Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Brinetemperatur!  (läst 12497 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad RLA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Brinetemperatur!
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2004, 21:21:52 »
Det där med sugsida/trycksida kan nog ha en viss betydelse - har du provat stoppa pumpen och studerat vad som händer under den första tiden med givarnas mätvärden...

Ligger de kvar på samma diff, eller ökar/minskar den.

Japp, jag har loggat det också!

De första 20 min efter pumpstopp (obelastad) så minskar delta t från 1,3 till 1,0 för att därefter öka igen.

Ny graf på:
http://www.lager.st/temp/brine1.jpg

En förstorning har även gjorts för att tydliggöra förloppet:
http://www.lager.st/temp/brine2.jpg

Om fenomenet beroro på tryck/sug-sida; bevisar dessa grafer detta?

jag är inte helt på det klara med betydelsen ???
Bibere humanum est, ergo bibamus.

Varmitek TBR 10

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Brinetemperatur!
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2004, 03:04:00 »
En helt annan aspekt :
Varför kräver inte köparna att ett visst minimum på brime (in till pumpen) får underskridas under de 5 första driftsåren?
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad R717

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Re:Brinetemperatur!
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2004, 08:35:46 »
RLA har du möjlighet att logga även suggas temperaturen tillsamman med brinnetemperaturerna samt ledningen innan termostatiska expantionsventilen?

OM så är fallet logga start gång och en tid efter VP stannat

Utloggad RLA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Brinetemperatur!
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2004, 09:28:12 »
RLA har du möjlighet att logga även suggas temperaturen tillsamman med brinnetemperaturerna samt ledningen innan termostatiska expantionsventilen?

OM så är fallet logga start gång och en tid efter VP stannat

Jo det kan jag nog, men du skall veta att jag inte är någon VVS:are eller VP-konstruktör/reparatör så jag vet faktiskt inte var jag mäter "suggas" + "termostatiska expansionsventilen" någonstans rent fysiskt! Sorry!

Alltså: Var sitter mätpunkterna? vilka temperaturer kan man förvänta sig? mina sensorer klarar max 150 grader!
Bibere humanum est, ergo bibamus.

Varmitek TBR 10

Utloggad R717

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Re:Brinetemperatur!
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2004, 10:33:47 »
Hej RLA
Ledsen själv är man så van så man inte direkt tänker på dessa utryck ;)

Alla temperaturer vi talar om är under 150, och under 60 grader, undantagit hetgasledningen.
Sugasledningen kommer från förångaren till kompressorn, den är förmodligen isolerade med armaflex typ svart skumgummimaterial, ledningen har förmodligen 5/8" till 7"/8" i dimention, " för tum, mät någonstans mitten på ledningen, men behandla armaflexen försiktigt, du lär få skära up den och gör det så att det går fint att förslutaden igen, stå inte kärningen runt bulben, Men observera att någonstans på ledningen finns det med all säkerhet en bulb(känselkroppca 1cm i omkrets och ca 5cm lång) till expantionventilen samt ledningen från bulen(några mm i diameter, var säker på var dessa är så att du inte skadar dem då är det mycket illa.

Det skulle även vara bra att mäta innan den sk termostatiska ventilen, den sitter mellan kondensorn och förångaren, den är typ 6-7cm stor samt så går det ett litet rör(några mm) till bulben, bulben fungerar som teperatur kännare på den så kallade suggas ledningen för att få överhettningen på köldmediet. Förmodligen står det TEX och MOP på den samt aktuellt köldmedie.

Mät ca 10cm, nedan för expansionsventlen också.

För framtiden så är det även bra att mäta temperaturen på den så kallade hetgasledningen från kompressor, den lilla ledningen som lämnar kompressor till kondenssorn. har du mätt denna ett tag så kan du se så att den inte stickler med tiden då är det illa, tid då pratar vi om månader typ.

Kondensorn där lämnas värme till värmebäraren dvs elementen.

Förångaren där går köldbäraren från borrhålet.

Jag vet inte exat hur denna VP ser ut inuti, det är möjligt att det finns mer komponeter som krånglar till det.

Hoppas detta hjälper annars för jag göra ett bättre försök...

Det går att få väldigt mycket med dessa mätnigar om pumpen kondition.


Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Brinetemperatur!
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2004, 12:25:34 »
Jag har en givare på freonut från förångaren.
Ni kan se den på grafen
http://ellak.dyn.ee/vp.php?Day=2004-04-16
Hur kan den vara högre en KB-vätskan?
Syns tydligt strax före 1800.
Jag minns inte riktigt om jag la på isolering runt givaren.
Det verkar ju vara så att temperaturen i burken påverkar givaren.
Hur som... det är inte lätt att få grepp på temperaturen inne i ett rör. :'(
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad R717

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Re:Brinetemperatur!
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2004, 22:28:17 »
Har du någon form av suggas växlare på din maskin? Vad är det för maskin?
Någon bild på där du koppat på givaren?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!