Ämnessammanfattning

Skrivet av: admin
« skrivet: 12 november 2004, 16:36:17 »

PID-reglering används mest i tröga regleringar, t.ex. stora ugnar på järnverk.

Där har man en känd tröghet som måste övervinnas för att man skall få ett synligt resultat på ärvärdet inom rimlig tid.

I en värmepumpsapplikation skulle det innebära att båda kompressorerna och eltillskottet skulle gå till vid en hastig om än liten regleravvikelse uppstod.

De går till en kort stund och fasas sedan ut, regulatorn väntar (I-tiden) på resultatet av D-verkan.

Om regulatorn är ordentligt optimerad skall är och börvärde åter ligga på rätt värden.

Men som tidgare sagts är detta inget som eftersträvas i värmepumpsfallet.

Husets värmetröghet är här en fördel ur regleringssynpunkt och skall utnyttjas - inte motarbetas av PID-reglering.

D-regulatorn är dock mer svårförklarad än PI.

Man kanske skulle sammanfatta det så här, om tempen i huset sjunker 1 grad så "vet" PID-regulatorn (eller den som parametrerat regulatorn) att det krävs t.ex. 13 kWh för att höja tempen 1 grad. D-funktionen ser till så att denna effekt tillförs så fort som möjligt - ger järnet en kort stund och drar sen ner effekten och avvaktar resultatet...

Bevisar att ES3 används till annat än att styra värmepumpar, t.ex. elvärmepaket i luftburen ventilation av större modell där stora effekttillskott kan behövas t.ex. vid uppstart av aggregat vid kall väderlek...



Skrivet av: Johan
« skrivet: 12 november 2004, 14:07:30 »

Arne:
Låter som ett rimligt antagande tycker jag.
Skrivet av: Arne
« skrivet: 12 november 2004, 14:02:58 »

Det var ganska många år sedan jag läste reglerteknik mao reserverar jag mig för fel ;)
Hur som helst så har jag för mig att med D, derivering inkopplad så minskas felet i regleringen. Är/bör avvikelsen blir mindre. Detta vill vi inte åstadkomma eftersom det leder till fler start/stopp på kompressorn.
PI reglering är nog det optimala för värmepumpsapplikationer.
Skrivet av: Johan
« skrivet: 12 november 2004, 13:50:31 »

Hej jag sökte på nätet och hittde följande länk som handlar om PID.
Den är på engelska men är inte speciellt svår att förstå. En del bra exempel och grafer som förtydligar P, I och D och hur de hänger samman.
http://www.htservices.com/Applications/Process/PID2.htm
Vad detta sedan betyder för hur vi skall hantera våra ES3'or det vete sjutton  ;D
Skrivet av: RLA
« skrivet: 12 november 2004, 13:17:35 »

Rickard, eller någon annan, hjälp, please!  ??? PID ???

I ES3:an finns i den gömda menyn tydligen möjligheter att starta PID-reglering, vad den gör eller varför och hur måste någon reglerguru här på forumet informera om, jag har inte en aning och undrar om det verkligen behövs.
Skrivet av: Johan
« skrivet: 12 november 2004, 11:14:48 »

RLA:
Med risk för att blir helt snurrig kan jag ändå inte låta bli att fundera över PID-reglering.
Som du säger finns detta i ES3, men det används inte. Vet du varför?
Att det ökar komplexiteten kan man ju lätt förstå, men vad skulle man vinna på att använda PID?

Vad jag kommit fram till så här långt är att handlar det om att införa en term som är proportionell mot reglerfelets derivata. Detta skall om jag förstår det hela dämpa de svängningar som man normalt får vid PI reglering. Vad detta betyder i praktiken har jag inte en susning om.
Rikard: Har du kläm även på detta?
Skrivet av: Johan
« skrivet: 12 november 2004, 08:36:09 »

Tusen tack Rikard :D
Äntligen en förklaring av PI-reglering som man förstår.
När jag installerat min extra blandningstank och en logger skall jag se om det inte finns en del att göra.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 12 november 2004, 03:10:00 »

Tack Rickaart.
Som nybliven ägare av en ES3 dator är jag mycket tacksam för Dina utläggningar - ES3 manualen är tämligen luddig. Tacksam även  för att forumet finns.

(Jag vill inte än skälla för mycket på Miljö-konsult som säler ES3. Detta för att Måns på Varminitek nämnde att flera köpare inte ids läsa ens den lilla manualen)

Under tiden har jag följt RLA:s förslag att höja  börvärden kurvan en grad
Således testar jag att köra med
I=58 min
P= 0.3
Börvärdeskurva härledd ur framledningstempen för den utslänga oljeinstalllationen,  f.n. ökad med en grad
Vid sådär +6 grader resulterar detta i en cykeltid oå 65 minuter utan att radiatorna blir komplett kalla
Sen får vi se vad som händer vid -4 då kompressor 2 förväntas hjälpa till.

Ett tips till alla som har hus med icke-gammaldags vattenradiatorsysstem: Disskuera  med offertgivaren den  eventuella vinsten med och kostnaden för en liten ackumulator.

 
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 november 2004, 23:44:32 »

1. Har att göra med cosfi eller nåt likande, jag är ingen stor matematiker. men det är så i en standard PI-regulator. (det man inte förstår får man lämna :-[)

2. 66.66667 av den faktiska avikelsen vid varje mätvärde, hur ofta som den beräknas beror på uppdateringsintervallet i regulatorn, oftast msek.

3. Det sker flytande, I-tidens påverkan avtar alltså i takt med att bör/är-värdesavvikelsen minskar (om den gör det)
Trots det så fortsätter I-tden att plussa på underskottet så länge ärvärdet ligger under börvärdet. I mitt exempel skulle alltså steg två gå in till sist även om bör/ärv-värdesavvikelsen bara var -0.5 grader. Detta förutsatt att det är det under tillräckligt lång tid.

Detta är ju även precis vad man vill, IVT t.ex har en ren P-regulator, det kan i princip under vissa förhållanden innebära att värmepumpen under väldigt lång tid kan ge lite för lite eller lite för mycket energi till huset - med låg eller hög inomhustemp som följd.

Det undviker man med en PI-regulator.

Därför - stäng inte av I-funktionen, vill du ha längre gångtider än I=60 kan ge är det bättre att minska P.

/Rickard
Skrivet av: RLA
« skrivet: 11 november 2004, 22:47:38 »

Till att börja med: Tack :D det var förståligt (nästan)

Några frågor
1. varför 66.667%?

2. Är det alltid 66,667% som tas av P och läggs på / dras av? eller är det 66,667% av den faktiska avvikelsen?

2. exemplet sa 2 grader (P 0,5)= 1,33 grad, läggs detta på i "klump" efter 30 min eller sker det linjärt från första minuten, typ 0,044 grad/minut?
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 november 2004, 21:06:24 »

En standard PI-regulator fungerar som följer.

Låt oss anta att vi har P =0.5 = vpstart på P-delen av regulatorn vid 2 grader skillnad mellan bör och ärvärde.

I-tiden är satt till 30 minuter.

Vi antar nu att det är så pass kallt ute att kompressor ett enbart orkar hålla jämna steg med förbrukningen, det innebär då att ärvärdet kommer att ligga stablit 2 grader lägre än börvärdet. OK?

I-tiden är en funktion som finns till för att "ta bort" en (den) kvarvarande avvikelsen. Den arbetar så att den på den tid som du ställt in (30 minuter) "plussar" på 66.6666667% av avvikelsen - i detta fall alltså 66.6666667% av 2 grader.

Det innebär att börvärdet avviker 2 grader (enligt P-delen) men I-tiden lägger till ytterligare 1.33 grader för varje 30 minuter (den inställda I-tiden) som går.

Kompressor två kommer därför att starta efter ca 45 minuter.

I-tiden slutar inte räkna efter 30 minuter utan den fortsätter att integrera så länge som avvikelsen mellan bör och ärvärdet finns. Detta innebär alltså att steg två kan gå in trots att temperaturen stiger (långsamt) mot börvärdet. Detta förutsatt att P + I under tillräckligt lång tid har en negativ avvikelse.

Samma sak gäller om man har lite för hög framledningstemperatur, kompressorn kan stanna trots att P:s kriterium inte uppnåtts, detta p.g.a. att I-tiden plussar på grader till den faktiska avvikelsen.

