Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 01 november 2011, 00:27:48 »Hur är det med V/V-pumpar, hur mycket diffar utgående effekt med ute temp?Hej, jag har en 1225-8, men den är väl rätt lika en 1230-6, I min manual anges för 1225-6kW att den ger 6kW och drar 1,3 vid 0/35 ºC, dvs COP 4,6 (utan CPförbrukning). Vid 0/50ºC ger den 4,8kW och behöver 1,5kW dvs COP 3,2.
Effekten & cop blir ju lägre med högra framledning men jag tänker på, hur mycket sjukner brinen vid 0grader kontra -20.
Den här 6kwhpumpen lämnar det vid 0grader/35grader framledning, vad jag kan se.
Hur ser siffrorna ut vi tex -20, det beror såklar på hålet/marken/slangläng mm, men det kanske går att gissa?
Många frågor...
Om du behöver framledning på 30 ºC vid 0 ºCute så kör du med en värmekurva som i mitt fall heter 6 eller 7. För att klara samma innetemp vi -20 ºC så krävs en framledningstemp på c:a 45 ºC.
Dina värden finns i manualen som du hittar här http://www.nibeonline.com/pdf/511384-1.pdf
De sidor jag beskriver i mitt fall motsvaras i ditt av de här två skärmdumparna från 1230-manualen: