0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det blev för liten pump. En riktigt dimensionerad pump skall gå runt 3500 timmar per år eller lite mindre. Min lite klena ligger runt 4000. I det här fallet är det 5600 timmar. Det blev för små radiatorer också. Värmekurva 6 är högt, betyder nästan 60 grader framledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur. Hade varit lönsamt att sätta in betydligt större. Tillägg: Blir det för varmt på övervåningen om termostaterna är helt öppna?Man frågar sig varför dimensioneringen blev som den blev. Installerades bergvärmen i samband med att huset hade köpts från ett dödsbo?
Jag hängde inte med i ditt resonemang om 42000 kWh. Hur kommer du fram till denna siffra?
Vad står det i offerten om värmebehov och uppskattat antal tillsatstimmar? Sådana data brukar alltid finnas med i offerterna.
Beräknad energi är 21500 kWh för uppvärmning (4500 kWh för varmvatten och 6000 kWh för övrig el, dvs totalt 32000 kWh).Beräknad drivenergi VP är 8400 kWh (enligt mina beräkningar är det vi faktiskt förbrukat snarare runt 13200 kWh).Beräknat tillskott VP är 280 kWh.Beräknad drifttid 3730 timmar/år.
Fastighetsägaren har också ett ansvar, inte bara säljaren.Vad synd att du inte tog in jämförande offerter ifrån andra säljare.
Vad anses om att komplettera systemet med varmluftskonvektor?
Ligger våra temperaturvärden, t.ex. mellan +5 och -10, mycket högre än normalt vilket resulterar i att vår pump ständigt måste vara igång? Ska den inte klara dessa temp.värden? Att grovkurvan ligger på 6 anses högt, men enligt IVTs manual är upp till 6,5 "normalt"? Vad bör den ligga på för att vara kostnadseffektiv? 5? 4,5?