Varför går inte vp på när tempen i pannan ligger på 45 grader? Jag har inte elpatronen på. Den har inte varit aktiverad på hela vintern, och då har varmvattnet funkat.
Du måste förstå, hur din anläggning fungerar. Pannan består av en övre och en undre del med en kamrörsslinga genom hela pannan för varmvattnet.
Den undre delen värms av pumpen, som jobbar efter börvärdet på framledningen. Den startar normalt vid framledningens börvärde och värmer till temperaturen stigit 5º, då den stoppar.
Var fjärde start sätts börvärdet till 55º och pumpen kör tills undre pannan är 55º. Detta gör att övre pannan för det mesta håller cirka 50º utan hjälp av elpatronen, utan det enda som värmer övre pannan är det varma vattnet i undre pannan.
Pumpen kan inte värma vattnet i övre pannan, den har ingen "aning" om vilken temperatur övre pannan håller. Det är elpatronen som ser till att börvärdena i övre pannan hålls. Det finns två börvärden för övre pannan, dels 7º över framledningens börvärde och dels det inställda värdet under Elpanna ºC i inställningsmenyn. Elpatronen ser till att det högsta av dessa två värden hålls.
Pumpen jobbar alltså enbart med nedre pannan och styrs av framledningens börvärde med undantag av var fjärde start, som går till 55º och är till för att klara varmvattnet.
Övre pannans börvärde kan bara elpatronen påverka, pumpen värmer bara indirekt övre pannan via det varma vattnet i nedre pannan.
Under sommaren när framledningen inte kallar på värme, kommer pumpen bara att köra mellan 35º¨- 40º och det kan ta ganska många timmar innan den kommer till 55-graderskörningen, den gör bara 5-6 starter kanske. Det är först när sommardrift gäller, som pumpen går till 55º varje start, just för att klara varmvattnet. Får man problem med varmvattnet när det börjar bli varmt ute och ingen värme behövs till huset, kan man lösa detta på diverse sätt.
Det enklaste är att koppla in elpatronen och sätta den på en lämplig temperatur.
Man kan ändra temperaturen för sommardrift, så att pumpen börjar köra till 55º varje start tidigare än vid 16º ute.
Man kan ändra VPmin från 35º till 40º eller 45º.
Man kan använda sig av funktionen "extra varmvatten" antingen direkt på tid eller med schemabundna körningar, det kan göras både med eller utan hjälp av patronen.
De här olika möjligheterna finns just för att det kan bli problem i vissa fall med varmvattenförsörjningen.
//Ronnie