Författare Ämne: Inställningskoll Villa 60  (läst 2035 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CarlR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
    • www.gtimereport.com
Inställningskoll Villa 60
« skrivet: 25 oktober 2010, 18:40:04 »
Blev nyligen ägare till ett hus med en Thermia Villa 60S. Den tidigare ägaren var rätt intresserad av värmeoptimering så jag tror han har justerat det mesta. På pappret går den snålt som f-n, men jag ville ändå (eller kanske därför) kolla så att inställningarna verkar okej och att det inte är nåt som man borde bli uppmärksam på.

Här är hela menyn och allt jag har läst av nyss:
0 RD50villa 1.11
1 RUM t 23(21)
5 UTE t 1
6 KURVA: 35
7 SERVICE: *
8 INTEGRAL -25
9 FL t 32 (28)
11 RETURt 24(45)
12 VVB t 48(40)
15 DF VP rad
16 VP till rad
17 TS ej behov
18 CP till KB till
19 DRIFTTID: *
20 DT.VP 48480t
21 DTVP rad 76 vvb 24
22 DT.TS 319 t
23 DTTS rad 77 vvb 23
24 ACCESS: 111

VP: *
VP.A1: -60
VP.RETURmax: 45
VP.hysteres: 7

TS: *
TS.A2: -600
TS.UTEmax: 6
TS.hysteres: 15

VVB: *
VVB.: vald
VVB.start: 40
VVB.VVBtid: 20
VVB.RADtid: 20
VVB.TSladd: 42
VVB.TSstopp: 44

KURVA: *
KURVA.+20:0
KURVA.+10:0
KURVA. 0:0
KURVA.-10:0
KURVA.-20:0
KURVA.-30:0
KURVA.min: 25
KURVA.max: 50
KURVA.RADstop: 17
KURVA.RUMvikt: 4

TOPPVÄRME: *
TOPPV.:vald (ej vald tidigare)
TOPPV.TSladd: 63 (min inställning, minns ej förra)
TOPPV.TSstopp: 61 (min inställning, minn ej förra)
TOPPV.interv: 1 (min inställning, 14 tidigare)

KALIBRERING:
MANUELL:
SNABBLÄGE:

Toppvärmen har jag labbat med för att få igång legionellakörningen. (Separat tråd här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36530.0)

Verkar inställningarna normala?

Stort tack på förhand!
/Carl

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Inställningskoll Villa 60
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 20:59:53 »
TOPPVÄRME: *
TOPPV.:vald (ej vald tidigare)
TOPPV.TSladd: 63 (min inställning, minns ej förra) ?? vet inte vad TSladd står för, om det är tillsats laddning, kan det betyda att tillsatsen ska gå in vid 63 grader, vilket innebär att tillsatsen ska starta vid 63 men stanna vid 61??
TOPPV.TSstopp: 61 (min inställning, minn ej förra) Ska vara 60 som fabriksinställning har jag för mig
TOPPV.interv: 1 (min inställning, 14 tidigare) Jag skulle ju försöka med att återställa alla värden till fabriksinställningarna och ändra på intervallet till 1 precis som du har gjort
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad CarlR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
    • www.gtimereport.com
SV: Inställningskoll Villa 60
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 21:12:09 »
Det här är från manualen till RD50TVL 3.01, nyare än min men väldigt lika i menyer.

TOPPVÄRME:*      Ã–ppnar toppvärmemeny.
TOPPV.: vald/ej vald   Kopplar in / kopplar ur toppvärmefunktion
TOPPV.TSladd:62      Framledningstemperaturens börvärde när TS toppvärmer VVB
TOPPV.TSstopp:60   Stoppar toppvärme vid denna temperatur pÃ¥ varmvattengivaren.
TOPPV.interv.:14   Dagar mellan varje toppvärme-driftfall

Jag ställde som den men en grad högre på bägge av någon outgrundlig anledning. ;)
Så jag *tror* att de värdena är okej. Det är övriga jag undrar mest om.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Inställningskoll Villa 60
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 22:44:40 »
Med ett som toppvärmeintervall så ska den köra upp tempen med elpatronen efter att kompressorn "gjort sitt" och detta ska ske varje gång den gör varmvatten.
Men det är onödigt ofta men kan va bra att kolla så det funkar.
Skrev lite i den endra tråden om det..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarlR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
    • www.gtimereport.com
SV: Inställningskoll Villa 60
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 21:55:29 »
Skall jag tolka ditt svar som att övriga inställningar är juste? :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren