Författare Ämne: "Injusterare"...?  (läst 13750 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:"Injusterare"...?
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2005, 19:38:33 »
Hej igen

TA-ventilerna sitter på returen. Jag tycker mig märka en stor skillnad på värmen i vardagsrumselementet redan. Jag har ännu inte ställt upp TA-ventilen till samma som den andra, dvs 8.
Det tar ju tid att se resultatet enligt era tidigare inlägg. Jag återkommer imorgon med nya rapporter!
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:"Injusterare"...?
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2005, 22:45:07 »
Hej igen

TA-ventilerna sitter på returen. Jag tycker mig märka en stor skillnad på värmen i vardagsrumselementet redan. Jag har ännu inte ställt upp TA-ventilen till samma som den andra, dvs 8.
Det tar ju tid att se resultatet enligt era tidigare inlägg. Jag återkommer imorgon med nya rapporter!

du har helt rätt. tempskilnaden på rörten käner du direkt, men det tan ungefär ett dygn innan rumet stamiliserat sig i tempraturr.

när du är klar kan du ju ställa di själv frÃ¥gan. hur kompitent var rörisen som var hos dig  ;)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad kek29

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:"Injusterare"...?
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2005, 23:41:14 »
Härmed kanske vi fÃ¥r kalla olotor en fullvärdig "injusterare"  ;D bara att skaffa F-skattesedel o börja jobbar inom VVS-branchen  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:"Injusterare"...?
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2005, 23:51:09 »
Ja om han ber snält kanska han kan få et namnbyte här på forumet ;D
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:"Injusterare"...?
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2005, 19:46:17 »
Nu är det uppÃ¥t 20 grader i vardagsrummet och jag är hyfsat nöjd. Rummet är pÃ¥ 28 kvm och ett tvÃ¥raders 2,5 meters element  kanske knappt är tillräckligt? Notera dock att huset är mkt välisolerat.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:"Injusterare"...?
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2005, 19:56:15 »
Man får grattulera till temp ökningen....

Har du ökat nÃ¥got mer ?  dvs frÃ¥n 6 till 8 eller stannar du pÃ¥ 6 ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:"Injusterare"...?
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2005, 19:59:46 »
Tackar, jag höjde till 8 igår kväll. Det var bara 18,7 grader i morse men har stigit sakta men säkert. Termometern sitter längst in i kallaste hörnet så 18,7 kanske var ca 19,5 i mitten av rummet.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:"Injusterare"...?
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2005, 20:55:36 »
hur stor del av radiatorn är varm?
Vad har du för temp skilnad på de 2 rörena som går til/från radiatorn?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: "Injusterare"...?
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2005, 17:34:57 »
CarMan> Det går ut 44 gradigt vatten från VP:n, returen är 36 grader och jag har ingen tempmätare på elementen. Känner jag på det så är det varmt jämfört med handen. Elementet är varma upptill men sämre i underdelen. Det är någon plusgrad ute. Men som sagt, det har höjts någon grad sedan igår, i morse var det 19,5 grader längst in i hörnet av rummet. Klart godkänt.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: "Injusterare"...?
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2005, 17:48:53 »
Vad har du för temeraturer vid TA-ventilerna, har du fortfarande lägre temp på slingan med 2,5m radiatorn. I så fall öpna TA-ventilen fullt.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: "Injusterare"...?
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2005, 18:00:44 »
Jag har öppnat så att båda står på 8.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: "Injusterare"...?
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2005, 18:17:32 »
Om du har bra cirkulation så ska elementet vara varmt i överkant & jumet i botten.
om du könner att störe delan av elementet är kalt så måste du få bättre cirkulation till detta element.

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: "Injusterare"...?
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2005, 18:45:59 »
Har du samma temp om du känner på ventilerna (rören) ?
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad olotor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: "Injusterare"...?
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2005, 20:12:01 »
Fixaren> Vid TA-ventilerna verkar det vara ungefär samma och på ingångsrören var det en liten skillnad. Jag öppnade nu lite på den ventil som var något svalare (båda rören ut på slingan har varsin röd ratt). Får se vad som händer.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: "Injusterare"...?
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2005, 20:28:35 »
Jag tycker du kan öppna båda max, sen kan du balansera ev snedfördelning!!
Du har 8 graders tempskillnad nu det är i mesta laget, men inte alls ovanligt i en ettrörsinstallation det är inte säkert att det går öka nåt mera...
Du blir vårt proffs på det här  ;) bara att gratulera  ;D

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!