Ämne:
Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp (läst 3388 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Teufelschlumpf
Gäst
Teufelschlumpf
Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
skrivet:
17 januari 2016, 10:30:33 »
Citera
Hej,
Det lutar väl mot att kolla med rörmokaren i början av veckan, men tänkte detta kan vara ett bra ställe att börja på!
Har ett gammalt hus (från -47), 2 våningar med vattenburen värme. I många år har vi haft svag värme på övervåningen, och vi bestämde oss nu för att faktiskt försöka justera in temperaturen, så vi kan få mer än 16 grader på övervåningen. Sagt och gjort, vi justerade upp värmekurvan från 5,1 till 5,6 samt knäckt den +1 grad mellan temperaturen +5 -- -15. Vi har bergvärme, men kommer inte ihåg hur djupt det borrades.
Resultatet blev att vi fick upp temperaturen till 19-20 grader på övervåningen, och det är i och för sig ganska varmt på nedervåningen. Så nästa steg är att byta packningarna på radiatorerna så dessa går att justera och därmed sänka värmen på den våningen istället.
Men nu till problemet. I samband med att utetemperaturen nu har sjunkit ner till minus 15-20 och under, har pumpen börjat stänga av sig med felkod "Kompressor Temp". Pumpen går väldigt mycket på VP+tillskott, och den verkar slå av när kvällen och natten gör sitt intåg, dvs temperaturen sjunker för natten.
Temperaturen på kompressorn verkar generellt ligga högt. Försöker kolla flera gånger, och den ligger oftast mellan 110-120 grader.
Samtliga temperaturer ligger just nu på följande:
GT1 Retur RAD Från 56,1 Nuv 49,5
GT2 Ute -15,5
GT3 Varmvatten Börv 50,0 Nuv 49,6
GT6 Kompressor 123,8
GT8 Värmebärare UT 59,4
GT9 Värmebärare IN 50,7
GT10 Köldbärare IN 2,2
GT11 Köldbärare UT 0,0
Så, någon som ser underligt ut? Alla värden ligger enligt de bör-värdena som finns i instruktionsboken.
Något vi kan eller bör kontrollera innan vi ringer rörmokaren?
// Johan
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #1 skrivet:
17 januari 2016, 10:53:55 »
Citera
Hei,
Du har enten for lite kjølemedium, eller en trasig ekspansjonsventil. Det er risiko for at oljen inni kompressoren kokser seg, når den er så varm over tid. Det er ikke bra for din kompressor.
Jeg er rimelig sikker på at du kun må fylle på gass på din VP. Har du et "se-glas" ? Jeg antar det er bubbler i det ?
«
Senast ändrad: 17 januari 2016, 11:21:19 av Per O
»
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Teufelschlumpf
Gäst
Teufelschlumpf
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #2 skrivet:
17 januari 2016, 11:19:07 »
Citera
Det började i fredags, så jag ska ringa rörmokaren i morgon. Men jag tycker om att vara lite förberedd, vilket är orsaken till min fråga här!
Funderar på om man skulle ställa om pumpen så den endast går på tillskott till dess vi löst det även om det givetvis blir dyrare för stunden, för kompressorn går väl endast när bergvärmen är aktiv? Men lägger kompressorn av, lär det bli dyrare än lite extra el några dagar!
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #3 skrivet:
17 januari 2016, 11:26:31 »
Citera
Dersom du vil forberede deg godt til morgendagen lager du til såpevann og leter etter lekkasjer. Spray på alle koblinger og rør når din VP har blitt kald. Det er ett helvetes nitidig arbeid med lekkasjesøking, men du "sparer noen lapper" dersom du finner lekkasjen selv.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Teufelschlumpf
Gäst
Teufelschlumpf
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #4 skrivet:
17 januari 2016, 12:21:29 »
Citera
I se-glaset kan jag inte se några bubblor, så jag antar att köldmediumet är ok då, eller?
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #5 skrivet:
17 januari 2016, 12:30:15 »
Citera
Hei,
Er det væske eller bare gass i se-glasset ? Dersom du stopper kompressoren i 5 minutter, og starter opp igjen, så skal det være væske - noen bubbler under oppstart, og så skal det være væske under normal drift, uten bubbler i. Dersom du har kun gass under normal drift kan vi konstantere at du må få fyllet på gass
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #6 skrivet:
17 januari 2016, 12:36:54 »
Citera
Hei,
Hvilke hastighet står din VB sirkulasjonspumpe på ? Dersom du øker hastigheten på den, bør hetgass temperatur bli litt lavere. Din
på VB er litt høy. Dersom sirkulasjonspumpen står på steg 1, så øk den til steg 2.