Om vi sätter I-tiden till 5 minuter i ovanstående exempel skulle I-tiden vid en konstant Bör/är-värdesavvikelse plussa på 1.33 grader till avvikelsen för var 5:e minut som går.

Vill man ha långa gångtider med få start och stopp skall man ha låg P och hög I-tid.

Det har ungefär samma funktion som att öka gradminuterna på en Nibe eller Thermia.

Om det är något som är oklart, fråga gärna så skall jag försöka vara mer pedagogisk. ;)
Skrivet av: RLA
« skrivet: 11 november 2004, 19:43:34 »

Vill ni ha en beskrivning av hur en PI-regulator fungerar?
Ja tack :-[

Förra vintern hjälpte du mig att få ordning på starterna i olika steg, jag vet nu hur jag skall (åt vilket håll) skruva för att ändra dit jag vill, men...om jag kunde lära mig PI-reglering fullt ut skulle jag ju kunna förklara (för mig själv och andra) vad som som händer, och det är ju inte så dumt.

Så, ja tack!
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 november 2004, 19:02:26 »

För att steg två inte skall gå in skall ni antingen miska känsligheten (P närmare noll) eller ta bort min stopptid (eller minska den).

Prova med P= 0.1 till 0.2.
I= 30-60 minuter
Kort Mintid steginkoppling och Mintid stegurkoppling för att de inte skall störa PI-regleringen.

Borde fungera bra, blir tempsvängningarna för stora i huset korta ned Itiden eller Öka P.

Vill ni ha en beskrivning av hur en PI-regulator fungerar?
Skrivet av: RLA
« skrivet: 11 november 2004, 14:57:12 »

Citera
1/ Vad är din kurva inställd på ang -3-5grader? Vill veta så vet jag vad EN komp klarar av i grader.
För att uppnå en medeltemp  i allrummet på ca 20,8 grader så har jag f.n börvärde:
-5= 33
0=31
+5=27

men det gäller ju bara mitt system, min brinetemp osv.

Citera
2/ Din Es3:a borde ju vara sönder eftersom den ska ju STOPPA vid ÄR värde +10grader. Din stoppade ju vid 36-37 grader vilket är helt ologiskt (nu får jag väl ta stryk här)
Jo men här integrerar tiden I så när man kommer över börvärdet så startar nerräkning (tror/hoppas jag :-[)

Citera
3/ Går inte ditt steg ett MER än 60min när den ska värma upp 22-->37 grader? Om så så borde 2:an kicka in!
Jo ibland, det beror på utetemp, går den mer än 60 minuter men kom ihåg att jag har tuffa insällningar på PI och VP startar inte 2:an om inte reglerfelet är tillräckligt stort oavsett vad "steg in" står på!

Citera
2/ Din Es3:a borde ju vara sönder
det finns en instabilitet/inkonsekvens i regleringen som gör mig misstänksam...

Jag gör så här att jag mailar en skärmdump till dig på min templogg med lite kommentarer så får du se vad jag menar!
Skrivet av: lar282
« skrivet: 11 november 2004, 14:26:25 »

Om du har P=0.1 så betyder det ju att tempen måste minska 10 grader från ärvärdet. Plus att pumpen inte stannar förrän tempen är 10 grader över bör värdet. Detta innebär i sin tur att om börvärdet är, säg, 40 grader (-10grader ute), så kommer din pump att värma till 50 grader!! Är detta verkligen bra?

//Lasse

Så borde det kanske bli i teorin, i praktiken så reglerar min ES3 så att med:
P=0,1
I=60 min.
steg in 60 min.
börvärde 31 grader retur

Då startar den vid ca 22 grader (pga av steg in 60 min)
Stoppar vid ca 33 grader retur (36-37 grader fram)
Det ger f.n ett inomhusklimat om ca +/-0,4 grader.

I går ändrade jag även P till 0,2 i natt fick jag en sån där retsam start av 2:an på 15 minuter (pga steg ur 15).

Det här med PI-reglering kan man nog läsa på högskolan om, och så finns det ju PID-reglering också (finns f.ö i ES3).

Det jag försöker göra är att optimera driftstiderna med hjälp av temploggen, då vill jag bl.a att steg 1 skall "kämpa" lite innan 2:an hjälper till, för i mitt system med 0 grader ute så behöver 2:an bara jobba i 5-7 minuter innan returtempen skenar och allt bryter och då vet jag att 1:an fortfarande höjde returtempen= det fanns mer att ge.
När sen 2:an vekligen behövs vore det ju trevligt om den kunde jobba en längre stund, (här kommer min volymförstoring in som skall monteras). 1:an hos oss klara ensam ner mot minus 3-5 grader ute.

Nu börjar jag tvivla på att min ES3 verkligen reglerar som den ska, jag har reklamerat den för andra fel och det är kanske fler/mer fel i den än jag reklamerade!

Frågor?
1/ Vad är din kurva inställd på ang -3-5grader? Vill veta så vet jag vad EN komp klarar av i grader.

2/ Din Es3:a borde ju vara sönder eftersom den ska ju STOPPA vid ÄR värde +10grader. Din stoppade ju vid 36-37 grader vilket är helt ologiskt (nu får jag väl ta stryk här)

3/ Går inte ditt steg ett MER än 60min när den ska värma upp 22-->37 grader? Om så så borde 2:an kicka in!

//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 11 november 2004, 14:13:24 »

Om du har P=0.1 så betyder det ju att tempen måste minska 10 grader från ärvärdet. Plus att pumpen inte stannar förrän tempen är 10 grader över bör värdet. Detta innebär i sin tur att om börvärdet är, säg, 40 grader (-10grader ute), så kommer din pump att värma till 50 grader!! Är detta verkligen bra?

//Lasse

Så borde det kanske bli i teorin, i praktiken så reglerar min ES3 så att med:
P=0,1
I=60 min.
steg in 60 min.
börvärde 31 grader retur

Då startar den vid ca 22 grader (pga av steg in 60 min)
Stoppar vid ca 33 grader retur (36-37 grader fram)
Det ger f.n ett inomhusklimat om ca +/-0,4 grader.

I går ändrade jag även P till 0,2 i natt fick jag en sån där retsam start av 2:an på 15 minuter (pga steg ur 15).

Det här med PI-reglering kan man nog läsa på högskolan om, och så finns det ju PID-reglering också (finns f.ö i ES3).

Det jag försöker göra är att optimera driftstiderna med hjälp av temploggen, då vill jag bl.a att steg 1 skall "kämpa" lite innan 2:an hjälper till, för i mitt system med 0 grader ute så behöver 2:an bara jobba i 5-7 minuter innan returtempen skenar och allt bryter och då vet jag att 1:an fortfarande höjde returtempen= det fanns mer att ge.
När sen 2:an vekligen behövs vore det ju trevligt om den kunde jobba en längre stund, (här kommer min volymförstoring in som skall monteras). 1:an hos oss klara ensam ner mot minus 3-5 grader ute.

Nu börjar jag tvivla på att min ES3 verkligen reglerar som den ska, jag har reklamerat den för andra fel och det är kanske fler/mer fel i den än jag reklamerade!
Skrivet av: lar282
« skrivet: 11 november 2004, 13:27:17 »

För 1 timme sen fattade jag men ack inte nu. Här kommer riktiga värden och jag kan banne mig inte förstå varför andra steget startade. Kan ni?

P=0.3
I=30
vilotid=40 min
Bör värdet just då=34
Är värdet just då=32

Första steget startde för tempen gick ner till 29grader (32-1/0.3). Detta är helt rätt. Sen gick pumpen i ca 50 min och ÄR värdet var 34grader. Helt magiskt så startde det andra steget (jag stod och tittade). Varför i hela friden startade 2 steget om inte tempdiffen var 3 grader?
snälla förklara.

det gäller en varmitek 6:a


//Lasse
Skrivet av: lar282
« skrivet: 11 november 2004, 12:12:02 »

RLA!
Nu fattar jag p och I så nu kommer lite funderingar....

Om du har P=0.1 så betyder det ju att tempen måste minska 10 grader från ärvärdet. Plus att pumpen inte stannar förrän tempen är 10 grader över bör värdet. Detta innebär i sin tur att om börvärdet är, säg, 40 grader (-10grader ute), så kommer din pump att värma till 50 grader!! Är detta verkligen bra?

//Lasse
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 11 november 2004, 08:57:17 »

Citera
Med i-tiden aktiv räknar den om den övertemp som du har till grader och påverkar på så sätt kompressorn att stanna efter en viss tid, detta tror att P-funktionens 2 grader aldrig överskridits.

Intressant aspekt som jag inte tänkt på.  
En annan aspekt: Manualen är inte lite luddig ..
Jag fick uppfattningen att  parametern integreringstid  inverkar på tidpunkten (temperaturen) när  värmekälla 2 eller 3 ska dras igång. Så ska ju ske om  kompressorn inte förmår att lyfta returtemperaturen till börvärdet minskat med P*stegnr* (börvärde - ärvärde) där stegnr är 1 för steg 1 (kompressor1) och 2 för steg 2 (kompressor 2) etc.
Men hur ser samandet ut mellan den inställda integreringstiden  och den tid eller temperatur då nästa värmekälla ska aktiveras?
Skrivet av: RLA
« skrivet: 10 november 2004, 16:48:19 »

Om du kopplar bort I kommer du dessutom få hjälp av de andra stegen "för snabbt" om felet inte är borta på steginkopplingstiden, det värdet avser kortaste värdet mellan inkoppling av olika steg.

För att låta VP stå länge måste man acceptera att radiatorerna blir kalla och att huset fungerar som en accumulator, denna acc-kapacitet skiljer från hus till hus och måste förstås trimmas in individuellt.

Jag har idag ändrat stopptid till 45 min och sänkt kurvan två grader, ska mäta om det blir bättre effektivitet av detta (fler starter/lägre temp)
Jag har ju fördelen av att ha templogger så jag kan bortse från om frugan "piper" över ojämn temperatur, jag har ju allt på data 8)

Skrivet av: admin
« skrivet: 10 november 2004, 16:32:36 »

Citera
Då är det bara p värdet som styr ju. Men vad har det för negativa konsekvenser?

P betyder om du ställt den på 2 grader att värmepumpen kommer att stampa och gå hur länge som helst om reglerdatorn har ett börvärde på t.ex. 40 grader och din värmepump kan få upp framledningstempen till 41.5 grader.

Den kommer inte att stanna oavsett hur varmt det blir i huset, detta p.g.a. att du har ett ärvärde som är mindre än 2 grader över börvärdet.
'
Med i-tiden aktiv räknar den om den övertemp som du har till grader och påverkar på så sätt kompressorn att stanna efter en viss tid, detta tror att P-funktionens 2 grader aldrig överskridits.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 10 november 2004, 15:28:21 »

Vet inte. Det är bara att ställa sig och (manuellt) logga vad som händer.
Skrivet av: lar282
« skrivet: 10 november 2004, 13:44:29 »

Undrar om det blir lättare om man ställer
P-Förstärkning med integrationstid=0

Då är det bara p värdet som styr ju. Men vad har det för negativa konsekvenser?


//Lasse
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 10 november 2004, 13:33:15 »

Ja det är normalt med Dina kördata

Med P-förstärkning 0.3  blir bandets bedd kring styrkurvan lika med 1/0.3 = ca 3 grader . Man kan då räkna med att kompressorn startar vid börtemp -2 och stoppar vid börtemp + 2
Möjligen kan värdet av integrationstiden påverka intervallet, men om så är fallet vet jag inte än.

Kompressorstarten kan dock bli senare än vid  returtemp= börtid -2 ( börtid - cirka 0.5 * P/2) eftersom starten  fördröjs via steginkopplingstiden ('paustiden') ,
som tydligen räknas från det att kompressorn stoppat

Jag har kört några dagar med P= 0.2 och steginkopplingstiden 30 min. Nät det är plus 10 ute så går den kombinationen bra. Men vid +2 tycker jag att elementen blir för kalla. Temperaturen är då i huset som den ska vara mellan 20 och 21 grader .. men jag invillar mig att det drar.

