Skrivet av: stedevil
« skrivet: 21 september 2016, 19:48:17 »

Jag tror Hastings har rätt. Du kan kolla om membranet gått sönder genom att snabbt trycka in nålventilen. Kommer det vatten och inte luft så behöver du troligen ett nytt expkärl.

Precis som Hastings säger bör man ha en avstängningsventil och gärna avtappningsventil för att underlätta kontroll och underhåll. Se bara till att säkerhetsventilen är på rätt sida avstängningsventilen (dvs på systemsidan).
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 18 september 2016, 23:12:03 »

Hej Bopakloster
Låter som om du inte har nåt tryck i blåsan.....eftersom trycket faller så fort utan att du hittar läckage .Om  man vill kolla expansionskärlet exakt så måste det isoleras ifrån kretsen tex monteras bort. man mäter bäst med kärlet öppet mot luft. jag  har satt en ventil före kärlet för att kunna kontrollera det.

Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 18 september 2016, 17:37:31 »

Borde synas om ventilen läcker om du duttar på såpvatten Sc:,h

/snuppesno
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 september 2016, 11:09:01 »

Jag har fortfarande lite trycksänkning i värmesystemet, tappar från 1bar till 0,8  på någon vecka, ingen värme på...Har kollat efter luft i raddar. Fullt överallt. Hittar inget läckage.

Kan det vara luftventilen till blåsan som är otät? I så fall hur kollar man den?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 30 maj 2016, 22:56:49 »

Bopakoster, du har rätt det är syre(luft) uppläst i vatten (H2O),det är vad vätskan består av i bunden form. Säg för radiator behov då frigörs syre med ökat temp, går du över kokpunkt?(bara ånga)
Vid 40-60 gr då finns det inte mycket luft kvar, med micro bubbel avskiljare kan du få till lite bättre resultat.(med lägre temp.)
Jiri
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 maj 2016, 22:01:50 »

Köper dålig avluftning, men hur mycket luft finns löst i vattnet då? (som jag felaktigt kallade syre)
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 30 maj 2016, 19:53:56 »

Så syrerikvatten finns inte, att man ska behöva fylla på värmesystemet var 3dag, däremot avluftningsventil(om nån autovent. är monterat) Det handlar mera om otillräckligt avluftning efter borttagande av element?
Jiri
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 maj 2016, 19:12:09 »

Och efter 5dagar fortfarande samma tryck, 1 bar. Jag har alltså inget problem med läckage.
Torde alltså ha varit syreriktvatten som var orsaken, förslag 2 i mitt första inlägg?

Mitt expansionskärl tappar trycket långsamt, för att hålla det vid 1bar så behöver jag fylla på vatten.
Jag brukar göra det när trycket sjunkit till 0,8bar, det blir kanske var 3-5dag.
-Någonstans läcker det, eller
-kan det vara så att syre avgår och trycket därmed sjunker? Jag tog bort en radiator i slutat av januari i år och tömde då de delar av systemet som inte gick att stänga av 3-4 radiatorer inklusive rätt grova gamla matarrör.

Jag hade först en tanke om att det kunde vara en temperaturfråga, dvs nu behövs ingen värme radiatorvattnet är c.a 20grader konstant men när det behövdes värme typ 40grader fram så tryckskillnaden skulle bero på temperaturskillnaden, men nu tror jag inte på det längre efter att ha behövt fylla på vattnet varje vecka senaste månaden.


Bilder på mätare mm bifogas. har satt en flaska under röret från säkerhetsventilen till exp.kärlet efter att ha läst Meadmans tråden.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 28 maj 2016, 14:41:07 »

Nu har det gått 3dagar sedan jag ökade trycket till 1bar från 0,8. Men..Men jag luftade före. Nu efter 3 dagar är trycket fortfarande 1bar.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 28 maj 2016, 11:44:05 »

Trycket ökar sakta och blir kvar där.
Förhoppningsvis är det påfyllningen som läcker in, vi får följa det.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 maj 2016, 13:05:24 »

Förhoppningsvis är det påfyllningsventilen till värmesystemet som läcker eller slut på luft i expansionskärlet. I värsta fall är det nåt hål i varmvattenberedaren så att tappvatten trycks ut i värmesystemet den vägen.
Stiger trycket sakta hela tiden, eller blir det högt vid en värmekörning och sjunker igen när det svalnar?
VV-tillverkningen i sig borde inte påverka så mycket mer än då värmesystemet värms eftersom temperaturvariationen mellan start och stopp inte är mer än ca 10 grader. Trycket höjs visserligen lite grann när temperaturen höjs, men det skall gå ner igen när temperaturen sjunker.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 27 maj 2016, 12:48:12 »

