Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: fryslarm 1215  (läst 7536 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
fryslarm 1215
« skrivet: 13 mars 2014, 20:27:47 »
Jag har nu kB-f 16      kB-r -8

Har ni några tips va de kan vara?

Kärlet som brine är i stort sett tomt, pumpen är i läge 3.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2014, 20:44:10 »
Rengör smuts silen som sitter i frigolit lådan och försök hjälp igång cirkpumpen om den inte går igång själv genom att lossa skruven i mitten och snurra på axeln bakom. Se till att fylla på brine men så länge inte kärlet är tomt ska det funka ok.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2014, 20:45:14 »
Lp-larm utlöstes nu.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: fryslarm 1215
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2014, 20:50:09 »
Hej!
Det ser ut som att cirkpumpen på kalla sidan har stannat eller att du fått luft i den.
Det är inte normalt att kärlet är tomt, vanligaste stället för KB-läckage är kopplingarna inne i värmepumpen.

Men börja med att kolla att cirkpumpen på kalla sidan snurrar, den sitter innanför värmebärarpumpen (lite svåråtkomlig), lossa centrumskruven och kolla om den snurrar?
Du kan ställa KB-pumpen i kontinuerligt läge i meny 14 så märker du om den snurrar, om inte kan du prova att hjälpa igång den med en mejsel.
Snurrar grejerna så har du troligen luft i cirkpumpen, fyll på kärlet (du kan använda vatten om det är mindre mängder) och lufta cirkpumpen med samma centrumskruv då en snurrar.
Men du måste leta reda på läckan och få den åtgärdad, köldbärarsprit brukar lämna kletiga spår efter sig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2014, 21:07:50 »
Pumpen snurrar ej å kan inte dra igång den. Vågar man ha pumpen avstängd tills imorgon?

Här inte provat fylla vatten
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2014, 21:09:23 »
Ingen risk att ha pumpen avstängd det går bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2014, 21:11:26 »
Såg nu att kb var 35 när ja startade
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2014, 21:16:48 »
Kärlek är ihoptryckt dessutom, verkar inte finnas någon smutsfilter till det heller.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2014, 21:27:42 »
Hur mycket kan man fylla på?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2014, 21:34:32 »


Hur gör jag för å fylla denna?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2014, 21:37:01 »
Hm nu startade pumpen igen, då ja haft den avstängd ett tag. Ska hålla koll på diff.

