tjenare,
tänkte kolla hur ni gör med era eco air när de blir kallt som attan ute, har förstått att pumpen går ned till minus 15, sedan då?
behöver man göra något för att inte rör och pump ska frysa?? bor i gbg
är lite nyfiken på kondensskålen oxå, e folket nöjda med den??
Ha de gött
-
Nej, du behöver inte göra något. Skulle pumpen spärras av för kallt ute, går undre elpatronen in i stället och laddpumpen kommer att fortsätta att cirkulera vatten genom värmepumpen.
erp
-
OKay så de e inga problem då, behöver inte oroa mig för en sönderfrösen luft pump.. ::)
-
Ang kondensskålen . Går det att göra elanslutningen själv eller måste man anlita en elektriker?
-
Har en kondensskål installerad på min 105:a sedan 1 år tillbaka.Den har jag kopplat till dagvattnet eftersom jag drog upp ett 110rör mitt under speciellt för detta då jag dränerade huset.Har ingen is under pumpen o vattnet rinner ner så fint i röret o det får lite extra värme från marken ,vilket är perfekt.När det gäller elinstallationen så är den mkt enkel om man har nån koll gällande el.Installations anvisningar följer med pumpen,men som sagt koll måste man ha då lite plintar skall dit o ett antal kablar.Har hjälpt 4 grannar med samma sak o alla är nöjda o slippa all is under.
-
Tack. Tänkte själv dra ett rör i marken ca 4 meter ut till en allmänning. kanske försöka göra en mindre stenkista så långt ner jag kommer utan att hitta sten.
Kan det fungera?