Troligen kommer jag att köra ett tag med  
P=0.3 och steginkopplingstid =25 min mellan 1 och 6 grader och med  P= 0.2 när det är varmt ute  
Detta kommer troligen att resultera i omkring 24 starter per dygn i vårt system

Varmvattnet 'dagtid'  (kl 16-22) testas nu med 45-54 grader  med tanke på arbetet i köket och annars med 40 - 49 grader


Det vore bra om någon kunde ge en bra förklaring på PI-regleringens 'integrationstid' och hur denna parameter kan utnyttjas för att om möjligt ge en bra kombination av lång cykeltid och jämn temp

Tillägg :http://w1.318.telia.com/~u31807324/styrtest.htm  Mätresultat (temperaturkurvor) och funderingar kring inställningsdata på relerdatorn ES3.





Skrivet av: lar282
« skrivet: 10 november 2004, 12:28:52 »

RLA en fråga?
Vilken parameter ska jag skruva på om pumpen ska stanna vi bör temp=är temp. Nu tex så står bör=35 men den fortsätter tills 37-38. Är detta normal?

kör på
Mintid steginkoppling=45 min
steg p-förstärkning 0.3
steg integrerad tid 45

//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 04 november 2004, 14:58:50 »

Då menar du på den inställningen där man kan trycka 1 grad + - och den har effekt på hela kurvan?
//Lasse

Yepp!
Men om du vill kan justera direkt i värmekurvan, då håller du bara ordning på ytter/innertemp och justerar i detta intervallet!

Skriv upp vad du ändrar så du hittar tillbaka om nödvändigt
Skrivet av: lar282
« skrivet: 04 november 2004, 10:02:32 »

Ska genast prova. Tack så mycket.

När du menar
Om du får komfortminskning prova att höja en/två grader parralellt

Då menar du på den inställningen där man kan trycka 1 grad + - och den har effekt på hela kurvan?

//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 04 november 2004, 09:17:47 »

Hej
börja att ändra de som är feta (i parantes mina värden)

Mintid steginkoppling=20 min: 45 min (60)
Mintid stegurkoppling=5 min (15)
steg p-förstärkning 0.4: 0,2 (0,1)
steg integrerad tid 45 (60)
minshunt hastighet 30%
pulslängd 5 sek
fördröjning stegåterkoppling 10 min
fördröjning vid utetemp ökn 30min/c

Om du inte märker av komfortförsämring kan du öka stegin till 60 min.
Om du får komfortminskning prova att höja en/två grader parralellt

Lycka till och hör av dig när du provat några dagar!
Skrivet av: lar282
« skrivet: 04 november 2004, 08:13:49 »

Tjaba
Här kommer mina värden

Mintid steginkoppling=20 min
Mintid stegurkoppling=5 min
steg p-förstärkning 0.4
steg integrerad tid 45 minshunt hastighet 30%
pulslängd 5 sek
fördröjning stegåterkoppling 10 min
fördröjning vid utetemp ökn 30min/c


vet inte riktigt vad alla betyder men du kanske ser ngt konstigt med dom?

//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 03 november 2004, 18:03:37 »

de värde du skrev är väl bara för varmvatten? Vad har du för övriga värden.
//Lasse

Dom är justerade för mitt hus, och fungerar nog bara med mitt hus och min fru  ;), så det är bättre att se var du är med dina inställningar så vi vet var vi ska börja skruva någonstans!
Skrivet av: lar282
« skrivet: 03 november 2004, 13:53:28 »

hej
Så du har alltså läst av värdena (start/stop) VARJE dag och loggat det i ett Excel ark?
Om det är så så är du värre statistikfreak än någon jag känner. Ta det nu inte fel, för jag tycker det bara är bra iochmed du kan hjälpa mig. he he


//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 03 november 2004, 13:29:20 »

Nej, jag har inte skaffat PC-interface till ES3:an (än!)

Här kan du läsa lite om temploggar http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1049

och här köpte jag mitt system http://w1.854.telia.com/~u85428812/Templogger/index.htm
betalade ca 1600 kr med 12 st givare
Skrivet av: lar282
« skrivet: 03 november 2004, 12:55:38 »

coolt. Är det det programmet man kan köpa av tillverkarna av ES3:an?
Vad kostade det?

//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 03 november 2004, 12:46:09 »


Hur får du fram att de seneste 158 dagarna har du si o så mycket, när du även visste att de senaste 222 dagarna oxå visste värden? Har du ett dator program kopplat till Varmiteken?