En tvärtomfråga:
Svärfars gamla Thermia gör att trycket ökar i radiatorkretsen efter några timmar då man släppt ut vatten till normalt tryck.
Har försökt motionera växelventilen men hjälper bara några timmar, sedan verkar det komma ut vv i radiatorkretsen.
Min fråga är just om vv kan köra upp trycket till drygt dubbelt vad det ska vara (strax under 1bar).
Kan ju vara en kran som läcker men..?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 maj 2016, 07:23:53 »

Trycker skall minska när temperaturen i systemet är låg, och öka när temperaturen är hög.
Då fungerar det som det ska.
OM det sjunker utan att stiga med stigande temp så är det nåt fel.
Skrivet av: Ganescha
« skrivet: 26 maj 2016, 21:16:29 »

Hmm.. Mitt tryck sjunker också till runt 0.5-0.45 bar. När det blir kallare ute så höjs trycket till runt 1bar när pumpen producerar värme. Så ni säger att så ska det inte vara :o
Då har jag också en läcka då  >:(
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 maj 2016, 07:01:42 »

Oavsett vilket så skall inte trycket minska.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 26 maj 2016, 00:28:29 »

Vanligt villa installation,(med antagen 2 våningshöjd)så hamnar man på max 1,5bar behov av ex.kärlet. Sen har du olika behov för solvärme eller höghus.
Det normala är med behållen förtryck 0,5bar i ex.kärl+våningshöjd 0,4(4m),så ditt min ligger på 0,9bar.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 25 maj 2016, 23:42:59 »

Har inte kollat blåsans täthet. Om jag gör det så tömmer jag den ju på luft, vad ska den blåsas upp till efteråt (Jag har förstås öppnat säkerhetsventilen då så det inte är något mottryck...)

Hur räknar du? 0,5+0,15x1,5 får jag till 0,73bar
Upp till överkant på översta radiator har jag 4m. Så med formeln bör jag ha 0,5+ 0,15x4=1,1bar
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 25 maj 2016, 23:12:31 »

Antar att du har kollat att expansionskärl är felfri, inget vatten igenom påfyllningsventilen?
Varför behöver du hålla trycket på 1bar? Av bilden att döma så har du max 1,5m till översta kant på radiatorer, räknat från manometer?
Så det normala:0,5bar förtryck+0,15höjd ger vid 20gr påfyllningstryck 0,65 drifttryck som varierar med framledningstemperatur och totala panntemperatur.
Jiri
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 25 maj 2016, 21:50:50 »

Ja vi får väl se, jag väntar några dar. Jag har inte sett nåt vid någon radiator, Hur mycket vatten motsvarar en trycksänkning på 0,2 bar, min totalvolym är c:a 200l?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 maj 2016, 19:24:36 »

Hamnar det inget vatten i flaskan så är det inte så kul.  :'(
Då har du en läcka någon annanstans, kolla iofs på elpatron, Nibes elpatron är känd för att ibland kunna börja läcka.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 25 maj 2016, 18:58:11 »

Mitt expansionskärl tappar trycket långsamt, för att hålla det vid 1bar så behöver jag fylla på vatten.
Jag brukar göra det när trycket sjunkit till 0,8bar, det blir kanske var 3-5dag.
-Någonstans läcker det, eller
-kan det vara så att syre avgår och trycket därmed sjunker? Jag tog bort en radiator i slutat av januari i år och tömde då de delar av systemet som inte gick att stänga av 3-4 radiatorer inklusive rätt grova gamla matarrör.

Jag hade först en tanke om att det kunde vara en temperaturfråga, dvs nu behövs ingen värme radiatorvattnet är c.a 20grader konstant men när det behövdes värme typ 40grader fram så tryckskillnaden skulle bero på temperaturskillnaden, men nu tror jag inte på det längre efter att ha behövt fylla på vattnet varje vecka senaste månaden.


Bilder på mätare mm bifogas. har satt en flaska under röret från säkerhetsventilen till exp.kärlet efter att ha läst Meadmans tråden.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!