Den svarta rätten vred ja på å då pös de lite luft, kanske de va felet?
« Senast ändrad: 13 mars 2014, 21:41:11 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2014, 23:04:19 »
Hmm nä nu gnäller han igen, å de verkar vara tomt i kärlet nu, stängde av pumpen nu å får ringa röris imorgon.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: fryslarm 1215
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2014, 06:47:52 »
Kör grejerna på EP-drift, meny 14, det står bra i manualen hur man gör.
Kör inte igång värmepumpen nått mer förrän köldbärarpumpen är fixad och KB påfyllt.
« Senast ändrad: 14 mars 2014, 06:49:41 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2014, 08:04:25 »
Stängt av pumpen helt, rörmockaren kommer under dagen.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: fryslarm 1215
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2014, 08:49:20 »
Är det ett borrhål med grundvattenytan mer än några meter under kärlet kan det vara läckage någonstans på köldbärarslangen. Vid markvärme blir det oftast inte samma höjdskillnad så risken att kärlet sugs ihop är inte lika stor. Vad är det i det här fallet?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2014, 10:17:37 »
Hur exakt de e gjort vet ja inte mer än att det är bergvärme å borrat 180m
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2014, 11:37:47 »
Nu är kärlet bytt å fyllt på, mycket luft kvar i systemet så kör kB pump hela tiden så försvinner de kanske.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: fryslarm 1215
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2014, 12:03:20 »
Har man kollat om det är läckage? Nånstans måste ju vätskan ha tagit vägen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2014, 12:06:38 »
Ingenting hittat :(
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: fryslarm 1215
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2014, 12:10:43 »
Har man provtryckt?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2014, 12:42:41 »
Nej inte de heller.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: fryslarm 1215
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2014, 18:43:20 »
Det har försvunnit rätt mÃ¥nga lite köldbärarlösning och den har inte runnit ut pÃ¥ golvet. Det faktum att burken är hoptryckt visar att det har varit ett ordentligt undertryck i den. Lite märkligt att man dÃ¥ kontrollerar att köldbärarkretsen är tät. Jag tycker det troliga är att det är en läcka nÃ¥gra meter under köldbärarkärlets nivÃ¥ vilket i normalfallet betyder i borrhÃ¥let. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2014, 21:02:31 »
Läckan borde väl vara i nÃ¥n skarv endera i vinkeln mellan borran och slangen till huset vilket inte ligger sÃ¥ djupt gissar pÃ¥ max 2 meter under kärlet eller sÃ¥ finns läckan i botten pÃ¥ borran men den är ju gjord i fabrik och troligen provtryckt  Sc:,h Hur mycket undertryck pallar ett plast kärl för ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2014, 22:22:34 »
Han tyckte jag skulle vänta några veckor å se om de stabiliserar sig, om inte skulle vi provtrycka. Ser som sagt inget läckage. Vad händer om de e läckage på slangen ? Låter som en dyr historia.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: fryslarm 1215
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2014, 07:59:09 »
Har du haft koll på nivån i kärlet?
Har det läckt ut plötsligt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2014, 08:08:51 »
Han tyckte jag skulle vänta några veckor å se om de stabiliserar sig, om inte skulle vi provtrycka. Ser som sagt inget läckage. Vad händer om de e läckage på slangen ? Låter som en dyr historia.
Kostar säkert en del att dra upp slangen och byta eller repa men det är nog hemst ovanligt med fel på slangen däremot spruckna muttrar inne i vp är vanligt men vet inte om det kan leda till ihopsugen plast burk det är nog bara att hålla koll på nivån och vänta och se. Om nivån skulle sjunka lite så kan det bero på kvarstående luft i kb ledningen så det tar nog ett bra tag innan man med säkerhet kan konstatera att det läcker utan att provtrycka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2014, 19:59:25 »
Hmm vad ja minnst så har det tagit ca 3 år att ta slut på vätska.

Inte helt hundra men har nästan för mig att kärlet var ihopsuget redan då vi flyttade in.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2014, 20:41:54 »
Kanske inte är nån läcka kan ha varit en luftficka i brine också men det visar sig nog med tiden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2014, 18:14:53 »
Vad har ni för diff pÃ¥ kB just nu. Här för mig att ja lÃ¥g pÃ¥ kB-r 0  kB-f -2  nyss dÃ¥ kompressorn gick.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2014, 19:20:34 »
Man brukar rekommendera ca 3 graders diff men har du grunt borrhål kan säkert diffen vara 2 grader och det gör inget men cp drar lite mera ström så du kan ju ev prova sänka den ett steg. Givarna på framförallt kb brukar visa lite hur som helst så det är inte alls säkert din avläsning är korrekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #30 skrivet: 19 mars 2014, 20:52:54 »
Tror de va 180m borrat till 110m2 + 80 biyta.

Hade 4 graders skillnad tidigare då ja kollade.

Ska kolla exakt.
« Senast ändrad: 19 mars 2014, 20:55:42 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #31 skrivet: 24 mars 2014, 16:37:31 »


Bör ja fylla nu? Nu går inte kompressorn, när den går blir de mindre.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #32 skrivet: 24 mars 2014, 17:13:37 »
Det börjar kanske bli dags varierar nivån mycket kan det vara en luftficka och försvinner den sjunker nivån motsvarande.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: fryslarm 1215
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2014, 18:18:56 »
Ska jag bara fylla på lite vatten eller ska ja fylla medel också och isf Hur mycket av varje
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: fryslarm 1215
« Svar #34 skrivet: 24 mars 2014, 18:23:27 »
Det brukar vara 30% sprit resten vatten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: fryslarm 1215
« Svar #35 skrivet: 24 mars 2014, 20:12:03 »
Är det bara nÃ¥gra liter som behöver fyllas pÃ¥ gÃ¥r det bra med vatten. Det finns ju ett par hundra liter spritlösning i systemet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren