men EcoAir:en startar inte.

Nån som råkat ut för nåt liknande? Surt att det händer på en Lördag  fiR:, CTC öppnar på Måndag 9:00. 

//H
Titel: SV: Död EcoEl
Skrivet av: Carl N skrivet 12 januari 2008, 21:21:41
Har du kollat säkringarna?
Titel: SV: Död EcoEl
Skrivet av: m96olsen skrivet 12 januari 2008, 22:20:28
Har du kollat säkringarna?
Jodå, kollde direkt gruppsäkringarna och EcoEl's egna säkringar, men dessa täcker bara cirk. pump och VP. Ser inte ut att finnas några andra på el-schemat.

//H
Titel: SV: Död EcoEl
Skrivet av: m96olsen skrivet 13 januari 2008, 20:16:25
Det handlar tydligen om en trasig Styr&Display enhet. Provade med grannens och då tuffade pannan igång igen.

Får be CTC skicka en ny.

//H
Titel: SV: Död EcoEl
Skrivet av: m96olsen skrivet 16 januari 2008, 08:52:28
.. och igår kom en ny panel från CTC, så var nu var problemet löst.

//H