Intressant tips om att ha acc.tank och golvvärme men jag tror att jag kommer att ha behov av att köra radiatorerna på entreplanet längre tid under året än golvvärmen på övre våningsplanet.
Från början tänkte jag koppla enligt svarta heldragnalinjer samt streckad röd och brun linje. Då har man tillräcklig volym om enbart radiatorerna används.
Men, eftersom man ställer in CP värmebärare på ett konstant flöde borde flödet över radiatorerna variera med värmebehovet i golvslingorna när shunten "fyller på" med varmt vatten.
Detta borde ge att radiatorerna ger ojämn värme beroende på flödesändringarna.
Kopplar man enligt blå och grön streckad linje istället så går flödet genom golvslingorna tillbaka in i tanken och borde inte påverka flödet över radiatorerna.
Skulle ett sådant system fungera?
Ideen är att så få termostater som möjligt ska användas.
Termostater enbart på radiatorerna i garaget eftersom det har ett annat klimatskal.
Temperaturen på golvvärmesystemet, fasta instrypningar för respektive slinga, styrs via shunten och en rumsgivare.
Systemtemperaturen styrs av VPs utegivare och rumsgivaren som placeras på entreplanet där radiatorerna finns samt interna VP tempgivare.
Helt galen reglering
?