Sista två dagarna har radiatorerna varit nästan kalla, fast fb värdet legat runt 48 grader. Ingen i luft i systemet, men shunten är helt öppen mot golvet hela tiden i automatiskt läge. Ett sätt att få värme i rad. är att sätta shunten i manuellt läge, halvvägs mellan golv och rad., för att få önskat fb värde i båda systemen. Är cirk. pumpen eller shunten fel, kan man ju undra? Eller något annat i VP:ns system?
Om jag har cp för kulvert i läge 2 och cp för radiator i läge 1 så inträffar det att huset inte blir varmt eftersom vattnet smiter iväg till kulverten (det mesta i alla fall) Vp tror att allt är ok eftersom returtemperaturerna blandar sig ( varmt från kulvert kallt från element) Jag får alltså har kulvert cp i läge 1 och radiator cp i läge 2 för att balansera flödet. då fungerar det hos mig!Jag tror du är på rätt spår!Lycka tillMickemolle
På radiatorerna har ni väl ettrörssystem, det betyder att det mesta av vattnet går genom radiator ett vidare till radiator två osså till trean.då verkar tempsänkningen logisk.Med tvårörssytem har man SAMMA framledningstemp till alla radiatorer.med ettrörssystem räknar man fram en extra stor radiatoryta till radiatorer efter den som ligger först. Detta för att alla rum ska få lagom rumstemp.Är det svalast i sista rummet kanske man kan byta till en större radiator där...Om rummen är lika stora skulle man ev kunna tänak sig att byta den första till den som sitter två ta trean dit osså en större till radiatorn som sitter sist.Men hur stor chans är det att man har samma värmebehov i dom tre rummen, inte stor. Edit: Jag brukar påstå att det ALDRIG behövs extra cirkpumpar!
Har du provat ställa ned kurva rad till typ 6? Borde funka, för jag kan inte tänka mig att systemet är dim för 3 raddar?Menar du att golvv.slingorna är gjutna i betong och isf, är de nyligen gjort? För nygjuten betong upptar en hel del energi innan den torkat.