Titel: Integral
Skrivet av: CocoBill skrivet 30 mars 2005, 08:09:02
En massa integral (ca 40 – 50) försvinner och VP stannar när det är lite varmare ute.
 
Finns det något mattematiskt uttryck som beskriver hur integral uppstår och försvinner hos en Thermia Diplomat?

Bor i Närke och just nu kör kurva 37, knäckt med 2 vid både: –5, 0 och +5 grader. Inne 23 – 24 grader utom vardagsrummet som har 21 – 23 grader. Vardagsrummet är på 28 m2 har tre yttre väggar och två relativt klena radiatorer: ca 1 m långa med 24 sektioner i varje.
Titel: SV: Integral
Skrivet av: diplomaten skrivet 30 mars 2005, 08:29:10
Troligen bryter VP på hysteres istället för gradminuter.
Hysteresen är ställd på 7 grader som standard och betyder att när börvärde och ärvärde skiljer 7 grader startar eller stoppar VP.
EX. vid 0 grader ute och kurva 32 är börvärde 32 grader. Om framledning kommer upp i 39 gr innan integralen har hunnit till 0 stoppar VP ändå och intergralen nollställs.
Likadant vid snabbt fallande utetemp, om är och börvärde skiljer mer än 7 grader startar VP även om inte integralen räknat ner till -60 (standard)
Vid varmt väder har man så lågt börvärde att framledningen hinner bli mer än 7 grader varmare och då stoppar VP.
Intergral "beräknas" som diff mellan är och börvärde, om du har bör 32 och är 30 räknar integralen - 2 för varje minut (gradminut), när den når -60 startar VP
I installationsmenyn kan man ändra hysteresvärdet, jag har satt det till 11 grader.
Du har väl alla termostater fullt öppna, annars stiger tempen för snabbt i systemet?
Titel: SV: Integral
Skrivet av: CocoBill skrivet 30 mars 2005, 10:54:15
Tack för svaret och det stämmer att VP bryter på hysteres som är 7 grader.
Jag har ändrat integralen från början till 90 (TS 900) men inte hysteres och ska höja den. Alla termostater är naturligtvis fullöppna.
Ska man sträva efter att styra VP bara på integral, inte på hysteres?
Titel: SV: Integral
Skrivet av: Rickard skrivet 30 mars 2005, 11:02:50
Ja, hysteres kan vara en bra funktion om man har problemmed knäppande radiatorer/rörledningar.

Har man inte det skall man öka det värdet så att integralen alltid styr till/från-slag av komressor.

Hysteres används även om man kör fast kondensering (om jag inte misstar mig.)
Det är dock inget vanligt förfarande idag.
Titel: SV: Integral
Skrivet av: CocoBill skrivet 30 mars 2005, 11:33:03
Tack!