//Lasse

Först och främst är jag "lite" statistikhomofil så jag har excellark till leda (nästan) sen har jag ett temploggsystem till PC kopplat både högt och lågt enligt frugan, men vi har ju alla våra laster 8)
Skrivet av: lar282
« skrivet: 03 november 2004, 12:41:17 »

Självklart hjälps vi åt med detta :D

På de senaste 158 dagarna har jag totalt:
komp1=702 starter  487 timmar
komp2=440 starter  306 timmar

Nu är det ju nästa bara VV-produktion och den har jag laborerat med hela sommaren: start 55/stopp 50, 60/55, 55/45, 50/40 osv, det visar sig att vi gör av med 5-6 kWh/dygn för VV oavsett hur vi ställer in detta!
Nu på hösten står den på 55/50. blir det riktigt kallt ute får man öka starttempen kanske till 52/53 då VV är prioriterat.

Av ovanstående start/timmar är det 424 starter/296 tim som avser VV-produktion.

Vad har du för värden på varmvattenproduktion / P & I samt steginkoppling/stegurkoppling?

TACK. Jag ska kolla alla värden när jag kommer hem ikväll. Jag tycker ditt verkar väldigt lågt och det ska bli roligt o börja labba med alla inställningar.
Hur får du fram att de seneste 158 dagarna har du si o så mycket, när du även visste att de senaste 222 dagarna oxå visste värden? Har du ett dator program kopplat till Varmiteken?

de värde du skrev är väl bara för varmvatten? Vad har du för övriga värden.


//Lasse
Skrivet av: RLA
« skrivet: 03 november 2004, 12:23:21 »

Självklart hjälps vi åt med detta :D

På de senaste 158 dagarna har jag totalt:
komp1=702 starter  487 timmar
komp2=440 starter  306 timmar

Nu är det ju nästa bara VV-produktion och den har jag laborerat med hela sommaren: start 55/stopp 50, 60/55, 55/45, 50/40 osv, det visar sig att vi gör av med 5-6 kWh/dygn för VV oavsett hur vi ställer in detta!
Nu på hösten står den på 55/50. blir det riktigt kallt ute får man öka starttempen kanske till 52/53 då VV är prioriterat.

Av ovanstående start/timmar är det 424 starter/296 tim som avser VV-produktion.

Vad har du för värden på varmvattenproduktion / P & I samt steginkoppling/stegurkoppling?
Skrivet av: lar282
« skrivet: 03 november 2004, 08:36:42 »

Som sagt, det finns massor med info och ett antal Varmitekare här på forumet, jag kan säga att jag hadde under samma period som du anger:

Komp 1. 1300 starter
Komp 2. 656 starter

 på en TBR8

Hallå RLA....

Kan du inte skriva vad du har för inställningar på din Varmitek. Jag har själv en 6:a och den har gått 158 dagar nu men har BETYDLIGT högre värde än du. Tänkte om jag kunde prova dina inställningar. please...


komp1=4096 starter  695 timmar
komp2=575 starter    249 timmar



//Lasse,  lasse10@telia.com
Skrivet av: RLA
« skrivet: 02 november 2004, 12:48:33 »

Som sagt, det finns massor med info och ett antal Varmitekare här på forumet, jag kan säga att jag hadde under samma period som du anger:

Komp 1. 1300 starter
Komp 2. 656 starter

 på en TBR8
Skrivet av: admin
« skrivet: 02 november 2004, 12:23:03 »

Registrera dig och använd forumets sökfunktion, det finns förslag på hur du kan ändra inställningarna för att få färre starter utan att försämra värmekomforten.

/Rickard
Skrivet av: Mattias Johansson
« skrivet: 02 november 2004, 11:22:22 »

Hej kollade min pump i dag.(varmitek 6tbr)
Kompressor 1.   3900st
Kompressor 2.   1900st
tycker det verkar mycket??
under 222 dagar.
1350kw/h timmar totalt(verkar bra)

Men denna vinter blir ju den första så det blir väl lite längre gångtider snart !
Finns det någon annan varmitek ägare som vill dela med sig av sina siffror?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!