«
Senast ändrad: 17 januari 2016, 12:54:04 av Per O
»
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Teufelschlumpf
Gäst
Teufelschlumpf
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #7 skrivet:
17 januari 2016, 13:37:51 »
Citera
Tyckte att det bubblade i se-glaset när jag startade om den sist, varefter det blev klart, så jag tror det är vätska i röret.
Nu har jag ställt om till enbart tillskott, men tycker inte den värmer radiatorerna. Patronen är på 9 kW. Retur RAD (GT1) är nere på ca 33 grader.
Vilket av värdena är DeltaT? Är det GT8/GT9? Vad händer om man ändrar cirkulationspumpen till en högre hastighet? Vad är det som går fortare?
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #8 skrivet:
17 januari 2016, 13:50:24 »
Citera
er forskjellen mellom GT8 og GT9. Temperatur differansen på vannet inn og ut av varmeveksleren bør ligge mellom 4-og 7 °C °C. Du har ca 9 °C. Dersom du øker vannsirkulasjonen ingennom varmeveksleren på den varme siden, vil trolig din
gå ned til 5-7 °C og GT6 til 80-100 °C.
Når du har for lav vannsirkulasjon får ikke din VP avgitt varmen den produserer, og temperatur og trykk øker på kjølemediet.
Når du øker hastigheten på vannet på den varme sidenvil din VP få mer gunstige driftsforhold. På den kalde siden vil trolig "KB inn, gå litt lavere i temperatur, og det er normalt, når du øker vannflow på den varme siden. Jeg antar at GT10 går ned til ca 1,5 °C og GT11 til minus grader når du øker hastigheten på vannet på den varme siden. Dette er helt normalt
«
Senast ändrad: 17 januari 2016, 14:02:30 av Per O
»
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Teufelschlumpf
Gäst
Teufelschlumpf
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #9 skrivet:
17 januari 2016, 14:04:44 »
Citera
Cirkulationspumpen verkar ha 3 lägen, och i så fall står den redan på 3, och jag kan inte justera den högre.
Loggat
Teufelschlumpf
Gäst
Teufelschlumpf
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #10 skrivet:
17 januari 2016, 14:09:22 »
Citera
Ja, GT10 ligger på ca 1,6 och GT11 på -0,8 när pumpen har gått en stund.
Loggat
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #11 skrivet:
17 januari 2016, 14:13:55 »
Citera
"Tyckte att det bubblade i se-glaset..." skriver du! När kompressorn startar bubblar det så mycket att du absolut inte behöver vara osäker på om det bubblar eller ej!
Se filmen hur det bubblar i min pump när den startar (mitt första inlägg). I detta forum påstås att det är helt OK vid start.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.msg519416#msg519416
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #12 skrivet:
17 januari 2016, 14:17:28 »
Citera
Hmm,
Har du mulighet til å måle temperaturen på kjølemedium rørene inn/ ut på varmeveksleren varme siden ? Temperaturforskjellen på kjølemedierørene på varmeveksleren bør være minst 40 °C.
Hvor gammel er din VP ? Det kan være at du har "skit" inni varmeveksleren, slik at det ikke er vanngjennomstrømning mellom alle kjøleplatene inni varmeveksleren. Jeg har erfart dette problemet selv.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Teufelschlumpf
Gäst
Teufelschlumpf
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #13 skrivet:
17 januari 2016, 14:28:15 »
Citera
Pumpen är från 2008.
Problemen har uppkommit sedan vi ökat temperaturen och därmed även fått värme på övervåningens element. Men om det har samband med problemen kan jag inte svara på!
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp
«
Svar #14 skrivet:
17 januari 2016, 14:28:39 »
Citera
Per Lu,
Jeg har sett video filmen. Når oppstartsekvensen er ferdig, er det ikke væske i se-glasset, men gass! Det skal være veske i glasset, dersom se-glasset er montert på væskerøret. Dersom se-glasset står på røret "før ekspansjonsventilen", skal det være væske i det. Videoen din viser en VP som har for lite kjølemedium.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Pumpen stannar 2 ggr/dag - Kompressor Temp