Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: hasse453 skrivet 29 december 2005, 11:01:35

Titel: temperaturdifferens på Optima
Skrivet av: hasse453 skrivet 29 december 2005, 11:01:35
Har en Optima 500 med reglercentral Rego 800 och som går mot ackumulatortank 500 lit.
I manualen pratas det om att temperaturdifferensen skall ligga mellan 5 och 7 grader om utetemperaturen är under noll.
På lägsta fart (0.17 lit/s) hos cirkulationspumpen ligger tempdifferensen hos mig på 6 grader. Vid -2 ute matas vattnet ej högre än 45 grader. Returvattnet blir 36 grader.
Värmepumpen stannar aldrig.

Om jag ändrar farten till mellanfart på cirk.pumpen (0.27 lit/s) så blir temp. diff. ca 3.5 grader. Det verkar ju då som temp. matarvattnet stiger något. Förmodligen därför att returvattnets temp blir ca 40 grader eftersom ack.tankens temp. blir mera jämn.
Jag tycker att det fungerar bättre med det sista alternativet. Värmepumpen får också chansen att komma upp i stopptemperaturen 48 grader efter rel. lång tid.
Synpunkter.
Titel: SV: temperaturdifferens på Optima
Skrivet av: Rickard skrivet 29 december 2005, 11:08:27
Rent kyltekniskt skall diffen vara ca 5-7 grader (p.g.a. köldmediets glide), men får du varmare = högre utbyte/COP så varför inte köra med högre hastighet på cirkpumpen.
Det borde inte ge mer, men gör det det, kör så ändå. ( Sc:,h Det kan inte vara så att det blev lite varmare ute eller att ni tog ut mindre energi ur er anläggning då tempen i acken blev högre...?)